1、如何办办公楼装修消防审请

各地方消防主管机构要求提供的材料不完全一致。就连深圳市内各区的消防大队所要求提供的资料都不一样。装修需要申报防火设计审核,审核通过后再报消防验收。

举例说明,深圳福田区消防大队要求提供的资料,

二次装修防火设计审核需要提供的资料:

1、填写防火设计审核申报表,单位申报均需盖公章。

2、企业营业执照,法人证明书和委托证明书。(加盖公章)

3、法人身份证、被委托人身份证复印件。(加盖公章)

4、装修平面图、电路图、插座图、天花图。(加盖设计单位出图章)

5、消防系统设计图。(加盖设计单位出图章)

6、大楼主体消防验收意见书。(复印件加盖物业公司章)

7、消防设计单位设计资质证复印件。(加盖设计单位公章)

8、房屋购房合同或租赁合同复印件。(加盖公章)

若是个人申报,以个人签名代替公章。

申报验收时需提供:

1、合格的防火设计审核意见书复印件;(加盖公章)

2、法人证明书及委托证明书;

3、法人、被委托人身份证复印件;(加盖公章)

4、消防施工单位施工资质证复印件;(加盖施工单位公章)

5、装修单位出具的竣工平面图;(盖竣工图章)

6、消防验收申报表。(加盖公章)

若是个人申报,以个人签名代替公章。

如何办办公楼装修消防审请

2、消防报验在哪里办

按规模大小在消防大队或支队办理

当地的消防大队或支队。

你看原来的审核(备案)是哪出的啊。就去哪办理。

你可以直接去大队,他们可以转递的。

1、公安消防机构受理建筑工程消防设计审核申报时,应查验下列资料: (1)《建筑工程消防设计防火审核申报表》; (2)项目批文、规划意见和红线图、总平面布置图、易燃易爆火灾危险性分析报告以及工程简要说明等; (3)建筑施工图(包括建筑平、立、剖面图,暖通空调、防排烟、电气、工艺流程设计图,消防给水、固定灭火器配置和消防设计专篇等); 公安消防机构受理建筑内部装修设计防火审核时,应当查验下列资料: (1)《建筑内部装修设计防火审核申报表》; (2)室内装修设计图及动力照明等电气线路布置图,暖通、空调平面图、系统图; (3)装修防火材料有关备案、认可证书; (4)原《建筑工程消防设计审核意见书》、《建筑消防验收意见书》及相关主要图纸资料。

2、 审核人员应对工程项目的总平面布置进行现场勘察,填写《建筑工程现场勘察记录表》。

3、 重点工程和设有自动消防设施的工程应按建筑、电气、消防设备、暖通等专业分工审核。由审核建筑的人员负责现场勘察。

4、 参加建设主管部门组织的选址、方案可行性论证或初步设计审查会的人员应将所提意见填入《建筑工程前期审查意见记录表》。

5、 审核人员完成审核后应及时提出审核意见,并由专人进行技术总复核。

6、 公安消防机构对送审的建筑工程消防设计应当在规定的期限内完成审核。从收到全套设计图纸资料之日起,一般工程应在10日内、重点工程和设有自动消防设施的工程应当在20日内发出《建筑工程消防设计审核意见书》;需要组织专家论证的,可以延长至30日。在规定的期限内不予答复,即为同意。

7、 重点工程和设有自动消防设施的工程《建筑工程消防设计审核意见书》发出后,建审人员要督促建设单位、设计单位落实审核意见并及时反馈。

8、 建审人员应定期对在建工程进行施工监督检查,并作检查记录。一般工程竣工前检查不少于1次,重点工程和设有自动消防设施的工程检查不少于3次。

9、 建审过程中遇有下列情况,应当进行会审并作记录: (1) 属于重大工程项目(由支队界定)的; (2) 执行国家现行消防技术规范有困难需进行相应调整、变通的; (3) 建设单位选用的自动消防设施产品以及施工安装单位的合法性需要审查的; (4) 其它重大问题的。

10、 工程项目竣工验收前,将工程项目的有关文件资料移交验收部门。

消防报验在哪里办

3、深圳办公楼装修完后需要什么消防手续

装饰完成后需要消防验收合格,然后需要申请办理开业检查合格后才能开业的。

一、办公室装修消防喷淋的问题

  在办公室装修改造前,通常整栋楼的消防改造已通过验收;物业公司或开发商都会有消防验收报告复印件可以提供。很多业主或装修人员误以为办公室就无需进行消防改造了,直接装修便可,这是一种极其错误的观念,因为国家规定了房屋在做二次装修时必须进行再次消防改造。其中最为重要的就是消防喷淋的问题,我们都知道装修时通常天花都要进行吊顶,从而导致将喷淋封入了吊顶层,这是极不正确的,我们应该将喷淋头移至吊顶下方才算合格的喷淋改造。

  

二、办公室装修烟感的问题

  烟感测量烟的浓度的一种消防设备,在办公室空间中,它们通常安装在顶部;大家也许会发现在装修施工前就有此类设备存在,从而误以为装修时不必进行调整。这是不规范的,因为消防规定了对每个烟感的使用面积,如果功能空间隔局发生变化时,我们应增加或调整相应的烟感数量。

  

三、办公室装修安全出口的问题

  毫无疑问,办公室属于公共空间,人口密度较大,所以安全出口数量必须保持两个或两个以上,方便出现突发问题时人群的疏散。很办公室装空间装修时只保留了一个出口或是进口大门就是出口,这样的消防设计同样是不合理的,如果当安全出口不够时,我们应该对房屋进行改造,确保两个或两个以上的出口。

  

四、办公定装修消防栓的问题

  办公室消防栓的设置有着严格的要求,不能随意设计,通常有三个方面的要求:一是消防栓的选位应在公共的地方,例如办公室大厅、过道等,切勿将其设计在封闭的房间内;二是消防栓的高度必须符合相关标准,不能随意按自己的想法定高度;三是消防栓内水除了紧急灭火时使用外平时不能使用。

  

五、办公室装修应急灯问题

  应急灯是办公室消防改造时必须存在的设备之一,它的作用是方便发生火灾断电时临时进行照明,保证人员在可视的情况下进行逃生。与消防栓一样,应急灯在安装位置、安装高度、灯与灯之间的距离三个方都有着明文规定,不可随意安之。