大家好!欢迎来到今天的装百科知识课堂,我是装百科小编:装小红,将和你一起导读此文, 本文介绍了机房装修标准及建设工程注意事项。机房装修标准依据《电子计算机机房设计规范》中的有关要求,机房在使用机房专用空调的情况下,温度应在23℃±2℃和20℃±2℃,湿度应在55%±10%和<5%,不凝露尘埃,国际B级,粒径≥0.5µm,个数≤18000/m³,噪音应在68dB(主机操作人员位置;计算机停机测试)照度应在机房≥400LX、辅助房间≥200LX、应急照明≥50LX,接地电阻应<1汕,接地电位差≤1V2。机房建设工程应注意的问题包括机房建设概念上存在的问题、机房建设归属问题以及机房建设工程所涉及的资质。此外,还介绍了机房建设工程所需的供电、空调和照度等设施的配置。如下为机房装修音贝多少达标,有谁知道机房装修标准是怎样的的文章内容,供大家参考。
1、有谁知道机房装修标准是怎样的
设计标准
依据《电子计算机机房设计规范》中的有关要求,机房去在使用机房专用空调的情况下:
温度:23℃±2℃(夏季)、20℃±2℃(冬季)
湿度:55%±10%
湿度变化率:<5%不凝露
尘埃:国际B级,粒径≥0。5µm其个数≤18000/m³
噪音:68dB(主机操作人员位置;计算机停机测试)
照度:机房≥400LX;辅助房间≥200LX;应急照明≥50LX
接地电阻:R≤1Ώ,接地电位差≤1V
2、机房建设工程应该注意哪些问题
(1)机房建设概念上存在各种问题。有人将机房建设归结为机房装修工程,认为机房建设就是装修工程;也有人将机房建设归属到大楼弱电工程的一个分支专业。这些问题的存在导致无法抓住机房建设的重点,而将机房建设引人误区。机房工程是多专业、多学 综合布线工程和机房建设的资质没有单独的资质,可以通过如下方式办理并获得资格:
1、建筑智能化资质:其涵盖范围包括综合布线在内共十几个子项,住建部负责一级资质审批,各省建委负责二级以下资质审批。
2、计算机信息系统集成资质:工信部软件评测中心负责一级资质审批,各省工信厅软件评测中心负责二级以下资质审批。
机房建设需要的资质:
机房工程所涉及供配电系统、机房空调制冷系统、综合布线系统、it环境系统、安全消防系统、机房监控管理及装修装饰等。主要包括以下若干项资质:
建筑装修装饰工程专业承包企业资质
建筑智能化工程专业承包企业资质
计算机信息系统集成的资质
安全生产许可证
信用等级证书
质量关管理体系证书
环境管理体系证书
职业健康安全管理体系认证证书
3、计算机机房设计规范疑点。
◆ 装修
《计算站场地技术要求》
《电子计算机机房工程施工及验收规范》
《建筑装饰工程施工及验收规范》
《电子计算机机房设计规范》
《火灾自动报警系统设计规范》
《建筑物防雷设计规范》
《低压配电设计规范》
《计算站场地安全要求》
《处理保密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》
《通讯机房静电防护通则》
《环境电磁卫生标准》
《电磁辐射防护规定》
◆ 电力供应
应急照明;
门禁系统用电;
40%的空调系统用电;
消防系统用电。
◆ 地板抬升系统
抗静电性: 105-109
隔 音: 大于32DB
集中承受力: 2024-7000N
地板抬升高度: 》=350mm
分散承受力: 15000-35000N/ m2
施工标准为:国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》
◆ 防火
防火系统基于以下原则建设:
采用高灵敏度火灾自动报警系统;
采用环保型FM200气体灭火系统;FM-200气体灭火系统保护区及存储环境温度为0—54℃,存储压力25kg/cm2;
本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24小时;
所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1。2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0。6h;吊顶的耐火极限不低于0。25h;
