1、保温材料的施工工艺

保温施工的任务是按照设计规定将保温主层材料、补强材料和面层材料组合成保温结构。目前,常用的保温结构施工工艺有以下7种。

(1)涂抹法保温。采用不定型保温材料(如膨胀珍珠岩)加入粘结剂和促凝剂,按照一定配料比例,加水泥搅拌均匀,成为塑性泥团,涂抹到保温管道设备上。涂抹法保温是一种传统的保温结构和工艺,便于接岔施工、填灌孔洞、设备及管道需要检修的部位以及所有不规则的被保温体的保温。

(2)绑扎法保温。绑扎法保温是将多孔材料或矿纤材料等制成的保温板、管壳、管筒或弧形块直接包覆在设备和管道上,外部用Φ1。2~2mm的镀锌铁丝固定绑扎。绑扎法保温是广泛采用的保温结构形式。

(3)装配式保温。保温主层材料及外表保护层均为定型制品,现场施工只需按规格就位并加以固定,一般专用设备的保温大都采用装配式保温结构。

(4)填充法保温。填充法保温是直接将松散的矿纤材料或多孔颗粒材料填充到设备和管道的周围,达到一定的密实程度。一般锅炉穿墙管的密封和隔热、阀门法兰和膨胀节部位可拆卸式保温结构等都采用填充法保温。

(5)粘贴法保温。粘贴法保温是采用粘结剂将绝热毡粘贴在金属或陶瓷表面,形成绝热结构。该法比较适合耐火纤维毡的施工。

(6)喷涂结构保温。喷涂结构保温采用专用设备将有机泡沫绝热保温材料喷射到绝热面,形成喷涂绝热结构。

(7)金属反射式保温。金属反射式保温采用不锈钢耐热钢箔制成多层的热屏,各层热屏的空气间隙约为1。5mm,主要用于降低辐射与对流传热的保温结构,适用于振动和高温工况。希望我的回答能让你满意,更多关于保温材料的资讯请登录中国保温材料交易网。

2、墙体保温有几种做法?各有何特点?

来自淘宝童装店“loveBB童装”的回答:做法很多,从保温的位置可分内保温,外保温。从施工工艺上分有二次施工外保温,一体化施工外保温等等。内保温的特点是室内的温升很快,在打开空调或者暖气的时候,室内的温度能在短时间内达到人体舒适的温度。外保温的优点是不占用室内面积,可选保温材料的种类和施工方法比较多。 在建筑外墙保温领域,逐步形成三大代表性保温材料体系:聚苯板保温体系、胶粉聚苯颗粒保温体系、聚氨酯硬泡保温体系。 eps聚苯板:聚苯颗粒经加热预发泡后在模具中加热成型的板材,具有隔热性好、吸水性小、耐低温等优点 聚氨酯发泡:可以很好的解决拼缝和形状覆盖的问题,可是对保护层的要求非常高,根据本身的特性,完全不能承重,价格比以上材料贵。 保温砂浆:采用三木保温粘结砂浆将挤塑板牢固的粘贴在墙体外表面,然后涂抹三木柔性抗裂砂浆并压入耐碱玻纤网格布,从而形成一个良好的抗裂面层。

3、大家讲讲阳台保温施工工艺有哪些

阳台外保温的施工方法:

1。 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。

2。 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

3。 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。

4。 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。

5。 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。 任务占坑

4、屋面保温施工工艺

依据标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2024《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-200

21、范围适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 材料及要求: 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 材料: 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0。16~0。25W/m·K,膨胀蛭石导热系数0。14W/m·K。

板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。a。 泡沫混凝土板块:表观密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0。4Mpa。b。 加气凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0。2Mpa。c。 聚苯板:表观密度45kg/m3,抗压强度应不低于0。18Mpa,导热系数为0。043W/m·K。 主要机具: 机动机具搅拌机平板振捣器 工具:平秋、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。作业条件 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土堵塞密实,以使管子固定。 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。操作工艺 工艺流程基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层。 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀。 保温层铺设: 松散保温层铺设: 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料多使用炉渣或水渣粒径为5~40mm。使用时必须过筛,控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净,松散保温材料应分层铺设,适当压实… 屋面防水施工工艺

