1、如何看电气施工图

PRD 40KA 3P+N是施耐德的浪涌保护器(避雷器)N极总是通的 极限过流为40KA ,在受到雷击时,它可以把瞬时的强大雷电电流通过地线等保护导体传入地下,防止对人产生伤害;它前面的C65N-63C50/4P是施耐德的小型断路器 4极 额定电流50安培 C型脱扣特性曲线,装在这里的作用是保护避雷器,不让短路电流等对它产生伤害。减缓老化的时间。

接线时,是从主开关下口接16平方的三相和零线,进入小型断路器,再从小型断路器下口接16平方的三相和零线进入浪涌保护器,流涌保护器的地线接25平方线接到地排上。地排和零排应与供电系统的地线和零线连成一体。

电气施工图主要还是原理图,要通过图纸搞清楚接线原理和走向,从而正确接线。

1。 首先打开图纸,找到图纸目录。图纸目录上可以找到想要的图纸在什么位置,出图的日期及图幅大小。

2。 该图纸设计右下角图框,如果是蓝图就算是装订起来的,也会把这一块露在外面,以便别人查找。图框上会标明工程名称,项目名称,图纸名称,图号,出图比例等信息。

3。 在图纸的设计说明中能了解到很多信息,只有认真读才能保证把图纸看的通。

4。 为了方便识别,把设计说明分成几个部分来看。第一部分,设计依据部分。这里可以了解到工程的概况,比如建筑面积、高度等。一些设计规范标准等。

5。 在设计说明中可以了解施工范围、负荷等级及配电电源、该工程用的电缆电线型号,电线管型号及穿管规则、照明的一些信息,LPD及照度等。后面的照明方式,防雷及接地等可以根据设计、施工规范施工,常用的规范要在脑中熟记,不太常用的要知道哪本规范里面有,大致在什么位置可以找到。

首先看目录,了解本工程都有哪些内容;再看设计说明,了解本建筑的性质、设计依据和有关的工程做法和注意事项;三看干线系统图,了解本工程电气系统的构成和系统结构;四看各配电箱系统图,了解各分系统的构成和主要电气设备的参数等;五看电力干线平面布置图,了解系统走向和配电箱、线路的布置,接下去可看动力和照明(含应急疏散照明)平面布置图。最后看防雷与接地平面图。

要想看清楚电气施工图,需要电气专业的基础知识和对相关规范的了解,如果做施工,则需要了解各设备安装、管线敷设的工艺要求和常规做法。最重要的是注意与建筑、结构和水、暖等专业的配合部分有什么矛盾,能否方便施工。这需要有一定的施工安装经验。

可从简单的工程看起,积累经验,方能熟能生巧。

如何看电气施工图

2、建筑水电安装图纸怎么看?

你好我也是干建筑的  但我是电气 我想水电不分家嘛

1、看水电图先识图中的图例。

2、根据图例看平面图、系统图。

3、然后再将平面图结合系统图一起看。

4、会识图绝对不代表会施工。

5、到施工现场学习施工经验。

6、将施工经验及看图联系起来形成对建筑物的立体概念。

以后可以交流啊

这种东西在这里没法教 ,你可以先去找几本看图的书来看些简单的图样,慢慢学,跟着有经验的人多学习就行了!

建筑水电安装图纸怎么看?

3、建筑施工电器图纸怎么看

识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程立面尺寸 检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无改进的地方。

一、熟悉拟建工程的功能

图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。

二、熟悉、审查工程平面尺寸

建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。

三、熟悉、审查工程立面尺寸

建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。

建筑电工主要是了解三相电!其他的都由此升华的

先掌握插座离地40CM,开关离地120CM,图纸上都有详细说明,但是你必须自己认识图纸上的电器符号,一般字母代号含义都是拼音声母打头,比如:SJ是竖井的意思,ZRBV3*4是阻燃3根4平方毫米单股铜芯线,N是零线,PE是保护接地,总共分以下几块:1总配电都在地下室。2通过楼道竖井把电源分配到每个楼层和消防及电梯,正压和负压风机,备用电源(蓄电池)。