灭火系统在启动前能自动检测被保护区是否有人员存在;
火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。
防火动作原理:
当防护区火灾发生,感烟探测器报警时,火灾自动报警系统报警,闪灯,警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时,火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。
防火系统建设的标准和规范:
建筑设计防火规范
火灾自动报警系统设计规范
电子计算机房设计规范
◆ 防雷
满足执行10/350us坡形,可防护雷电流150kA对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受 10/350us 75kA的雷电流的冲击【IEC1312的标准】。雷击建设可满足如下相关标准。
《计算机场地安全要求》
《电子计算机房设计规范》
《建筑物防雷设计规范》
《低压配电设计规范》
《计算机信息系统防雷保安器》
《电子设备雷击试验》
《交流无间隙避雷器》
邮电部《通讯产品入网检定认证细则》
《建筑防雷》
《雷电电磁脉冲的防护通则》
《电信交换设备耐过电压和过电流能力》
《用户终端耐过电压和过电流能力》
◆ 空调
机房环境温湿度:
平均温度: 冬季:20±2℃
夏季:23±2℃
温度变化率: <;5℃/h
相对湿度: 50%±10%
洁 净 度: 符合标准ASHRAE52-76,空气中0。5nm的尘粒数少于18000粒/升
噪 声: 关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A)。(GB)
◆ 监控系统
监控系统可对整个IDC的工作空间进行监视。人员主要出入口、走道及设备较为集中的房间(空调室,机房)设置固定式CCD摄像头机。
存储系统支持对图像进行五个小时的记录、存储。
根据客户要求,可提供30天的监控图象。
4、23平方及34方的机房用多大的精密空调
在机房行业中的经验算法
每平方米需求能量350-500大卡/平方米 换算公式1KW=860大卡
按100平方米机房计算 选择400大卡/平方米
100*400/860=46。5KW 就是说最基本需要50KW的空调
在机房中一般还需要1+1原则 那么100平方米机房配两台50KW空调
就是说平时两台都正常工作在其中一台发生故障时另一台也能满足机房要求
你这种小平米的机房,在设备不是太多的情况下选择艾默生力博特7。5KW的就可以了。
5、机房隔音方案,机房隔音装修公司,机房怎么隔音
主要还是要看你是什么样的设备,但一般都是通过隔振和隔音来解决问题。设备与墙体之间需要做隔振处理,以免低频振动经固体传导,如有管道的话还要考虑软接触。。进风与出风应做消声处理。整个设备区域要做围敝空间,材料可以用高密度的板材,以此来隔断声音经空气的传播,板材密度越高隔音效果越好。门和观察窗也要做隔音处理。这样大体就不会有什么问题了 还可以,建议还是多比较几家,比比服务、质量、售后以及口碑!坚守货比三家不吃亏原则!希望能够帮助到您,祝您好运,望采纳。。。。。
6、工业发电机房的噪声降噪能够采用什么方法?
对于发电机房的降噪,主要是从两个方面来进行,一是通过对机房进行隔音装修来隔绝发电机噪声传到机房外,影响周边。另一个措施是针对发电机组进行噪声源的降噪处理,提高整体的降噪效果。
一、针对发电机组的噪声处理
发电机组的一大噪声问题就是振动噪声,该低频噪声会通过机房建筑结构传播,影响较大,所以要根据机组情况进行在发电机组底部安装减振设备或者建设减振基础,避免设备振动的结构性传播。因为有机房,所以其他如发电机的机械噪声,空气噪声等都可以通过对机房隔音装修来解决。
二、发电机房隔音装修措施
一般的砖墙面本身就有很好的隔音效果,但是要保证机房密封,就是不能有孔洞之类的,只保留必要的孔洞安装其他设备,如避免过多门窗漏声,密封安装防火隔音门窗,提高墙体的隔音能力。除了这些还要保证机房的散热能给力,所以要有散热口,在散热口安装通风消声器。消声器类型根据现场情况来定。如果砖墙的隔音能给力不好还要对机房各个面进行隔音材料的铺设。使用吸隔音材料或者穿孔消声板等等提高墙壁的吸音能力。
