大家好,我是今天装百科网站主讲小编:小木匠,今天将带您一道说说关于装修那些事,下面,先了解一下本篇文章概述意思, 本文讨论了更换电线所需的电线长度、电线材质和单价,以及电工的工资高低对电线价格的影响。在25平米左右的房子中,要更换电线以及预算,需要考虑要经过的位置、电线长度和材质,并考虑当地电工的工资高低。另外,在水电装修时,电线和PVC管的乘积也要考虑损耗。如下为房子装修电线损耗多少正常,25平米左右的房子更换电线需要多少电线?的文章内容,供大家参考。

房子装修电线损耗多少正常,25平米左右的房子更换电线需要多少电线?

1、25平米左右的房子更换电线需要多少电线?

认为对于25平米左右的房子而言,假如要更换电线以及预算,由要铺就的位置决定使用电线的长度,以及使用电线是铜芯还是铝芯决定使用电线的单价。

另外还要由当地电工的工资高低取决于总的支出。

所以并没有绝对值。一般而言,只需要根据自己设定电线经过的位置可知大概需要多少长度的电线,然后到当地相关商店询问不同质量的价格,再结合当地电工工资,基本就可以以知道预算和所需要的电线了。 100㎡房子装修电线用线规格1。5红、蓝、花线各一卷,2。5平方红、蓝各一卷,4平方红、蓝各一卷。1。5平方花线用作接地线,1。5平方用作照明线,2。5平方用作插座线,4平方用作空调等大功率插座线。也就是说至少要买7卷单线。软芯线bvr比硬芯线bv要贵一点。 朋友你好!如图所示你的主次卧加厨房三个单间,如果每间两面墙设电源插座,主次卧邻厨房的墙打洞用同一电源,每间一个照明开关,那就要求从房顶下来7条线X3米=21米,房顶主线超不过15米(可实际测量)单芯线买两根。用不了多少。 厨房要用到高功率的电器,这样线路建议使用6平方毫米的规格,其他照明就使用普通2。5方线,线和工钱大概在小几千块吧 这个很难有确切的数字。那要看你开了多少口,装的开关插座越多。费用就越高。需要的电线,荷工钱肯定就多了。按一般的情况,厨房和卫生间。用电量大,必须得。六平方电线。一卷。价格大约在500元左右。其他地方,2。5平方电线一卷。价格250元左右。加上工钱1300元左右。如果开关,插座,配电箱,全部更换。大约在两千元左右。你可以自己估算一下。

2、大家水电装修时电线和PVC管乘了多少损耗?我们结算时说是乘上1。1损耗十个点合理吗?

不管是正规企业还是施工队都比1。1多具体多少还要看甲方和施工方的招标协议 房屋装修时先敷设好穿线pvc管,完成保护层后再往pvc里穿入电线是正规可保证活线的合理工艺,因予提倡。但会出现电线穿不过去的情况。今天与大家共同总结探讨一下原因及对应解决办法:

1、穿线方法不对,如lz这个搞法;应用钢丝或铁丝带线,解决详楼上办法。

2、导线过多过硬,如管径利用率超过70%,3根6平方以上的硬线穿过20以下的带弯的管就困难;分散管路穿线(电线允许穿在不同的pvc管内,建议可适量多预留一根)。

3、管道过长超过30米及弯头过多超5个中无拉线盒;减少转弯,增设拉线盒。

4、弄扁,断裂进沙灰,管内有异物等未保护好成品情况;及时处理相应情况。

5、弯道过小,接头毛刺等施工细节未处理好情况;及时处理。

6、规范的施工管理,师傅认真细致的操作,合理的工序及保护措施可以规避以上绝大部分问题。

这么麻烦,有必要电线穿入线管内吗?现在了解一下这么做的作用:

1、穿管布“活线”是为了以后线路维护、更换和增设打下基础,这逐步成为大家的共识。

2、穿管可防止电线的绝缘层受损,布管并隐蔽保护工作完成后,清扫管道再将线穿入管内,这样电线完全不会受到前期施工损害,大大提高绝缘可靠性。

3、采用阻燃管可防止火灾,万一短路造成绝缘着火,线管能阻止火苗蔓延,若无则极易引燃其旁边的线料或易燃物。

4、散热作用,导线也是电阻,发热是正常现象,富余管路空间散发线材发热热量,保证正常使用寿命。

更多学习了解规范规程,提高施工操作技艺,方能创造高质量工程。

3、关于家庭装修墙地砖、电线怎么算?损耗?的行业标准有没有?谢谢!

