一、商场的火灾危险性和主要防火要求

  

1、商场的火灾危险性

  (1)营业厅面积大,且每层空间上下连通,容易造成火灾蔓延扩大。

  (2)可燃商品多,容易造成重大经济损失。

  (3)商场人员聚集,流运量大,容易造成重大伤亡。

  (4)电气照明设备多,导致火灾的因素多。

  (5)扑救难度极大。

  

2、商场的主要防火要求

  (1)根据国家有关消防技术规范规定,新建商场的耐火等级一般应不低于二

  级,商场内的吊顶和其他装饰材料,不准使用可燃材料,对原有建筑中可燃的木构件和耐火极限较低的钢架结构,必须采取措施,提高其耐火等级。商场内的货架和柜台,应采用金属框架和玻璃板组合制成。

  (2)商场的布局及防火分隔

  

a、保证人员通行和安全疏散通道面积。商场营业厅作为公共场所,顾客人流所需的面积应予充分考虑。这方面目前国内尚无规范明确规定,但根据实际情况和参考外国经验:货架同人流所占的公共面积的比例:综合性大型商场或多层商场一般不小于1:1。5;较小的商场最低不小于1:1。人流所占公共面积,按高峰期间顾客平均流量人均占有面积不小于0。4平方米。柜台分组布置时,组与组之间的距离不小于3米。

  

b、商场应按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定划分防火分区。多层商场地上按2500平方米为一个分区,地下按500平方米作为一个防火分区;如商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍;高层商场如果设有火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统。并采用不燃或难燃材料装修时,地上商场防火分区面积可扩大到4000平方米,地下商场防火分区面积可扩大到2024平方米。

  

c、对于电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞,应安装防火门或防火卷帘进行分隔,对于管道井,电缆井等,其每层检查口应安装丙级防火门,且每隔2——3层楼板处用相当于楼板耐火极限的材料进行分隔。

  

d、商场的小型中转仓库、服装加工及家用电器、钟表、眼镜修理部维修部等应同营业厅分开独立设置。

  

e、油浸电力变压器不宜设在地下商场内,如果必须设置时,应避开人员密集的部位和出入口,且应用耐火极限不低于3小时的隔墙和耐火极限不低于2小时的楼板与其他部位隔开,墙上的门应采取甲级防火门,变压器下面应设有能储存变压器全部油量的事故储油设施。

  

f、空调机房进入每个楼层或防火分区的水平支持管上,均应按规定设置火灾时能自动关闭的防火阀门。空调风管上所使用的保温材料、吸音材料应选用不燃或难燃材料。

  (3)安全疏散

  

a、商场是人员集中的公共场所之一,安全疏散必须符合国家有关的消防技术规范要求,商场要有足够数量的安全出口,并多方位地均匀设置:不应设置影响顾客人流安全疏散的旋转门、侧拉门等。

  

b、商场楼梯、走道、疏散外门等的疏散宽度,应符合有关消防技术规范的规定安全出口、疏散用门、楼梯等通道,应设置灯光疏散指示标志和应急照明

商场的建筑防火1。商场应严格按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,划分防火分区,多层商场地上按2500m2为一个防火分区,地下按500m2为一个防火分区。2。对于电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞,应安装防火门或防火卷帘进行分隔。

1、消防自动报警系统;

2、消火栓系统;

3、喷淋;

4、面积大的(一般超过2500平方)需要加防火卷帘系统;

5、地下商场需要加机械防排烟系统,地上商场自然排烟不能满足要求的也要加机械防排烟系统;

6、疏散指示和应急照明;

7、配备相应灭火器;

多大不知道 但是我知道只要是有地下设施的大厦与楼宇(非住宅)

都会安装消防设施的 要不消防审核不通过 不会批准使用的

你的规模有多大,要看规模而定,是否在高层内还是多层民用建筑内,多层民用建筑内如果单层面积超1500,总面积超3000要上自动喷水灭火系统。当然室内消火栓等是必不可少

商场需要安装怎么样的消防设备

2、商场装修关于消防方面的知识

1、商场装修要将设计报当地消防部门审查,经批准后才可施工

2、装修时要注意明火控制,特别注意电焊气焊,禁止现场人员吸烟,在使用油漆时要特别注意防火

3、成立有关组织,做好现场警戒,清除易可燃物,加强临时用电的安全

4、装修所用材料要通过消防产品检测

是的,按照国家规定的是装修面积超过300平米及以上的需要申报装修图纸到消防大队或者支队审核备案后才可以施工的,施工完成后需要去审核处申请验收的,开业前申请大队开业检查后出具消防证后才能使用的。

不管你施工单位做的结果如何,都要经过消防队验收!所以,提前去消防大队咨询下验收的具体流程怎么样!提前打点好!我单位做的,消防大队就是让你验收不合格!最后,让消防大队推荐了一个施工单位来改造!然后才算过,其中的条条框框,你懂得!

