> 首页 > 装修 > 问答 > 西固区地暖装饰施工,地热的装修流程是怎样

西固区地暖装饰施工,地热的装修流程是怎样

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-07 23:04 编辑:laoshi 手机版

Hi,各位亲爱的家人们,你想省钱省心做装修吗?今天装百科小编和你一起来聊一聊一个特别的话题:西固区地暖装饰施工,地热的装修流程是怎样, 本文介绍了地暖安装需要注意的细节和施工进场条件等内容。地暖安装需要注意以下几点:1. 安装配电箱,保证供电平衡;2. 电源排线,电线穿管布线,管径为16mm2PVC管,电线线径2.5mm23;3. 预埋温控器,预埋在地面1.2m,下方与地面留有出口;4. 地面条件,地面平整,水平落差小于4mm,干燥、清洁,无建筑垃圾和杂物堆放。地暖施工进场条件包括:1. 有一项未达标准的,地暖施工方可以拒绝进场施工,待项目方整改达标后方可施工;2. 安装免费,鹰歌碳晶地暖公司对客户提供1次集中免费安装;3. 如果安装施工人员空返或延误工期而增加安装次数,按如下标准收取额外安装费。如下为西固区地暖装饰施工,地热的装修流程是怎样的文章内容,供大家参考。

西固区地暖装饰施工,地热的装修流程是怎样

1、地暖安装要注意什么?有什么步骤?

地暖施工进场条件项 目 标 准

1、地暖配电:室内超过3个单元的采暖区域时,宜设立独立地暖配电箱控制供电,平衡功率,电箱三相接地。

2、电源排线:电线穿管布线,管径为16mm2PVC管,电线线径2。5mm

23、温控器:预埋八六型暗盒暗盒高度:离地1。2m,和电器开关等高,温控器下方至地面,预埋电工管,并在地面留有出口

4、地面条件:地面平整,水平落差小于4mm干燥、清洁,无建筑垃圾和杂物堆放说明:(1)上述进场条件由用户方完成;(2)有一项未达标准的,地暖施工方可以拒绝进场施工,待项目方整改达标后方可施工。

三、碳晶地暖免费安装条款:

1、为提高系统安装的效率和避免不必要的损失,鹰歌碳晶地暖公司对客户提供1次集中免费安装;

2、因客户原因,造成安装施工人员空返或延误工期而增加安装次数的,按如下标准收取额外安装费(杭州主城区以内——100元/次,杭州主城区以外——300元/次)

四、进场须知细则:

1、碳晶板电源配线箱就位,电源及分支回路管线工程结束,且其他电气配管工程、各种其他管线工程均已完成。

2、地暖施工程序及技术要求是什么?

1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。

2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可预制或现场铺设)。

3、 加热管的配套和敷设:按设计图纸进行放线并配管。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头, 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。

4、 分水器的安装:可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm, 集水器距地面不宜小于500mm。

5、 加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。

6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。有需要的话您可以看看这里www。jfm668。com希望可以帮助您啦。

低温地板辐射供暖的高舒适性、卫生、节能、有益身体健康等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等,普及率已达到70%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的6%飙升到12%以上。可见,地暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。既然地暖有如此多的优势,为何有相当一部分人谈及地暖,脱口而出的一个字,就是一个“怕”!

怕————不热;怕————地面开裂;怕————堵塞;怕————冷热不均;

最怕的是———-管材渗漏。。。。。。。。。。。。。。

造成这种“谈地暖色变”的原因,无外乎两种,一是对真正意义上的地暖认识不够,再就是确有非专业地暖公司的精制滥造而导致的上述现象时有发生,令用户苦不堪言,烦不胜烦。众所周知,地暖是一种一次成形的、几乎不可维修的隐蔽性的系统工程。其采暖效果的好坏取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维护;三项培训针对不同阶段和不同客户对象的售前、售中和售后培训;一种服务:即“0维修服务”。如此,方可杜绝上述现象的发生并取得满意的采暖效果。

1。六个环节

1。1 设计正确

1。1。1同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m(带比例调节的进口分水器除外);

1。1。2*外墙,尤其是外飘窗和落地玻璃幕处,管间距应加密;

1。1。3面积大于30m2的房间,必须加伸缩缝;

1。1。4管材穿过的门口处应加伸缩缝;

1。1。5有错层的房间,分水器必须设置在高点;

