> 首页 > 装修 > 问答 > 装修如何安过水热,想安装过水热,不知道该怎么下手

装修如何安过水热,想安装过水热,不知道该怎么下手

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-21 11:07 编辑:laoshi 手机版

Hi,各位亲爱的家人们,你想省钱省心做装修吗?今天装百科小编和你一起来聊一聊一个特别的话题:装修如何安过水热,想安装过水热,不知道该怎么下手, 家庭换热器安装方法和注意事项家庭换热器安装可以分为串联和并联两种方式。在串联安装中,热源水管道直径小于25mm时,左右出热水右面口进冷水。当使用暖气水加热时,要注意避免水中的钙镁离子丰富导致内部结垢,安装前需安装软水机。要确保热源水与冷水进入换热器为对流式流动方向。地暖过水热安装时要注意安装地暖分集水器,以便辅助控温和分室温控。在安装过程中,要注意安装过滤器、正确连接管路、定期清洗和除垢处理,以及保证换热器放置于台架上。如下为装修如何安过水热,想安装过水热,不知道该怎么下手的文章内容,供大家参考。

装修如何安过水热,想安装过水热,不知道该怎么下手

1、想安装过水热,不知道该怎么下手

过水热和普通的热水器的安装方法一样,左面出热水右面口进冷水。如果是利用暖气水加热的过水热,进出水口不分冷热随便接

这个它的内部可能是把水分成无数的水丝经过板换来吸收能量来加热水的。但是如果水中的钙镁离子丰富可能会导致内部结垢。可能会发生部分堵塞的问题,那么热效率也会降低。所以安装平板过水热前还需安装软水机。寿命跟你是否正常良好的使用和保养有直接关系。

回答者:三温暖。地暖,如有疑问,也可去看看我百度空间的博客文章哦

你好!

过水热和普通的热水器的安装方法一样,左面出热水右面口进冷水。如果是利用暖气水加热的过水热,进出水口不分冷热随便接

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

2、怎样安装家庭换热器

安装方式

1、串联安装方式(热源水管道直径小于25mm时的常用安装方式)

2、并联安装方式(热源水管道直径大于25mm时的常用安装方式)

注意事项:

1、在换热器的热源水进水口前面必须加装过滤器,预防换热器的堵塞

2、安装时确保热源水与冷水进入换热器为对流式流动方向

3、如果换热器换热效率出现下降,应及时进行清洗与除垢处理

4、长时间不使用时应排空换热器内部的积水,预防低温结冰或高温腐蚀现象的发生

5、安装前应用隔热材料做好隔热处理工作以消除凝结水。在安装时不能用连接管路来支撑固定,必须将换热器放置于台架上,用金属夹板或拉杆将其拉紧固定

不锈钢的好,耐腐蚀,一般都是过水的,过水式的温度相对高些,现在有家庭用的不锈钢板式换热器,也叫过水热,效果不错,市价400-600元,可以洗手,做饭,洗澡,我家用个,很好用,用的是“环球曙光“牌的,网上可以搜到厂家。

3、地暖过水热如何安装

分水器进水处安装

地暖不热的原因有很多比如管道里面有空气,水压过小,管路设计不合理管路不均匀,或者管路过长?或者热源没打开,或者温控器没有设置好?等等,建议找安装公司上门看看检查下(舒尔地暖),如果你是集中供暖的话建议你找物业上门维修

如今安装互邦地暖的用户越来越多,但是在选购地暖的时候,很多用户就非常注重壁挂炉和地暖管的挑选却忽视了分集水,其实这是一个很大的误区的,对地暖分集水器选购绝对不能马虎,下面跟大家说说地暖分集水的作用:

地暖分集水器的主要功能由分水器和集水器两个部分组成,统称地暖分集水器,分水器是在水系统中用于连接各路管加热回水管的汇水装置。地暖分集水器的订配件有分水器、集水器、末端三通、排气阀、排水阀、安装支架、地暖管接头,可选配件有球阀,流量器,过滤器等。

地暖分水器的作用解析:

1、辅助控温,地暖分集水器是分配水流用的,如果流量调节阀全开,就会水流量加大循环变快,室内温度就高,如果每一路的调节阀半开,或者单个半开,管道内的热水量就会减少,水循环会变慢,相应的室内温度就会低,如果会关热水就不循环了,也就等于室内没有暖气了,所以说利用好地暖分集水器就能更好地调节室内温度。