平面设计棈确的,墙地砖损耗小广3% 电线损耗小于5% 楼主如果你家要装修的话找个专业的装修队吧,我们家当时就是的,听装修师傅的意见用了很少的油漆,大多用壁纸装修的,环保又好看,哦,对了,我们用的是瑞宝的壁纸。 【装修电线排放】是什么意思?

电线还有排放?又不是废气排放。

【损耗标准】是指敷设电线时损耗的百分比?没有这个规定,因为敷设线路时没有统一的规定,当每条线路都超过50米时,就浪费很大。最少是要浪费40%,也就是损耗40%;而每条线路是40米时,浪费就20%;每条线路是30米,浪费10%,等等。 好像没什么标准吧,工人师傅做的多了,在他们心中就有一个标准了,我接触过,好像是5%左右。

4、一根30米的电线,大概会损耗多少电量?

没有大概,只能计算,要看是铜是铝,多粗,多长,电阻率,电压,设备的电功率!所以尽量用粗铜线输电!

望采纳 要根据线路末端的负载确定,计算线路的损耗这个问题,在电气计算方面是专业的问题,他要考虑线的内阻、使用环境的温度、散热条件、线路的距离、导线的截面积、末端的负载类型、是感性负载还是阻性负载等等。 这个说不准,线路损耗与电线的材质,粗细,长度都有关系,相同电流的情况下,相同粗细的铜线要比铝线的损耗小,电量=I²Rt,电流越大,电阻越大损耗就越大,你的如果是30米的铜线,家用6平方以上,损耗可以忽略

5、两百米六平方的电线损耗是多少

铜芯线每平方mm是7安,铝线折半,那就是3。5安。至于能带多大千瓦,这个说法不确切。要是电阻性负载,用算出来的电流乘以额定电压即可知道多大千瓦。要是感性负载,比如电机,你得考虑无功,也就是功率因数,电机启动时的大电流等,得留有余量。另外,要是电机,它的铭牌上都有额定电流,以它做依据,留点余量就可以了。 损耗的单位是伏,电压等于电阻与电流之积,那么就要看这根电线里经过的电流是多少安。

6、95平方铜芯四芯的电缆200米长损耗是多少?

你这里没说清楚

看你满负荷160KVA的用电量,电压应该不是220V

而且用到95平方铜芯电流至少上100A,所以你的告诉我们你们那的电压是多少,是三相用电还是单相的,只有知道这些了 我们就能知道线上面跑多大电流, 然后用万用表测试下线缆的电阻值。

损耗主要就是电流的平方乘以线的电阻,这样就能计算出损耗的功率多大。

1年365天 所以再把算出来的功率乘以365天 再乘以24小时 就是你们一年的损耗。

因为你没说清楚,我不能给你具体数据 你自己可以按照我的方法 推算下! 380V的三相电 容量160KVA

根据公式 容量=1。732*U线*I线

所以可以计算电流为243A 左右

线缆的电阻你自己拿万用表去测下

假设电阻为0。01欧 ,那么P=243*243*0。01=590W

相当于1个小时用电0。59度,一年就是0。59*365*24=5168。4度电。 才两百米?200m线损忽略不计,长距离高压输电线要计算线损,短距离的不计。 压降8。4伏 8。4伏x240安=2千瓦x3=6千瓦x24x365=52560度。这是理论实际要少得多。

7、电线电压损耗指标

线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。

线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。

理论线损计算的概念

1.输电线路损耗

当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

(1)单一线路有功功率损失计算公式为

△P=I2R

式中△P--损失功率,W;

I--负荷电流,A;

R--导线电阻,Ω

(2)三相电力线路

线路有功损失为

△P=△PA十△PB十△PC=3I2R

(3)温度对导线电阻的影响:

导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值

随导线温度的变化而变化。

铜铝导线电阻温度系数为a=0。004。

在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为

R20=RL

式中R--电线电阻率,Ω/km,;