1。1。6对卫生间、洗衣间等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层(由土建完成);

1。1。7地面的固定设备和卫生洁具下,不应设加热管。

1。1。8卧室应充分考虑家具的遮挡因素,通常沿墙,特别是沿外墙处管间距应加密。

管径选择:按节能50%标准完成的建筑,通常情况下DN16管径足以满足采暖负荷要求;成本较低;可适当降低房屋标准高或增加垫层厚度。公建项目,通常选用DN20管材;个别热负荷过大的建筑(250w/m2)可考虑采用DN25管材。

管长选择:DN16和DN20通常分别不超过100m/根和120m/根,独立采暖的燃气壁挂炉系统,DN16和DN20管材均不可超过100m;若采用带内置阀芯具有预调节功能的进口分水器管长要求可适当放宽。

分水器位置:最合适的位置在做有防水处理,并有地漏的卫生间;其次在厨房的厨柜或阳台;若为复式结构,则上下两层分水器最好设置在同一组立管上;公建项目,务必考虑分水器的对称放置,特别是周边狭窄的游泳池,须杜绝分水器过密导致的布置间距过密现象;有些大开间或落地玻璃幕建筑无法*墙设置分水器,则可考虑把分水器放置在前台、相邻房间,为美观起见,可以花坛或其他造型作为分水器的箱体。

1。2 选材正确

1。2。1管材外观无肉眼可见的划痕,管材壁厚≥2。0mm,加热管若无阻氧膜,应在热水系统中添加除氧剂。凡塑料加热管至少应通过由国家化学建材测试中心抽检的两种检测:8760小时的热稳定性试验和5000小时的热循环试验。

1。2。2绝热材料厚20-40mm,通常采用聚苯板EPS,空重≥20kg/m3,阻燃级,压缩变型强度≤10%,其他还有挤塑板XPS大多应用在高档项目标高不够的情况下;发泡水泥厚度为30-50mm;带凹槽的保温板。

1。2。3分水器为59铜材料,内外表面光洁、平整、无裂痕;

1。2。4伸缩缝为PE高发泡聚乙烯材料,不可用苯板代替;

1。2。5分水器下的管材弯曲处应设置弯管器。

1。3 施工正确

1。3。1与土壤接触的首层应在绝热层下铺设防潮层;

1。3。2铺设绝热层前,应检查楼板层有空鼓、空洞等现象,若有,应密实后再铺设绝热层;

1。3。3加热管与分水器连接前的管材敝口处必须随时封堵;

1。3。4管间距≤100mm地方须设柔性波纹护管;

1。3。5沿外墙、外飘窗或落地玻璃处的边角保温材料厚度是其他部位用量的两倍,即20mm。

1。3。6铺设边角保温材料至外墙拐角外,应整根设置,不允许有搭接;

1。3。7加热管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;并用整圆器整圆后,在弯管器的作用下,垂直连接;

1。3。8管间距的安装误差不应大于10mm;

1。3。9管材曲率半径不小于7d,不得出现“死折”,出现“死折”时应整根管更换;

1。3。10在填充层回填前和回填中出现的管材渗漏应整管更换,不得采用热熔或其他连接方式进行连接;

1。3。11不允许几段短管连接后当整管使用;

1。3。12填充层的施工应在试压合格后四小时内进行;

1。3。13填充层初凝后发现的管材渗漏应及时处理,并应在竣工图上清晰标注,记录归档;

1。3。14管材出地面至分水器连接处的明装管段,外部应加装塑料套管;

1。3。15加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝;必须穿越时,伸缩缝处应设长度为300mm的柔性波纹套管;

1。3。16分水器的回水管中心安装位置为500线下返200mm处,或按图纸要求安装;

1。3。17填充层的混凝土中应添加防龟裂膨胀剂等;

1。3。18填充层施工期间必须有专人值守,随时观察压力表的变化、砼的厚度、管材及边角保温材料、伸缩缝等是否被移位;

1。3。19填充层施工和养护过程中的系统水压分别为0。6MPa和0。4Mpa;

1。3。20填充层施工前应在没铺设加热管的空处搭设跳板(俗称“马道”);手推车中的砼应先倒在搁置在跳板上的木板上,再用平头铁锹回填;

1。3。21所有施工人员应穿软底鞋;1。3。22砼填充层的养护期不应小于21d,并不得重载,高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备;

1。4 成品保护正确

1。4。1设专人专职巡查,并做好记录;发现问题及时处理;

