> 首页 > 装修 > 问答 > 如何拆解空调室内机,如何拆空调内机,如何拆空调内机知识

如何拆解空调室内机,如何拆空调内机,如何拆空调内机知识

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-08 04:03 编辑:laoshi 手机版

1、如何拆空调内机,如何拆空调内机知识

先开制冷,把制冷剂收到外机。(怎么收制冷剂自己去百度)然后内机和外机连接的管,内机那里有两个铜的连接螺母,分别对应两根铜管,拧到一定程度,就和内机分开了,水管拔开就分离了。

室内机拆装工艺工程:

家用空调拆装方法

用户遇到房屋装修、改建、搬迁时,需要空调拆机移位。分体式空调器必须将室内机及管路内的制冷剂回收,才能将机组拆开,重新安装到新地点,有时还要补充制冷剂和检漏。

一、空调拆装拆机的必备工具

1、一字、十字改锥各一把。

2、 8寸、10寸活扳手各一把,用于拆迁室内机、室外机连接管。

3、 内六角扳手(4mm~10mm)一套,用于关闭室外机上低压液体阀门和低压气体阀门。

4、安全带一套,用于三层以上楼房的室外机拆卸。6m长尼龙绳一根,用于高层住户系室外机之用。

二、空调拆装拆机方法

1、制冷剂回收

拆机的第一步是将管路上的制冷剂回收到室外机中。首先接通电源。用遥控器开机,设定制冷状态。待压缩机运转5分钟后,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上的二次密封帽。用内六角扳手,先关低压液体管(细)的截止阀门,待50秒后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体管(粗)截止阀,同时用遥控器关机。拔下220v电源插头,回收制冷剂工作结束。

回收制冷剂应注意的是:要根据制冷管路的长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,所以容易损坏或减少使用寿命。

控制制冷剂回收“时间”方法有两种:

(1)表压法:在低压气体旁通阀连接一个单联表,当表压为0mpa时,表明制冷剂已基本回收干净,此方法适合初学者使用。

(2)经验法:一般5m的制冷管路回收48秒即可收净,有的文章介绍为3分钟不可取。收制冷剂时间长压缩机负荷增大,用耳听声音变得沉闷,空气容易从低压气体截止间连接处进人。

另外要提醒初学者注意的是:杂牌空调器截止阀质量较差,只有当阀门完全打开或完全关闭才不漏气。回收制冷剂时,关闭低压气体截止阀动作要迅速,阀门不可停留在半开半闭状态,否则会有空气进人制冷系统。

回收制冷剂时,若看到低压液体管结霜,说明截止阀阀门漏气。这时停止收制冷剂,按空调器低压液体管的外径,制做一个密封堵。方法是:一端做好纳子口,另一端先按空调器公制或英制要求配好纳子放入管内。纳子放入后,把上端锤扁用银焊焊好。封堵制做好后,这时再收制冷剂,待制冷剂收净同步停机。用扳手拧下漏气截止阀纳子,迅速拧好封堵。动作要快以防止室外机贮存的制冷剂漏光,给以后带来抽真空的麻烦。

回收制冷剂时,若用遥控器不能开机,可采用室内机强启按钮开机,并同时观察室内、外机是否有其它故障。如有故障应事先和用户说明。以避免空调器安装结束后,分辨不清楚责任,给结帐带来麻烦。

2、空调拆装拆室内机

制冷剂收到室外机后,用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。

单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有

a、b,

l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。

室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定。水泥钉坚硬无比,卸起来要有一定技巧。方法是:用冲子撬开一侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动,这样拆挂板较容易。

3、空调拆装拆室外机

卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。先用改锥从室外机上卸下控制线,再上好二次密封帽。一般使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。在拆卸时,高层楼要系好安全带,脚要踩实。若有大风头部必须带安全帽,避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用的扳手要用绳子系在手腕上,同时和用户商量让用户去劝请行人避开,以避免砸伤行人。操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否则后果不堪设想。这种教训非常多,不得有一点马虎。

如何拆空调内机,如何拆空调内机知识

2、有谁知道怎么拆空调的室内机?

打开空调制冷,先关外机高压阀,在关低压阀。切断电源,提起内机取出连接管。解开扎带,用二个板手固定在接头上,用力拧动就可以折开内机接头。连接线及排水管可以剪开,下次安装时在接上就可以了。

首先把空调打开,要求是制冷模式,当外机工作后用六角扳手先关紧小管的阀门,1分钟后再关掉大管阀门,然后关机拔掉电源,用活动扳手把大小两根铜管下掉,打开接线盖下掉电源线,现在外机就没有任何东西连接了,小心的吧两根铜管顺直,然后把内机网上顶就可以脱离后面的挂墙板,然后向后拉把墙外的铜管拉进室内,最后用榔头撬开墙上的挂墙板,这样内机就顺利拆下了!

先把室内机换成制冷模式,在拿个六角把外机的排气关了(也就是小管)过40秒,等外机吹出来的风不是热风了就在把低压阀关了也就是大管~~然后段电~~然后在把室内和室外的电线和铜管拆了就可以了~~~~

无论是柜机,还是挂机,都要工作在制冷的状态,然后关闭外机的高压开关,(细管)运行2分钟,然后再关闭低压开关(粗管),关闭电源,这样就完成了收回冷媒的工作。然后放松管道的快速接头。这样管道就拆除了,拆下电线,如果是柜机就完成了。如果是挂机,就要向上推动机体。因为是挂着的,然后起下挂板就完成了。

在室外机处回收制冷剂后拔掉电源拆开室内机盖的螺丝向上推,再拆开铜管接头OK了

最快的方法 买个锤锤 一下就打下去 就可以了 你不要真的这样哈 可个玩笑的

工序很多,要使用专用工具。收氟,拆室内外机连接线,铜管(内机两个外机两个)。

有谁知道怎么拆空调的室内机?

3、空调室内机怎么拆马

室内机是挂上去的,把挂机两头抓稳往上推举就可以了。拆机前拔电源,收氟,收线。

废话太多了,换室内机收氟干嘛啊直接拆上面盖子不行吗 ,不懂瞎说

首先把空调打开,要求是制冷模式,当外机工作后用六角扳手先关紧小管的阀门,1分钟后再关掉大管阀门,然后关机拔掉电源,用活动扳手把大小两根铜管下掉,打开接线盖下掉电源线,现在外机就没有任何东西连接了,小心的吧两根铜管顺直,然后把内机网上顶就可以脱离后面的挂墙板,然后向后拉把墙外的铜管拉进室内,最后用榔头撬开墙上的挂墙板,这样内机就顺利拆下了!

4、空调室内机怎么拆

室内机一般没有螺丝 只是卡住的。但是建议你不要拆。原因是原装的线是符合功率要求的。你换个不符合要求的话会有危险。还是再接跟插线板吧~

首先把空调打开,要求是制冷模式,当外机工作后用六角扳手先关紧小管的阀门,1分钟后再关掉大管阀门,然后关机拔掉电源,用活动扳手把大小两根铜管下掉,打开接线盖下掉电源线,现在外机就没有任何东西连接了,小心的吧两根铜管顺直,然后把内机网上顶就可以脱离后面的挂墙板,然后向后拉把墙外的铜管拉进室内,最后用榔头撬开墙上的挂墙板,这样内机就顺利拆下了!



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见