发电机房的降噪处理不是仅仅对机房进行隔音,还要对噪声源即发电机组进行相应的降噪处理,才能更好的处理整个机房的噪声。多种手段能够将发电机房的噪声控制在要求的范围之内。 发电机噪声控制措施
1、机房进风消声系统安装,为满足发电机运行时所需的冷却风量和燃烧空气量,在进风口安装进风消声器。
2、机房排热风消声系统安装,热排风利用机组本身的散热风扇进行强制排风,导风口加装排风消声器。
3、机组排烟消声系统及隔热系统安装,发电机组运行时,燃烧所产生的废气由排烟管排出,并产生高强噪声,在机组的排烟管上重新安装全频高效排烟消声器。
4、机房内吸声系统安装,在机房降噪过程中,既要考虑隔声,又要考虑吸声,两者合二为一,才能起到良好的降噪效果。发电机房由于是砖砌混凝土结构,吸声系数小,吸声性能差,声反射强烈,混响严重,人的感观效果不好。拆除原机房内的吸音层,重新在机房的墙面及顶面合理设置高效吸音材料。
5、机房隔声系统安装
为保证机房良好的隔声性能,机房与机房外相通处安装按“等透射原则”设计的隔声门,其它会引起漏声的孔洞用砖墙封堵。 在对发电机房噪声大处理原则设计上应做好以下这些:保证处理后噪音达到国家规定标准;采用专业、成熟的施工方案;美观、耐用、设计科学、稳定性好; 满足发电机运行、散热对新鲜空气的需求,保障机组的正常工作; 尽量减少排烟管道的弯头和管长以减低阻力,以免影响发电机组发电功率 。发电机房消音的处理:
采用吸声技术: 吸声主要采用是多孔吸声材料。多孔吸声材料内部具有无数细微孔隙,孔隙间彼此贯通,通过表面与外界相通,当声波入射到材料表面时,一部分在材料表面上反射,一部分则透入到材料内部向前传播。在传播过程中,引起孔隙中的空气运动,与形成孔壁的固体筋络发生摩擦,由于粘滞性和热传导效应,将声能转化为热能而耗散掉。声波在刚性壁面反射后,经过材料回到其表面时,一部分声波透回空气,一部分又反射回材料内部,声波的这种反复传播过程就是能量不断转换耗散的过程,如此反复,直到平衡,这样,材料就“吸收”了部分声能。吸声主要有吸声墙壁和空中吸声体,吸声墙壁是为了防止噪声的扩散传播,在机房墙壁上挂上吸声材料,阻止噪声通过墙壁传播出去,空气吸声体采用质软,空隙率较高的材质制造,悬挂在机房顶部,其吸声效果较好。 对于发电机房的降噪(静环环保),通过针对发电机组进行噪声源的降噪处理,提高整体的降噪效果。
发电机组的一大噪声问题就是振动噪声,该低频噪声会通过机房建筑结构传播,影响较大,所以要根据机组情况进行在发电机组底部安装减振设备或者建设减振基础,避免设备振动的结构性传播。因为有机房,所以其他如发电机的机械噪声,空气噪声等都可以通过隔音房对机房隔音解决。
7、企业机房需要哪些配置?
交换机是必要的,其余看公司的预算喽,要是预算充足的话可以搞很多东西,如精密空调,防雷,UPS等等等等~兄弟我是专业做机房装修的,下面把机房装修用的东西告诉你哦。机房的装修主要分天花、地板、墙面三大块,用材如下:
天花:至高、浦飞尔、乐思龙、欧
陆、华立沙等
地板:明阳、美露、沈飞、林德纳、汇丽等
彩钢板:格满林、捷林格、兴铁库板、万博得、万鑫隆等
这些品牌有高端和也有低端的,总之根据自己的预算来吧兄弟!!!
8、楼下超市电梯机房低频噪音恼人,改造费用昂贵,请问如何在装修时针对这种情况采取何种降噪吸音措施?
增加四个橡胶墩,降低振动。安装吸音板,最好是那种钢琴室一样的那种,在墙上一压,就陷进去那种,防火定级B1级别。 1。把窗户做成两道窗,能做两道塑钢窗再加隔音玻璃更好。2。地板建议用木地板,木地板下加木龙骨和隔音材料。3。如果墙壁也要处理,也可以先做木龙骨和隔音材料再封木面板。4。施工时注意选防火性能和环保性能好的材料。 电梯机房噪音是有要求的,有具体值限制的。如果是新电梯可找厂家
再看看别人怎么说的。
9、求机房隔音方法
静尔音做噪音治理比较专业的,而且是全国连锁的,质量也有的保证
欢迎有机房隔音经验的高手进来,请尽量描述详细些,不胜感激 机房隔音,需要对您机房噪音环境有所了解才能给出准确的方案,一般来讲主要通过隔音材料对机房进行吊顶,墙体,管道,地面,门窗的处理来解决的