1。4。2分水器所有敝口处必须全部封堵;

1。4。3已安装好的分水器应严实地全部包裹起来,亦可将分水器取下,待门、窗安装完毕,再进行分水器的第二次安装。

1。5 装修指导正确

1。5。1木地板宜选用耐热复合木地板;

1。5。2面层施工时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层楔入任何物件;

1。5。3面层的施工,必须在填充层达到要求强度和干燥度后才能进行;

1。5。4石材、面砖在与内、外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留下少于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10-20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用PE材料或软性膨胀膏;

1。5。5瓷砖、大理石等面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴;

1。5。6切割材料时,严禁在填充层上直接作业。

3、干铺地暖施工流程

地暖施工流程

1。准备工作

地板辐射采暖施工前应做好如下准备工作 :

 准备巨虹JH系列水泥发泡机(两用机)

 设计图纸及其它技术文件齐全 。

 施工方案或施工组织设计已经批准且已经进行技术交底。

 材料、人员、施工设备等条件具备,能保证正常施工。

 施工现场、施工用水用电、材料储放地等条件能满足施工要求。

 土建专业已完成墙面粉刷,外窗外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收。

 环境温度不易低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

2。泡沫水泥隔热层施工

 由于巨虹JH系列水泥发泡机(两用机)生产的泡沫水泥在现场施工时具有很高的流动性,首先要在地暖铺设区域和非区域之间设置分割梗。

 楼板地面清理。地面应无杂物、无灰尘。

 现场制作泡沫水泥并通过输送管道传送至既定位置。

 用拖板将泡沫水泥隔热层按设计厚度拖平。

3。铺设加热管

 招安图纸设计要求进行放线并配管,用一环路的加热管应保持水平。

 采用u型卡带或u型卡钉将加热管固定在泡沫水泥隔热层上。

 加热管的弯曲半径不应小于管材外径的8倍。

 加热管的固定点间距,直管段不应大于700mm,弯曲管不应大于350mm。

 填充层内的加热管不应有接头。

 加热管穿出地板处应设柔性套管保护。

4、安装集分水器

 集分水器固定于墙体或专用箱体内。

 集水器中心距离地面应不小于300mm。

 为防止地面局部温度过高,加热管末端空出地面部分应设柔性套管保护。

5、中间验收

 检查集分水器安装是否规范。

 加热管的安装属隐蔽工程,检查加热管安装是否符合设计要求,固定点是否牢固,加热管有无接头。

 压力试验。试验压力为工作压力的1。5倍,并不小于0。6mpa。检查加热管及集分水器连接处是否渗漏。

6、填充层施工

 加热管铺设完毕并验收后,应立即用巨虹JH系列两用机或细石混凝土泵送水泥砂浆或细石混凝土进行填充层的施工。

 填充层施工前,沿墙设备10-20mm厚度,40mm高度的聚苯板作为伸缩缝。

 填充层采用水泥砂浆或细石混凝土。水泥标号325,砂子采用粗河纱,石子用 0。5细石。

 水泥砂浆或细石混凝土泵送到既定位置后,用拖板将水泥砂浆拖平。

 水泥砂浆或细石混凝土拖平后,用刮杆及抹刀将水泥砂浆第二次找平并压实。

 水泥砂浆或细石混凝土初凝后,进行第三次压抹。

7、竣工验收

 竣工验收由建筑单位组织施工、设计、监理及有关部门联合进行。

 竣工验收应具备施工图纸和设计变更文件、主要材料检测报告、出厂合理证和隐蔽工程纪录、中间验收纪录、工程质量评定等材料。

 水压试验:

a、 水压试验前应检查各连接处是否连接完整,系统有无损坏并对试压管道和构件采取有效的固定和保护措施。

b、 通过集分水器缓慢注水,并将管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。

c、 试验压力应在系统顶点工作压力加0。2mpa,且系统顶点压力不小于0。4mpa。

d、 采用水压泵缓慢升压,升压时间不小于15分钟。

e、 系统在试验压力下1小时压力降不大于0。05mpa ,然后降至工作压力的1。5倍,稳压2小时压力降不大于0。03mpa,各连接处不渗不漏。

f、 稳压1小时后,补充压力至规定试验压力值,15分钟内压力降不大于0。05mpa为合格。

 签署竣工验收记录,立卷归档。

 工程移交。



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见