1、请教电工师傅---暗线漏电怎么排查!

如能确定是那根线,这从这根线的起始諯顺向查下去。一查整体布局上有无因装修可能被打破的线,二查所有的插座是否有受潮或其它原因造成的漏电,三查所有的用电器是否与接地构成了回路,四要分断或分楼层查可能损坏的暗线。祝成功!

首先要却定是线路,还是设备漏电,先将首有插座上插头拔掉,照明开关也关掉。然后送电,如果能送上电不跳闸,正明线路没问题,是用电气问题。如送不上电,那是线路漏电,再用万表或摇表分段测量就可以找出故障点。还有漏电开关的零线与火线不能对调。

2、如何清查家庭线路漏电部位?

先用排除法,排除家用电器是否漏电,即拔掉所有插头在试送电一次。

如果漏电只能用电工仪表来检查了,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下,

检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。

检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。

知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。

,1,跳闸后,解开2根(火零线)输出线,把所有灯关闭,每个插座都不要插任何电器,用万用表电阻档测火线和零线,表笔不分,如阻值小表示短路,2,把电阻档调到最大(10k),分别测火零线,阻止为无穷大,如有阻止或指针微动,表是漏电。以500型表为例。测漏电时注意有的插座有指示灯,把指示灯断开一头再测。

是否可以解决您的问题?

3、万能表如何测量一段电线之间是否漏电??

万能表可以用分段查找法,逐步缩小故障范围,确定电线之间有没有漏电。

万能表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等组成的。通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。万用表种类很多,使用时应根据不同的要求进行选择。【

有万能表测最好了,万能表的两表笔接触电线的两端调电阻档,电阻为0,则电线没有断,反之则断

如是电线已装好,则可以借用其它已知没有断的电线辅助连接,方法是将两电线一端连接好,另一端两线头用上面的方法测量就可知是否断了

如没有万能表则可用电笔测,方法是先用电笔测出电源的火线,再将电线一头连接火线,另一头用电笔测有电则电线没有断,电线已安装好则可以借用其它已知没有断的电线辅助连接火线,该方法测量时电线内有电应注意防止触电

4、怎么可以有效的查出电线是否漏电?

好办法有

查漏电,使用500兆欧摇表,一般电工都没有,绝缘数在0。5兆欧以上,说明没有漏电、短路。

通过绝缘数值就可以知道是否漏电。

算算家里的用电设备,开启的时长,对于4×6平方线了,要是用电设备多、长期使用,一个月200度朝上不算多。

那样旧的房子最好安个漏电空开

如果电表没问题,建议换线,安全,省事,放心。

朋友,这个问题不是漏电造成,这可能是

1、自己家用电器使用时间长,根据需要合理掌握使用时间(好好看看、想一想你家情况);

2、有人偷电用,检查有无多出来的电线;

3、电度表测量误差大,请物业、供电局检验电度表或者更换新的。

拆开,开关,看接线的接点是否氧化,看线路是否老化,用电笔查房间里所有灯泡,插座,有一个办法就是线路老化,暗线不要了,重新从漏电开关接线,

可能是墙面插座的地方潮湿引起的,

5、怎样用万用表测试电线是否漏电

原发布者:朴金星

如何用万用表检验电线是否短路*如何用万用表检验电线是否短路短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。 短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,

严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。通常情况下,稳定的大于0。3兆欧姆即为合格。

万用表内部的电池9v到15v,电阻档只能确定短路,粗略的判断。

如果是低压漏电。用万用表的电阻档即可测量到;若是高压(如市电或更高)漏电,则必须用兆欧摇表才能测量。

1。使用中的电源线,需关闭电源。将电线的两端拆开,再将万用表旋转至电阻*100档。然后用表的二支正负级测试棒各接被测电线的两端即可测出有没有断点了。

2。如果要测试断开但已接回去的电线,那是测不出来的。

6、怎么能查出明线漏电

总开关出来,每一层楼安装一个断路器,每一套房装一个漏电开关!如果一层楼有两套房以上,那么每层楼就不可以装漏电开关,漏电开关最好是一套房装一个!

理工学科问题。根据你的描述,要想查出明线漏电,先断开家里总闸。其次断开明线的用电设备。再用三用表测量火零,火地,零地直间的电阻。要大于2兆欧为合格,不然说明两线间存在短路漏电现象。