1、基层预处理施工工艺

a、基层检查

施工前应检查屋面基层状况以确保屋面干净、平整、无冰冻物、无潮湿、疏松颗粒、凸出物或其它可能妨碍防水系统粘结性力的杂物。

b、基层预处理

1)对不需防水的区域进行防护;

2)用扫帚、毛刷清扫灰尘及其它疏松附着物;

3)对伸出管道、落水口、缝隙连结处、拐角处,应用瑞芙特防水系统进行预先单独处理(一层瑞芙特基层涂料加尺寸合适的缝织聚酯布加一层瑞芙特基层涂

料)。

2、防水系统施工工艺

a、在已预处理好的区域涂一层瑞芙特基层涂料,当其仍湿润时,把缝织聚酯布直接铺于其上,用刷子将其刷平,确保缝织聚酯布不起泡、不起皱,缝织聚酯布搭接宽

度约为5-10㎝;

b、用瑞芙特基层涂料浸透缝织聚酯布至全干(约12小时);

c、然后涂两层瑞芙特表层涂料(隔热、抗紫外线),瑞芙特基层涂料的单层覆盖率为36平方米/5gallon(约20升)

3、施工工艺注意事项

a、每次施工完毕,滚筒或刷子必须用清水清洗并浸泡至下一次施工;

b、不需防水系统的区域应立即用清水清洁。 屋面保温施工工艺

本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。

2。1 材料及要求:

2。1。1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。

松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。

2。1。2 材料:

2。1。2。1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0。16~0。25W/m· K。膨胀蛭石导热系数0。14W/m·K。

2。1。2。2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。

a。 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0。4MPa;

b。 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0。2MPa;

c。 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0。18MPa,导热系数为0。043 W/m·K。

2。2 主要机具:

2。2。1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。

2。2。2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。

2。3 作业条件

2。3。1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。

2。3。2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2。3。3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。

2。3。4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。

3。1 工艺流程:

基层清理 → 弹线找坡 → 管根固定 → 隔气层施工 → 保温层铺设 → 抹找平层

3。2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。

3。3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。

3。4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。

3。5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。

3。6 保温层铺设:

3。6。1 松散保温层铺设:

3。6。1。1 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料多使用炉渣或水渣,粒径为5~40mm。使用时必须过筛,控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净,松散保温材料应分层铺设,适当压实,压实程度应根据设计要求的密度,经试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物。

3。6。1。2 松散膨胀蛭石保温层:蛭石粒径一般为3~15mm,铺设时使膨胀蛭石的层理平面与热流垂直。

3。6。1。3 松散膨胀珍珠岩保温层:珍珠岩粒径小于0。15mm的含量不应大于8%。

3。6。2 板块状保温层铺设:

3。6。2。1 干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上,分层铺设时上下两层板块缝应错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。

3。6。2。2 粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上,一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。

3。6。3 整体保温层:

3。6。3。1 水泥白灰炉渣保温层:施工前用石灰水将炉渣闷透,不得少于3d,闷制前应将炉渣或水渣过筛,粒径控制在5~40mm。最好用机械搅拌,一般配合比为水泥∶白灰∶炉渣为1∶1∶8,铺设时分层、滚压,控制虚铺厚度和设计要求的密度,应通过试验,保证保温性能。

3。6。3。2 水泥蛭石保温层:是以膨胀蛭石为集料、水泥为胶凝材料,通常用普通硅酸盐水泥,最低标号为425号,膨胀蛭石粒径选用5~20mm,一般配合比为水泥∶蛭石=1∶ 12,加水拌合后,用手紧握成团不散,并稍有水泥浆滴下时为好。机械搅拌会使蛭石颗粒破损,故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀的调成水泥浆,然后将水泥浆均匀地没在定量的蛭石上,随泼随拌直至均匀。铺设保温层,虚铺厚度为设计厚度的130%,用木拍板拍实、找平,注意泛水坡度。 国标图集里都有,根据自己的建筑要求选吧!