商场装修关于消防方面的知识

3、商场装修消防注意事项有哪些

这个需要注意按照要求的备案和采用不燃或者阻燃材料的。

首先要选好装修材料,建筑材料根据自身的燃烧性能分为四大类,即不燃材料、难燃材料、可燃材料和易燃材料。在家庭装修中使用的装修材料,要选择使用不燃材料和难燃材料。就会大大降低火灾发生的危险性。

  装修,从消防的角度上去看,就是增加了火灾荷载,减小了使用空间。所以广州装饰公司认为不能选用易燃材料和可燃材料。如果大量使用胶合板、木材、塑料和其他高分子材料,就大大增加了火灾危险性。有的家庭装修,使用大量未经阻燃处理的木材、胶合板去做吊顶、墙围、包装门窗地板家具、隔断甚至吧台,使家里成了柴禾垛。这无疑会增加了火灾荷载和火灾危险性。一旦发生火灾,就会迅速蔓延、暴燃,给火灾扑救和人员疏散带来极大困难。

  在装修中大量使用塑料、油漆、壁纸、稀释剂、亮油、化纤窗帘、桌布等高分子装修材料,将导致在火灾发生时燃烧将产生大量毒气,危及人的生命,极大的增加了火灾发生的可能性和危险性。

  装修过程中大量使用油漆、稀释剂、亮油、双氧水等甲类危险物品时,要注意不要靠近火源,施工中保持通风,不许吸烟。

我们在选用材料的时候,要尽量选用危险性小的材料,选用经过阻燃处理的材料,环保的材料,安全的材料。

  第二,火灾统计表明:近年来,我国电气火灾在所有火灾中的比例约为百分之三十左右,在居民家庭火灾中则占有更大的比例。这些火灾给我们留下了深刻的教训。所以我们在家庭装修时,要十分注意电气线路的敷设和安装,尤其是不能图便宜使用假冒伪劣的电器元件,例如;插座、电线、开关、整流器等。电线接头必须符合安装规范。电线的铜铝接头、异径接头尤其要注意,该穿管的、应固定的都须按施工规范执行,否则就留下了永久的隐患。随着时间的推移,接头氧化、老化、虚接,造成接头接触电阻过大,发热或产生电弧而引发火灾是必然的。

  电器线路的设计容量要给将来留有充分的发展余地,防止小马拉大车,因过负荷引起火灾。原来家庭电气线路中的接地、接零线,装修中注意不要拆掉,保持原有的安全作用。

  第三,要注意不能影响消防安全疏散设施的功能。为美观遮丑留下隐患。比如,在窗户围栏上不留逃生的门。将燃气管道和上水管道的阀门封死在墙里或顶棚里。将通风气窗封死,为装修美观减小了门的宽度和疏散走廊的宽度。还有为了美观,将消火栓、火灾报警探头、喷头等消防设施遮挡、“美化”起来。疏散指示标志、应急照明、疏散门等被拆掉、遮挡等等。这是人们认识上的一个极大的误区,我们决不可以降低安全条件去换取美观舒适,生活中应居安思危警钟长鸣。

  有不少这样的火灾案例:位于

一、二楼的家庭火灾发生时,因门窗上的护栏阻挡,无路可逃被火灾夺去生命。这些血的教训,一定要汲取,不要让悲剧重演。

  装修本来是提高生活质量的好事,如果处理不当,反而会给生活带来麻烦。环境改善赏心悦目了,而安全条件降低了,花钱添堵得不偿失。这决不是我们装修的目的。

4、消防对新装修的商场电路有什么要求

配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。

卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和

甲、

乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。

2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

5、商场装修时,消防设计时应该注意些什么呢?

大型商场各类消防用电设备线路防火设计分析:

  (1)消防电梯配电线路

  (2)火灾自动报警系统电气配电线路

  (3)消火栓泵、喷淋泵等配电线路

  (4)防排烟装置

  (5)防火卷帘门配电线路

  (6)火灾应急照明配电线路

  火灾自动报警系统是预报火灾的重要设施,对于早期发现火灾以及火灾初期的及时扑救起着十分重要的作用。由于其作用主要表现在非火灾时期和火灾初期,因此美颂家装建议火灾自动报警系统电气线路的支线部分最好采用阻燃型电线穿保护管敷设在不燃结构层内(保护层厚度大于30mm)。

第十五条 建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料:

  (一)建设工程消防设计审核申报表;

  (二)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;

  (三)装修设计单位资质证明文件;

  (四)装饰消防设计文件;

  (五)法律、行政法规规定的其他材料。

  依法需要办理建设工程规划许可的,应当提供建设工程规划许可证明文件;依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑,属于人员密集场所的,应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件。

直接去行政审批中心的消防窗口申报即可。



最近更新

相关文章

邮箱不能为空