> 首页 > 装修 > 问答 > 空调为什么会出现p1,空调显示p1是怎么回事?

空调为什么会出现p1,空调显示p1是怎么回事?

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-24 05:43 编辑:laoshi 手机版

大家好,你是否对空调为什么会出现p1,空调显示p1是怎么回事?感到好奇?今天我们将解答关于这个主题的装修所有问题, 本文介绍了空调显示P1故障的原因和检修步骤。P1故障是由于空调供电电压过高或过低导致空调报故障。检修步骤包括:1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出。3、根据现象初步判定故障点在室外主电源供电线路。4、将接在主继电器'」如下为空调为什么会出现p1,空调显示p1是怎么回事?的文章内容,供大家参考。

空调为什么会出现p1,空调显示p1是怎么回事?

1、空调显示p1是怎么回事?

空调显示P1是由于空调的供电电压过高或者过低导致空调出现的一种故障,P1是空调的一种故障码,可以用万用表检测室外机的接线端子,查看电压过高还是过低,然后根据不同的情况,请专业人士进行维修即可。

比起舒适度我们更喜欢空调,这样夏天就不会难过了。空调显示P1是由于空调的供电电压过高或者过低导致空调出现的一种故障,P1是空调的一种故障码,可以用万用表检测室外机的接线端子,查看电压过高还是过低,然后根据不同的情况,请专业人士进行维修即可。

检修步骤:

1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。

2、用万用表检测室外机

L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块

P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块

P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块

P、N电压为0V。过几分钟后,模块

P、N又有300V直流输入电压。

3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。

4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。

2、空调不制热显示屏上显示P1怎么回事

显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。

检修步骤:

 只是显示器屏坏,显示屏与主控制板数据线松动。但并不影响使用,显示屏与控制制冷和制热各是一条线

一、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。 空调不制热显示屏上显示P1:室内机风机故障。

故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。

原因分析:通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。

解决措施:更换同型号控制器后试机正常。

经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。 什么品牌?

美的空调变频柜机旧款(BP2系列)为室内外机通讯故障,连接线没有断路就是主控板问题,有室内机主控板和室外机主控板,一般为室外机主控板电控盒故障。

新款BP3全直流变频系列为用户电压过高过低保护,需要匹配稳压器解决。 什么牌子的,每个牌子的错误代码不一样的!

3、美的空调p1什么故障

故障代码:P1

故障内容:电压过高或过低保护

故障原因:

1、检查电源插脚是否松脱接触不良或断线。

2、检查内机控制电路板是否正常。

3、检查外机控制电路板是否故障。

4、检查主控制电路板是否故障。

5、检查电源电压是否过高或过低。

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢。。。

一、 显示p1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、pfc模块、变频模块。

二、检修步骤:

1、查故障代码确定此机显示p1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225v,满足变频空调运行要求。

2、用万用表检测室外机

l、n接线端子,室内主板有225v电压输出,当测量模块

p、n直流300v输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块

p、n电压反复的由300v慢慢下降,当降到低于113v时,整机报p1电压过高或过低保护,最后模块

p、n电压为0v。过几分钟后,模块

p、n又有300v直流输入电压。

3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220v输入,输出端无220v电压,且旁边的ptc热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。

4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。

4、我家美的壁挂空调不启动且老显示P1请问是啥原因?

故障代码:P1

故障原因:市电压过高或过低保护的意思。

解决方法:请检查市电是否过高、过低,如果没有,请检测主板的电压检测部分的电路是否故障。 这么专业的问题,建议你先美的售后维修来看下

再看看别人怎么说的。 这个故障代码如果是定频空调的话,室内机主板的问题,如果是变频空调的话,室外机主板的故障。

定频空调内机主板显示这个故障应该是检测不到室温。同时可以考虑室温传感器出现故障

变频空调出现这个故障代码,就是外机的主板出现了通讯故障。

这种故障建议直接拨打官方客服报修。 应该拨打美的空调售后电话,详细询问问题原因。 不是电压过高就是过低,看下是不是哪里堵着啦,需要清理,或者是设置的温度跟室外笑哈哈,太大

5、美的变频空调怎么会变P1呢

首先检查电源电压是否正常?如果电压没有问题的话,就是外机模块的故障,一般模块散热不好或者出现故障都会显示P1,先打开外机的盖子,看看电路板上面的模块是否有散热胶?如果没有就给它涂抹好,如果有的话、可能就是模块坏掉了、直接更换就行!

美的空调保修6年,建议你联系厂家售后操作吧 感谢您对美的空调的关注与支持!

变频显示P1是电压过高或过低保护;建议关机等待5-10分钟再重启、如果问题没有解决、请您拨打美的售后服务电话4008899315报修!

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快! p1是电压过高或过低保护,故障在室外电控、pfc模块、变频模块。

检修步骤:

1。测量用户电源电压,待机状态为225v,满足变频空调运行要求。

2。用万用表检测室外机

l、n接线端子,室内主板有225v电压输出,当测量模块

p、n直流300v输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块

p、n电压反复的由300v慢慢下降,当降到低于113v时,整机报p1电压过高或过低保护,最后模块

p、n电压为0v。过几分钟后,模块

p、n又有300v直流输入电压。

3。根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220v输入,输出端无220v电压,且旁边的ptc热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。 ——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空 调 故 障 代 码 网】查询,细到空调品 牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————

—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————

6、空调忽然有风不制冷,显示屏出现P1和数子并交替闪,什么原因?

——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。