1、关于厨房燃气表位置

这个没什么问题,叫装潢公司活师傅帮你改下管路就可以 上下都一样的

根据不同的表有不同的位置,

一、流量≤3m3/h的居民用户,燃气表安装高度如下:

1、高表位表底距地面大于或等于1。 8m;

2、中表位表底距地面1.4~1.7m;

3、低表位表底距地面不少于0。 1m。

居民用户煤气表的安装以高、中表位为宜。

二、3m3h<;流量<;57m3/h时的干式皮膜燃气表,可设置在地面上,也可设置在墙上。表字盘中心距地1.4m为宜。

三、流量≥57m3/h时的干式皮膜燃气表,应设置在地面的砖台上,砖台高10~20cm。

做在橱柜里面,门一关根本看不到,我家就是。。

从美观和橱柜的整体效果看,安装在下方比较好,不知道你们当地的天然气公司允许不,我们这里是不允许。

想移动燃气管道,最好通过当地的燃气公司,如果私自改装或请装修公司的人来改装的话,就等于你已经违反了燃气公司的用气条例,以后出现的问题燃气公司不会承担任何责任的。

燃气表装在什么位置合适,还得看当地的规定,户内的表大部分在离地面2米左右就很好,咱们做什么事情也不容易撞到表的。也有也得看户内的设计而改变表的位置。

燃气表不允许装在厨柜里的。

关于厨房燃气表位置

2、天然气表的安装位置

我在天然气公司上班,建议进行仪表,他说的不方便维修只是很小的一个原因,主要是当家里发生火灾时,关闭阀门不便,容易造成更大的火灾,还有一个情况就是,时间一长当管道接口有漏气现象不容易发现,也容易造成火灾。至于该表一说,你可以让燃气公司去改,因为表是燃气公司装的,他们未按照规范安装,你可以找他们理论一下。可以拿着规范去与他们理论一下。燃气表示不允许封闭安装的。

1、宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。

2、严禁安装在下列场所:

1)卧室、卫生间及更衣室内;

2)有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内,或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所;

3)环境温度高于45℃的地方;

4)经常潮湿的地方;

5)堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方;

6)有变、配电等电器设备的地方;

7)有明显振动影响的地方;

8)高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

3、燃气表的环境温度,当使用人工煤气和天然气时,应高于O℃;当使用液化石油气时,应高于其露点5℃以上。

4、住宅内燃气表可安装在厨房内,当有条件时也可设置在户门外。

住宅内高位安装燃气表时,表底距地面不宜小于1.4m;当燃气表装在燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm;低位安装时,表底距地面不得小于10cm。

5、商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内,当设有专用调压室时可与调压器同室布置。

燃气公司会派人给装的,不用自己装,因为装天然气表是有很多规定和要求的:

下面是安装位置详细要求:

燃气表安装位置应符合以下要求:

(1)燃气表宜安装在室温不低于5℃的干燥、通风良好又便于查表和检修的地方。

(2)严禁将燃气表安装在卧室、浴室、锅炉房内以及易燃物品和危险品存放处。

(3)公共建筑用户应尽量设置在单独房间内。

3.燃气表的安装高度应符合以下要求:

(1)流量≤3m3/h的居民用户,燃气表安装高度如下:

①高表位表底距地面大于或等于1。 8m;

②中表位表底距地面1.4~1.7m;

③低表位表底距地面不少于0。 1m。

居民用户煤气表的安装以高、中表位为宜,一般只在表前安装一个旋塞。多表挂在同一墙面时,表与表之间的净距应大于15cm。

(2)3m3h<;57m3/h时的干式皮膜燃气表,可设置在地面上,也可设置在墙上。表字盘中心距地1.4m为宜。 (3)流量≥57m3/h时的干式皮膜燃气表,应设置在地面的砖台上,砖台高10~20cm。 4.燃气表与下列设备的最小水平投影净距要求如下: (1)与砖烟囱0.3m,与金属烟囱0.6m; (2)与家庭灶0.3m,与食堂灶0.7m; (3)与开水炉1。 5m,与低压电器1m; 5.燃气表的安装。燃气表只能水平放置在托架上,不得倾斜,表的垂直偏差为1cm。燃气表的进出口管道应用钢管或铅管,螺纹连接要严密,铅管弯曲后成圆弧形,保持铅管的口径不变,不应产生凹瘪。表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。低表位接灶水平支管的活接头不得设置在灶板内。燃气表进出口用单管接头与表连接时,应注意连接方向,防止装错。单管接头侧端连进气管,顶端接出气管。下端接表处须装橡胶密封圈,装置的橡胶圈不得扭曲变形,防止漏气。燃气表的进出气管分别在表的两侧时,应注意连接方向。一般情况下,人面对表字盘左侧为进气管,右侧为出气管。安装时,应按燃气表的产品说明书安装,以免装错。燃气表安装完毕,应进行严密性试验。试验介质用压缩空气,压力为300mm高水柱,5min内压降不大于20mm水柱为合格。

天然气表的安装位置

3、天然气表的位置

没有问题!你上面说的装修不影响天然气表的安全!一般天然气公司只是负责把表安装到户,像你说的不用考虑他们的意见!但是你得考虑一下,你的房子承重问题,看是不是真的能把次卫打通???有的设计师只考虑装修的效果,经常忽视房子的承重问题,我建议你问问物业之后再做决定!!!!

花钱吧,花钱就可以

3、燃气表的环境温度,当使用人工煤气和天然气时,应高于o℃;当使用液化石油气时,应高于其露点5℃以上。

4、天燃气表放在吊柜么?

天燃气表不能放在吊柜,安装:

  

最好柜门是百叶窗 漏气了可以闻的,早发现,早处理,以免发生事故!

按照城镇燃气设计规范的要求,家用燃气表是不可以进入任何厨房家具的,说白了,吊柜、地柜都不可以进入。

其实,燃气表放哪儿都可以,只要我们具有足够的安全防范意识。但事实正好相反,中国老百姓很缺少这种安全与健康的大局。所以基于国情的实际,才规定这玩儿必须放在眼皮底下,便于发现问题。表放到柜子里,眼睛看不见,就会遗忘它的存在。一旦发生燃气泄漏,污染室内空气的情形就比较常见的。在我的观察和研究中,室内漏气是司空见惯的。等你检查到漏气时,用户往往猴急猴急的,可等过了这个节骨眼儿,该咋样还是咋样。生活中,我们都在迷失自己,我们并不会从技术层面关注自己的安全和健康。

至于老百姓最为担心的“爆炸”,那是很少存在的。所以表放在柜子里,似乎没发生什么大问题。污染空气这事儿,非常常见,这就是微量泄漏的结果。放外面,能好好多。

5、煤气表可以装在橱柜里面吗

可以的,现时也是这样做的,到时只要在柜子内板钻一两个眼过接灶具的软管就行了。

早年人工煤气时代也有煤气表高位挂在墙上的,但后来大家装修时既打吊桂又打地柜,高位表不但有碍美观而且碍事,就逐渐都安装到地柜内了。

只要地柜内表位置不妨碍施工人员操作就完全没问题。

能用到天然气总归是件好事,羡慕