L--导线长度,km。

2)温度附加电阻Rt为

Rt=a(tP-20)R20

式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;

tP--平均环境温度,℃。

3)负载电流附加电阻Rl为

Rl= R20

4)线路实际电阻为

R=R20+Rt+Rl

(4)线路电压降△U为

△U=U1-U2=LZ

2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB

配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器负载率的平方成正比。

配电网电能损失理论计算方法

配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的。因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料。有些运行资料是很难取得的。另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化。而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化。 为简化计算,一般假设:

(1)线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上。

(2)每个负载点的功率因数cos 相同。

这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻。这种方法叫等值电阻法。

等值电阻计算

设:线路有m个负载点,把线路分成n个计算段,每段导线电阻分别为R1,R2,R3,…,Rn,

1.基本等值电阻Re

3.负载电流附加电阻ReT

在线路结构未发生变化时,R

e、Re

T、Rez三个等效电阻其值不变,就可利用一些运行参数计算线路损失。

均方根电流和平均电流的计算

利用均方根电流法计算线损,精度较高,而且方便。利用代表日线路出线端电流记录,就可计算出均方根电流IJ和平均电流IP。

在一定性质的线路中,K值有一定的变化范围。有了K值就可用IP代替IJ。IP可用线路供电量计算得出,电能损失计算

(1)线路损失功率△P(kW)

△P=3(KIP)2(Re+ReT+ReI)×10-3

如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI。

(2)线路损失电量△W

(3)线损率

(4)配电变压器损失功率△PB

(5)配电变压器损失电量△WB

(6)变损率 B

(7)综合损失率为 + B。

另外,还有损失因数、负荷形状系数等计算方法。这些计算方法各有优缺点,但计算误差较大,这里就不再分别介绍了。

低压线路损失计算方法

低压线路的特点是错综复杂,变化多端,比高压配电线路更加复杂。有单相供电,3×3相供电,3×4相供电线路,更多的是这几种线路的组合。因此,要精确计算低压网络的损失是很困难的,一般采用近似的简化方法计算。

简单线路的损失计算

1.单相供电线路

(1)一个负荷在线路末端时:

(2)多个负荷时,并假设均匀分布:

2.3×3供电线路

(1)一个负荷点在线路末端

(2)多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线

3.3×4相供电线路

(1)

A、

B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路。

由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算。

4.各参数取值说明

(1)电阻R为线路总长电阻值。

(2)电流为线路首端总电流。可取平均电流和均方根电流。取平均电流时,需要用修正系数K进行修正。平均电流可实测或用电能表所计电量求得。

(3)在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1。

(4)修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。它与负载的性质有关。

复杂线路的损失计算

0.4kV线路一般结构比较复杂。在三相四线线路中单相、三相负荷交叉混合,有较多的分支和下户线,在一个台区中又有多路出线。为便于简化,先对几种情况进行分析。

1.分支对总损失的影响

假设一条主干线有n条相同分支线,每条分支线负荷均匀分布。主干线长度为ι。

则主干电阻Rm=roL

分支电阻Rb=roι

总电流为I,分支总电流为Ib=I/n

(1)主干总损失△Pm

(2)各分支总损失△Pb

(3)线路全部损失

(4)分支与主干损失比

也即,分支线损失占主干线的损失比例为ι/nL。一般分支线小于主干长度,ι/nL<1/n

2.多分支线路损失计算

3.等值损失电阻Re

4.损失功率

5.多线路损失计算

配变台区有多路出线(或仅一路出线,在出口处出现多个大分支)的损失计算。

设有m路出线,每路负载电流为I1,I2,…,Im

台区总电流I=I1+I2…+Im

每路损失等值电阻为Re1,Re2,…,Rem

△P=△P1+△P2+…+△Pm=3(I21Re1+I22Re2+…+I2mRem)

