> 首页 > 装修 > 问答 > 地暖不热是什么原因,谁懂的地暖,为什么我们家的地暖不热了

地暖不热是什么原因,谁懂的地暖,为什么我们家的地暖不热了

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-09 21:46 编辑:laoshi 手机版

1、谁懂的地暖,为什么我们家的地暖不热了。

最近很多家庭采暖用户反应,家里地暖不是很热,达不到采暖效果,地暖不热怎么办呢,许多采暖用户都在寻找解决办法。地暖不热的原因很多,有一些是使用过程中会出现的问题,另外一部分可能是前期或技术缺陷造成地暖不热,下面舒适100为大家分析了几种地暖不热的常见情况,并提出了地暖不热的解决办法。

地暖不热怎么办-管道压力不够

地暖不热现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想,

地暖不热解决方法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。

地暖不热怎么办-管道有气

地暖不热现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。

地暖不热解决方法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水,具体方法我们在《地热放气的方法整理》一文已详细描述,用户可根据图文介绍在家自行完成。

地暖不热怎么办-回路不匀

地暖不热现象:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。

地暖不热解决方法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。

地暖不热怎么办-过滤器堵塞

地暖不热现象:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。

地暖不热解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。

地暖不热怎么办-地暖长期不清洗

地暖不热现象:地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。

地暖不热解决方法:地暖设备在每年供暖以前都需要进行清洗,通过《如何清洗地暖管》一文中,用户可找到具体清洗方法;如果地暖长期都没有清洗,用户应该请专业的地暖清洗公司完成。

谁懂的地暖,为什么我们家的地暖不热了。

2、地暖不热的主要原因是什么?

地暖不热的原因

  地暖被认为是最舒服的家庭采暖方式,随着生活水平的提高,地暖采暖也由我国北方向中南部推进,地暖在家庭采暖系统中一片叫好,但也有少部分用户出现地暖不热的状况,那地暖不热该怎么办呢,如何解决地暖不热的问题。请看下面的分析:

  一:第一次开启地暖不热

  根据《地面辐射供暖技术规程》地暖在初始加热过程中温度上升非常缓慢,在气温较低的情况下可能出现10几个小时地暖才会达到理想的温度,由于升温时间太长很多人觉得 地暖不热。一般情况下,在地暖初次使用时,地暖安装技术人员会进行第一次开启调试,经测试正常后,我们会建议用户尽量不要关闭地暖,在不使用的地暖的情况下把地暖调制小温度开启。

  二:系统在关闭状态

  如果地暖长时间开启后地暖还是不热,那可能是地暖系统还未开启,这种原因不是技术问题,就像我们电视机没图像一样,你第一反应可能是电视机坏了,也有可能是你没把电源线插好。地暖不热方法:检查系统总阀是否开启,如果阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,如果分集水器上的调节阀都在开启状态,有可能是地暖系统出现了问题。

  三:有效散热面积小

  地暖是辐射散热取暖,热量由下向上辐射散热,这也是为什么地暖采暖如此舒适的原因,但如果地面覆盖物较多,会影响散热,可能让你感觉地暖不热。

  地暖不热方法:为了让地暖更好的发挥散热效果,最好选用带脚的家具,而且不要大面积的铺设地毯。

  四:施工不当

  地暖是一项系统工程,需要专业的工程公司进行专业安装,有些地暖公司的施工人员不照图施工,为了节省地暖管材,在地暖盘管时扩大盘管间距,这样就达不到实际的采暖效果,还有就是盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。

  地暖不热解决方法:这种地暖不热的解决方法比较麻烦,建议用户在选择地暖设备工程公司应当查实相关资质和样板工程,在安装的过程也要亲赴现场,对工作流程做详细的核实,防止偷工减料。

