1、我想请教一下,梁中具体的都会出现什么钢筋,各种钢筋的名字是什。。。

采用由上到下,由侧面到中间的原则;

(1)梁上部通长筋:为抗震而设计,《混泥土规范》中规定框架梁上部至少有2根直径不小于14mm的通长筋位于框架梁上部的角部。早期的标准图集中称为“贯通筋”,区别在于新图集修改更贴切,更符合实际工程项目中出现的情况。在平法中梁上部通长筋在集中标准的必注项,位置为梁箍筋后面的就是梁上部通长筋了。

(2)架立筋:当梁跨中上部通长筋根数少于箍筋肢数必须用架立筋来固定箍筋形成钢筋骨架,在平法中为梁上部通长筋后面+(XX),括号里的XX就是架立筋。

(3)梁支座负弯矩钢筋:为抵抗支座负弯矩而设置,有延伸长度限制,根据弯矩包络图来截断,03G101-1图集给了出了总结数字框架梁的所有支座和非框架梁的中间支座第一排1/3Ln,第二排1/4Ln(Ln为支座两边较大跨净跨值),在平法中为原位标注。

(4)梁中间位置的腰筋,分2种;一种是不需要经过受力计算,按构造要求设置的“G”打头的构造腰筋,另外一种是“N”开头的抗扭腰筋。

(5)腰筋的拉筋;拉筋是同时拉住主筋和箍筋,直径按梁宽尺寸来,间距为箍筋非加密区的2倍。

(6)梁下部纵筋:为抵抗正弯矩而配置,为集中标注中的选标注项。如果在集中标注中标注就位于梁上部通长筋的后面“;xx”。“;”后面的就是下部通长筋,大多数情况下是用原位标注的。

(7)箍筋:作用是为抗剪而设计的。框架梁分加密区和非加密区。加密区长度由抗震等级决定。一级抗震为2H,二,三,四级抗震为1。5H,H为梁高。

(8)吊筋,在应力集中部位设置,具体做法是在次梁跟主梁相交时,配置在主梁上,由主梁的高度决定吊筋的高度尺寸。

(9)附加箍筋:主梁次梁相交时候,在次梁的两侧配置在主梁上。

(10)其他附加钢筋:设计承载力不足时候加附加钢筋。

PS:以上回答只是个抛砖引玉,更多的知识要靠楼主自己去看规范,看标准图集。

一般要求钢筋的保护层不小于钢筋本身的直径,不小于25mm,钢筋间的距离上部不小于30mm,不小于钢筋直径,下部不小于25mm不小于钢筋直径。

我想请教一下,梁中具体的都会出现什么钢筋,各种钢筋的名字是什。。。

2、梁上部下部钢筋焊接位置

梁上部钢筋的搭接位置最理想的是在梁的跨中1/3范围内(即把梁分为三段,中间的那段)采用一次连接。最好是在刚好1/3处。此处弯矩值最小。下部钢筋要在支座内(比如柱头)连接。

  钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。

(1)单跨梁板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;

(2)连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中。

(3)钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。

(4)钢筋接头就不应该集中,要尽量错开位置,让薄弱环节分散开来。

对重要构件,施工单位应根据所供应钢筋的实际长度,在施工前先进行翻样出钢筋的接头布置图,才能确保接头位置符合上述要求。

03G101-1有去看看

上部应该在跨中,下部应该在支座1/3内

在平法中有说明:要按具体分析,一般是上部的在梁中间,下部的梁端部。

如果想学的话请务必学平法,你可以到网上找找平法03G101-1

下部钢筋要伸上去,在现浇板上部连接,如果是焊接,要离现浇板高不低于500,两个连接段之间间距35d;如果是绑扎搭接,从现浇板开始,要够搭接长度(按较细钢筋计算),两个连接段之间间距0。3倍搭接长度。

03g101-1

梁上部下部钢筋焊接位置

3、关于梁钢筋摆放

首先楼主表达有很多问题,自己看规范看图集不仔细,让人不知道怎么回答你,第3条,承台处受力主要为负弯矩,所以箍筋开口向下是没问题的,还有就是悬挑梁也是一样的向下。第4条,没有见到过500+0。01H的桩位偏差,只有当盖有基础梁的桩是允许偏差有100++0。01H和150++0。01H。

1、梁中部构造钢筋具体的摆放要求,是离板底下不大于200开始放置,03G第62页有详细说明

2、03G101中钢筋机械连(套筒),同一截面的放置要求可以理解为。梁上部通长筋为4跟,同一截面上有两个套筒(中间相隔一跟通长筋),接头率为50%

3、7度设防,如果是普通框架梁的箍筋穿过承台处开口向下是不合格,悬挑梁合格

4、先张法预应力砼桩轴偏位的允许值是500+0。01H,这是错误的说法,没有规范说可以偏500以上的,群桩的允许偏差才是1/2桩径呢

这个嘛!的确有点伤脑筋。

第三条更正一下 在承台处箍筋开口向下是可以的,图集上有说明,还有这个和抗震设防烈度无关,一般基础不抗震的。

桩问题 在群桩中的中桩允许误差为一个直径 垂直度偏差为0。5%。

基础承台看图集06G101-4,里面比较详细。

500+0。01H?的意思是500长加桩长的1%。

4、。。。1梁中通长筋和架立筋是不是上部纵筋?它们是怎样布置的,布置在。。。

通长筋不一定是上部纵筋,也可以是下部纵筋。你要问的应该是上部通长筋,一般布置在梁上部两角,通长筋可以起架立作用,也可以在结构计算中作为上部受压钢筋;

架立筋是用来支撑钢筋骨架的,一般来说是上部纵筋,因为一般的梁下部配受拉钢筋(悬挑、反梁除外),下部的两角由下部受拉纵筋同时起到架立筋作用。架立筋不一定是通长的,梁的的支座上部的负弯矩筋,此类钢筋往往伸入相邻跨三分之一处截断,中间那段就要用架立筋连接,以便绑扎箍筋。

通长钢筋、架立钢筋有一些联系和区别,有兴趣可以自己研究下。

5、框柱顶部钢筋应该到梁上部钢筋什么位置

框柱顶部钢筋,中柱钢筋位于梁面筋下,边柱外侧钢筋放置在梁面筋上部。

要看是不是抗震构造。可以参见一下。03G101-1中的55页、56页(抗震);58页(非抗震)

框柱纵筋顶部应该到梁上部钢筋相同标高,往柱内弯折。

悲剧,直接到头就可以了,软件自动识别扣掉的,比如你画梁别画到柱子边直接柱子中间就可以了,一般是柱子中心或轴网上,软件自动识别梁长度,会扣掉柱子部分的。不然都到边你钢筋就悲剧了。

6、受力钢筋放在梁和板的哪个位置,为什么?

正常标高的板,板受力底筋是放在梁面筋下面的,板面筋的受力筋是放在梁面筋上面的。

板钢筋悬空放入梁中,梁不需要增加专门放板钢筋的钢筋,只要板钢筋锚能够嵌入到梁里面就可以了。

钢筋的锚固长度为构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。

如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。

“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。

锚固长度在101-1。3。4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。