如果各出线结构相同,即I1=I2=…=Im

Re1=Re2=…=Rem

6.下户线的损失

主干线到用各个用户的线路称为下户线。下户线由于线路距离短,负载电流小,其电能损失所占比例也很小,在要求不高的情况下可忽略不计。

取:下户线平均长度为ι,有n个下户总长为L,线路总电阻R=roL,每个下户线的负载电流相同均为I。

(1)单相下户线

△P=2I2R=2I2roL

(2)三相或三相四线下户

△P=3I2R=3I2roL

电压损失计算

电压质量是供电系统的一个重要的质量指标,如果供到客户端的电压超过其允许范围,就会影响到客户用电设备的正常运行,严重时会造成用电设备损坏,给客户带来损失,所以加强电压管理为客户提供合格的电能是供电企业的一项重要任务。 电网中的电压随负载的变化而发生波动。国家规定了在不同电压等级下,电压允许波动范围。国电农(2024)652号文对农村用电电压做了明确规定:

(1)配电线路电压允许波动范围为标准电压的±7%。

(2)低压线路到户电压允许波动范围为标准电压的±10%。

电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差,是由线路电阻和电抗引起的。

电抗(感抗)是由于导线中通过交流电流,在其周围产生的高变磁场所引起的。各种架空线路每千米长度的电抗XO(Ω/km),可通过计算或查找有关资料获得。表6-3给出高、低压配电线路的XO参考值。

三相线路仅在线路末端接有一集中负载的三相线路,设线路电流为I,线路电阻R,电抗为X,线路始端和末端电压分别是U1,U2,负载的功率因数为cos 。

电压降△ù=△ù1-△ù2=IZ

电压损失是U

1、U2两相量电压的代数差△U=△U1-△U2

由于电抗X的影响,使得ù1和ù2的相位发生变化,一般准确计算△U很复杂,在计算时可采用以下近似算法:△U=IRcos +ιXsin

一般高低压配电线路 该类线路负载多、节点多,不同线路计算段的电流、电压降均不同,为便于计算需做以下简化。

1.假设条件

线路中负载均匀分布,各负载的cos 相同,由于一般高低压配电线路阻抗Z的cos Z=0.8~0.95,负载的cos 在0.8以上,可以用ù代替△U进行计算。

2.电压损失

线路电能损失的估算

线路理论计算需要大量的线路结构和负载资料,虽然在计算方法上进行了大量的简化,但计算工作量还是比较大,需要具有一定专业知识的人员才能进行。所以在资料不完善或缺少专业人员的情况下,仍不能进行理论计算工作。下面提供一个用测量电压损失,估算的电能损失的方法,这种方法适用于低压配电线路。

1.基本原理和方法

(1)线路电阻R,阻抗Z之间的关系

(2)线路损失率

由上式可以看出,线路损失率 与电压损失百分数△U%成正比,△U%通过测量线路首端和末端电压取得。k为损失率修正系数,它与负载的功率因数和线路阻抗角有关。表6-

4、表6-5分别列出了单相、三相无大分支低压线路的k值。

在求取低压线路损失时的只要测量出线路电压降△U,知道负载功率因数就能算出该线路的电能损失率。

2.有关问题的说明

(1)由于负载是变化的,要取得平均电能损失率,应尽量取几个不同情况进行测量,然后取平均数。如果线路首端和末端分别用自动电压记录仪测量出一段时间的电压降。可得到较准确的电能损失率。 (2)如果一个配变台区有多路出线,要对每条线路测取一个电压损失值,并用该线路的负载占总负载的比值修正这个电压损失值,然后求和算出总的电压损失百分数和总损失率。

(3)线路只有一个负载时,k值要进行修正。

(4)线路中负载个数较少时,k乘以(1+1/2n),n为负载个数。 你提的问题看上去是直流的情况,按欧姆定律计算就可以。交流电路可以采用上门的回答

8、铜电线的传输损耗是多少

铜包铝材质的电源线按一般情况来说,通过100米之后,12v最后剩下6v,也就是损耗了6v。 而在实际情况中,我们怎么得出电源线真正的电压损耗。 如果一条电源线100米的电阻是R,损耗的电阻压跟电阻和负载电流有关 U=RI

I代表的是通过这条电源线的电流。

也就是我们必须知道通过100米后电源线的电阻和电流数据,才能得出损耗电压。

电阻同时和电源线的材料,横截面,长度有关。 线阻: R=P×L/S (P=导线电阻率,铜电线:0。0172,铝电线:0。0283,L=电线长度:米,S=电线截面:MM2) 一般在99%,但是泰升电线好像可以达到99。99%