5、建筑装饰中外墙内保温做法??

建议到“能源世界--中国建筑节能网”免费注册,需要什么下载什么吧,图集、标准挺多,挺全 ,

外墙内保温做法 本工程外墙内保温采用增强水泥石膏复合保温板,具体施工工艺如下:

1、施工工艺 结构墙面清理→套方、贴灰饼冲筋→粘贴复合保温板→板缝及阴阳角处理→面层施工

2、施工要点: 1)套方、贴灰饼冲筋:凡突出墙面20mm的砂浆、混凝土块必须剔除并扫净墙面。沿地面、顶棚和距地1。3米处在墙面上弹出横筋线。用靠尺检查墙面平整度及垂直度,然后用1:3水泥砂浆按1500×1500 mm间距在墙面上做灰饼,灰饼尺寸为60×60mm,厚度大于或等于空气层厚度。根据灰饼的厚度,用1:3水泥砂浆进行墙面冲筋施工,冲筋带宽度不大于100 mm,在墙面电盒、埋件等部位需增设200mm×200mm的灰饼,以控制上述部位的空气层厚度。 2)粘贴保温板: 竖向按板宽600MM从一侧向另一侧分档弹线,根据分档情况裁出阴角处不足整板宽的板,将接线盒位置准确地翻样到板面,并开出洞口,保温板粘贴采用点粘法,粘结点呈梅花形均匀布置,每块板上粘接点不少于9个,每个粘结点直径不小于200mm。板和冲筋粘结面及碰头缝必须满刮粘结剂。粘板时要保证板材上平,底部用木楔塞紧,待粘结强度达到后在去掉木楔,用干硬性豆石混凝土填实空隙。保温板粘贴完成后,尽量安排施工间歇(3-4天),待保温板粘结胶灰收缩稳定后,再进行板缝收口。 3)板缝及阴阳角处理:保温板上墙至整片墙面粘贴完成后,在两板拼缝的边肋外凹槽内刮水泥类粘结剂一道,贴50MM宽玻纤网布一层,压实,粘牢,表面再用水泥类粘结剂刮平。转角处附加贴200MM宽玻纤网布条一层。保温板施工完成10天后,可进行装饰面层的施工。 4)水电专业配合要点:水电专业必须与内保温施工密切配合,各种管线和设备的埋件必须固定于结构墙内,不得直接固定保温墙上,锚固深度不小于120mm,并在抹粉 。。。。。。。。。。。。 看要做什么保温材料了?

我只知道现在用的比较多的保温材料--无机纤维喷涂,

1。在裸墙上先喷涂层界面剂

2,直接喷涂5公分厚的超细无机纤维喷涂保温层

3。压平整形即可

希望能帮到您!

6、外墙内保温施工工序有哪些

TDD保温装饰一体化系统分干挂、点锚、湿贴、挂贴四大系统几十种安装方法可以保证您在不同的建筑墙体,不同部位上安装自如。为彻底消除TDD板分层剥离的现象,提高TDD的整体安全性,天地大专门为此研制出特有的锚固件,并再次将成品板与墙体牢固地联系在一起,这种复式固定模式,为建筑物的外墙保温节能装饰提供双倍安全保障,真正做到保温装饰一体化。

7、保温板的施工工艺

工业与民用建筑工程屋面保温施工工艺

18mpa,导热系数为0。043 w/m·k。

2。2 主要机具:

2。2。 1)标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。

2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。

3)将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。

4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在发泡水泥板上,条宽10,厚度10,中距50。

5)条点法:用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂,再在发泡水泥板分隔区内抹直径为50,厚度为10的灰饼。

6)将抹好专用粘结剂的保温板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。

7)发泡水泥保温板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。

8)发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 1)固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。

2)固定件个数按每块板设置一个。

3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 1)保温板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。

2)打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。

2)凹线角使用开槽器将板切成凹口,凹口最薄处不小于15 。

3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应保温板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。 1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在板上,厚度为2毫米。 1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。

4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。

6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。



最近更新