原因之一:积气

居民家中的供热管道系统在长时间不运行,里面往往会存有气体,这样就会导致供热水流循环不畅,暖气片就不热。解决这个问题,只需打开暖气片上的跑风阀,将管道中的气体放出来,热水流过来就可以了,暖气片也就热起来了。另外,有的居民还忘了打开管道下面的出水阀,热水也无法循环,因此供热开始时也不要忘记打开出水阀。

原因之二:杂物

很多维护工人到居民家里排气调试时,不少人都会发现从供热管道里流出的水是黑色的,并含有很多杂质,放上大半个小时才会有清水流出来。这些杂质,都是细沙或管道锈蚀产生的,在管道里堆积,会影响供热系统的热水循环。因此,管道内的杂质,在供暖开始时要放水冲出。可以打开排污阀,也可以打开分支器头的螺母,注意别烫伤,保证排水及时流走,关闭其他分支阀门,只留一个外排,排好后关闭再换一个排,利用管道压力冲出赃物。

原因之三:供回水管道接反

有些用户私接供暖管道时将供回水管道接反,或者开发商在建设房屋时将供回水管道接反,导致热水、冷水“顶牛”,无法实现热水循环,出现了暖气不热的现象,这种情况需要重新安装暖气设施。可以看下进水管压力大还是回水管压力大,不明白可找安装你家水电工来看。

4、问下邻居暖气热不热判断是自己家的问题还是供热问题。

不知道你的供热方式是什么:

1。集中供热:主要检查入户和出户进出口水管阀门,是否淤泥堵塞,重点检查入户端口,将过滤网冲刷干净再用

2。。壁挂炉供热:调到合适的采暖温度;供水压力不能太低,控制在1--2之间,约1。5;燃气保证充足

(1)热水管上面的地面太厚;(2)水管道没有铺设到位少了;(3)接错了或地下没有苯板保温层,都可以影响水温。

原因之一:积气

地暖不热的主要原因是什么?

3、我家的地暖为什么不热?

!你的情况大概有一下几个可能,这要看你家当时做地暖的时候你在不在场,第一,管道的分布,我们要求管道之间的间距不应超过20CM,通俗的讲,房间任何一个计算铺设面积的20平方厘米内至少有2根管道。第二细石砂浆的厚度,,第三 地板材质,不建议采用木地板,由于木制地板密度小,导热系数太低,这也是普遍出现不够热的主要原因,第四,水流速度,如果水流速度慢也会导致地板热的慢,第五,是最弱智的一个问题你去你楼下去摸摸他家的房顶热不热。如果热那就是反射膜没铺或者铺反了,这个问题一般不会出现。正常地暖在铺设地板砖的情况下开通后2小时你就可以只穿内衣在房间里!!!你采用的一定是木地板,献丑了!

一般专业公司做的,管道设计应该不会出现问题

如果管道设计没问题,地暖不热就会有几种情况:

1-出水温度不够,这种情况不太会出现

2-水压不够,最大可能性就是这种,水压不够,水流速没有达到要求,流速过慢导致热水在管道内滞留时间过长,所以出水温度低,而地暖不暖

3-长期使用,管道中有水垢,使管道堵塞或不畅通,清洗管道就好

4-分水器调节不合理

我的想法是你的地暖支管有可能堵塞,或者你的分集水器有问题。请问下你是什么牌的分集水器

我分析主要是这么几个问题:1。回路太长,一般每个回路长度,不超过85米,以保证循环畅通。回路与回路之间相差不超过20米,最好能控制在3米之内。这样每个房间的温差基本一样。2。第一次必须要排气排水,让每个回路的进水和回水温度一样。2,要让调节温差。

4、地暖为什么不热

从以下16个方面为您分析地暖不热的原因:

(1)用户是否处于热源管网末端,对于集中供暖地区易发生地暖不热。

(2)主管道工作压力未达到要求。

(3)因燃气种类不明或采暖炉燃烧器改装不成功,导致采暖炉供热能力不足。

(4)主管道过滤器与进户过滤器堵塞。

(5)进户管道燃气阀门未开启到位。

(6)分集水器内有积气。

(7)各环路加热管是否不畅,或加热管有气塞的地方。

(8)供水温度未达到设计要求造成地暖不热。

(9)进户支管各阀是否开启到位、畅通。

(10)盘管长度不合理。

(11)根据房屋结构,朝向不同,未计算出实际热负荷损失,设计上存在问题。

(12)违规施工,地暖管路出现死弯、弯扁现象,致使水流不畅。

(13)管间距过大,辐射散热量小。

(14)没有经过水力计算,循环水流量不足。

(15)主管道或分集水器管径小,导致沿程阻力加大。

(16)铺管之前没有做好管口的保护工作,也没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞。

宁波地源热泵

可以看到,出现地暖不热的原因和自身的使用条件、前期设计、安装施工都有关系,要想保持地暖持续稳定采暖,必须做好前期的设计和安装工作,这需要一个专业的资深的暖通工程团队完成。所以谨慎选择专业有保障的冷暖公司至关重要。

我给你个办法你可以实验一下,首先把你家的分水器的进回水总阀关上,再把分水器进水上面进各科房间的小阀门也都关上。在把分水器上面排气的地方打开,等不排气后,用扳手卸掉分水器上进水的一个管子,然后准备接水的东西,慢慢打开分水器进水总阀,当进水出来后是热水的话,那就把总阀关上,如果不出热水的话那就找物业说他们的分户开关阀门坏了,没有进水。因为没有进水所以你打开回水也会出来热水的,但是进水就是冷的。是热水的话,用嘴使劲吹吹管子看看分水器回水上面的排气阀有没有反映。然后接上管线。一般集中供暖的压力到你家估计在2。5-3左右这时候你打开回水排气阀,然后一个回路一个回路的打开i看冲排气阀的出水量应该是喷射状的。一次就开一个回路。然后看看是那个回路的水压小就是那个回路里面的气。找到后可以叫人帮你用气泵打气压吧里面的水和气一起打出来,然后在重新注水就可以了。

5、新房地暖不热怎么办

地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。

地暖不热的原因:

1、管道压力不够强

不热现象:由于部分用户居住楼层过高,或者位于小区供热的末端,管道压力不够强,导致供暖效果不明显。

解决方案:首先,找供暖公司或者物业来协调,解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。

2、管道内有气

不热现象:如果出现地暖主杠热,回水杠不热,那是因为管道里有气顶着,才会导致热水不能进入回水杠内循环。

解决方案:使用分水器上的放气阀将管道中的气打开,进行放气,直到放出热水为止。

3、回路不均匀

不热现象:在同一个小区内,其他采暖用户采暖效果良好,而自家采暖不热,属于地暖施工回路不均匀。

解决方案:用分水器上的小阀门调解各个回路的循环性,使其保持均匀循环,达到理想采暖效果。

4、过滤器堵塞

不热现象:如果供水主杠热度不好,很有可能是供热水质太脏,才会导致过滤器堵塞,不能正常循环。

解决方案:可以使用活口扳手,打开过滤器,将里面的过滤网进行清洗,然后重新安装好即可,或者也可以找专业维护人员进行清洗。

5、地暖长期不清洗

不热现象:没有定期保养维护地暖系统,很可能造成地暖不热。在地暖系统中,管道每年会结水垢、钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如果不及时处理,很容易出现故障,造成地暖不热。

解决方案:用户在地暖的使用过程中,应该定期维护并清洗,以防由于污垢、霉菌的增长,带来不必要的麻烦。或者可以联系售后服务人员进行地暖维护清洗。

你好,请检查一下暖气开关处有个大螺丝拧下,把过滤网拿下清理干净杂质就好了,我家第一次使用也是这样解决了。

地暖开启升温速度慢!反之蓄温时间长!入冬初次开启后能感觉到温度要6小时以上!与新房没直接关系!

打开地暖,用热成像仪看看。就知道漏水严重的程度,和哪在漏水。