2、分室温控,在大户型的地暖系统中设计安装时,会分区域安装供水管和回水管,每一路水管对应相应的那一路分集水器,当一个区域内长期无人,用户可以选择关掉那一路集水器,就可以达到分室供暖的目的。

3、水力平衡,分集水器可以对管内的水进行分流,使各水管达到阻力平衡的作用,可以调节水流量的大小,达到水流平衡,使得每个地暖支路的水流量过到设计流量。

4、装修之后如何安装电热水器

都是厂家来家装,一般都是在装修过程中安装。因为热水器的位置正好是扣板安装的位置。

墙打俩眼固定好就好了

就是在电工安装水电的时候买回家安装,1可以省了安装费2安装的布局也会比较好看,不会说那里错了,又要改水电之类的,可以给你一个卖即热式电热水器的店铺给你借鉴一下lei蒙si旗舰店

5、水暖暖气片怎么安装最热,方法步骤有吗

暖气片有水暖和气暖之分,一般北方采暖暖气片安装都是水暖,水暖暖气片安装常见的有三种安装方式:串联、并联和章鱼试安装,暖气片并联安装是较为常见的一种安装方式。

一、暖气片串联安装

暖气片串联的特点是材料使用量低、劳动强度相对较弱、改造时间也短些,这种走法最省管道。单管串联系统没有用旁通的话,关闭一组暖气就会造成整个系统立即中断,

其他的暖气也都将不热了。现在基本上已经淘汰,很少用这一种连接方法。

二、暖气片并联安装

暖气安装并联法是目前使用最多的安装方法,他每一组暖气片均可以单独控制,外形美观的优点,温度比较均匀、系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高。

系统每组暖气片的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象。可以说是一种水力系统平衡最佳的方式。

三、暖气片章鱼试安装

章鱼式安装法更适用于暗装暖气片的用户,其管路中间无接头、系统更安全!从根源解决了地上渗水的风险,终身不用担心接头漏水。章鱼式解决的不光是接头的问题,

后期家里暖气系统的维护保养,即使单一支路出现问题,只需将出现问题的支路关闭,不会影响其它支路的正常使用。

水暖暖气片安装注意事项:

水暖暖气片安装就有一定的专业行,可以请专业的水暖师傅进行安装操作,自己安装很难保证不出问题,遇到暖气片不热或者暖气片漏水,得不偿失。

家用水暖暖气片安装方法:

暖气片安装有明装和暗装之分,明装暖气片适合家里已经装修好,但是未安装暖气片的用户,明装暖气片与暗装暖气片的区别在与管道是否隐藏,明装暖气片安装步骤较为简单,

主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步。

暖气片安装有方式并联、串联、章鱼试之分,暖气并联安装法是目前使用最多的安装方法,并联的优势是多个温控阀,多个管道,可以分别控制暖气片的温度,

不会造成房间内温度不均匀的情况,多个房间,逐个控制,容易实现。如果万一暖气片出现了事故,比如漏水和腐蚀,可以关闭此组暖气片的温控阀,进行维修和更换,其他的暖气片不受影响。

家用水暖暖气片改造注意:

用户切不可私自改装暖气片,由于不具备很强的专业性,很难确保水管对接不出问题,一旦漏水,后果不堪设想。

6、水地暖怎么安装水地暖安装步骤

水地暖“三分产品、七分安装”,水地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此水地暖安装必须严格安装施工规范和标准施工流程进行。一般来讲,水地暖的安装方法需要安装以下几大步骤进行。

水地暖安装方法-先整平地面

整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。

水地暖安装方法-安装集分水器,然后连接主管

将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。

水地暖安装方法-铺设保温层、反射膜

在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。

水地暖安装方法-铺设盘管

严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。此外,还要对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。

水地暖安装方法-管路水压测试

检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1。5~2倍,但不小于0。6mpa,稳压1小时内压力降不大于0。05mpa,且不渗不漏为合格。

水地暖安装方法-细石混凝土回填找平地面

找平是整个家庭采暖工程最后的一个步骤,也是最考验安装师傅手艺的时候。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

第一步整平地面一般由业主完成后再请地暖安装公司进场,另外,由于水地暖安装是隐蔽工程,因此水地暖安装必须先于装修进行。

现在安装水地暖的家庭越来越多,那安装水地暖的时候有哪些注意事项呢?下面我们一起来看看吧。

1。尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。

2。地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。

3。地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居居住者的健康。

4。开启地板采暖系统要缓慢升温,不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。

5。不要砸碰、敲击地面或在地面上楔入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及地暖管。

6。供水温度不易过高。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不易超过60℃,供热系。。。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不易超过60℃,供热系统的工作压力不易超过,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个系统的使用寿命。对此,消费者也可选用一些自动控制系统装置,即地暖混水降温系统等。点采暖只要用温控器控制就可以了。

7。地板铺装完毕最好做环保验收。由于用作地暖系统的地板复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更家具了甲醛的释放。因此,在铺设完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定。不能重价格买不环保的便宜货,否则后患无穷!

8。选用专业的品牌和性能优异的产品。选用专业的有实力的正规公司,不要贪图便宜找小厂商和流动摊贩。地板采暖是一项系统工程,从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,都要求专业的人员设计和操作,如果某一个环节出了问题,维修难度将非常之大,工程艰巨复杂,甚至影响到整个采暖系统的正常使用、或者大大降低整个系统的使用寿命,不仅如此,还会埋下在后期的使用中加大系统能耗、增加使用成本的隐患。

关于水地暖的安装注意事项就与您分享到这里了,建议您找个专业的师傅来施工吧,才能保证施工的效果呢!

7、地暖方式过水热怎么安装

地暖不热的原因有很多比如管道里面有空气,水压过小,管路设计不合理管路不均匀,或者管路过长?或者热源没打开,或者温控器没有设置好?等等,建议找安装公司上门看看检查下(舒尔地暖),如果你是集中供暖的话建议你找物业上门维修

做水箱换热盘管

8、我家是地暖,已经装修完,还能安装过水热吗?

天气越来越冷了,很多北方的家里都装上了地暖。有人觉得地暖比暖气更暖和,而且不占地方,不破坏房间的布局。所以家里安装地暖对寒冷的地区是个不错的选择。地暖到底安装哪种好?我们下面说说看。

家里安装地暖需要什么条件?

1、先确定取暖热源,如果您家中取暖所用的热源是几种供暖的热源的话,那么如果您想安装地暖的话,建议大家在地暖连接处安装温控装置,这样安装的地暖系统的寿命越来越长,同时还可以起到节能降温的作用,因为长期温度太高是会减少地暖的使用寿命的。

2、如果您家中房屋的层高不高,建议还是不要使用地暖。因为地暖是安装在地面上的,要铺设管材还要做保温,所以会占用一部分的厚度。

3、地暖在安装好了之后,因为是在地面上安装铺设的很多的管子,所以不建议在地面装修的时候再装木质地板,因为铺设木质地板的话,需要在地面上面打眼,而地暖已经安装好了,在地面上,如果打眼的话会破坏地暖的。

安装哪种地暖好?

地暖有分水地暖和电地暖,很多人不知道哪种好。其实各有各的优点和缺点。

水地暖:一般来说,水地暖的前期安装成本很高,后期问题维修也比较麻烦盘管需要2—3年清洗一次。不过它发热平稳,适合老人小孩,寿命比较长,可以提供生活热水。

水地暖适合采暖面积在50平米以上的区域,比如别墅、排屋等

电地暖:它不能提供生活热水,有辐射;家里的电路要求比较大,同时它不适合大面积安装。但是水地暖不需维护,也不需要清洗,后续的保养成本也很低。

电地暖适合采暖面积在50平米以下的中小户型。

可以。很简单,把分、集水器另一端打开即可接入过水热的两个暖气端。至于生活用水,如果分水器在厨柜里,一般可以从菜盆处加三通,用铝塑管从厨柜里接到过水热。

你好!如果你家的地暖是按规则铺设的,那么地暖管都是离墙有20CM的距离的,改冷热水的管只要贴着墙走管是不会碰到地热管的。不知道帮到你了吗?

只要能找到接口就行,不过有可能有的要走明管,拍几张照片加我,我帮你设计一下

地暖管出现漏水问题,请及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失,联系专业管道修理人员维修后再使用是没有问题的。

地暖发生漏水的原因都不是地暖本身施工出现了问题,而是地暖铺设完毕后的后期装修对地暖管造成了二次破坏。正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。管道铺完后要用4cm左右的混凝土回填覆盖管道层。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故,这些都属于危险操作。