大家好,你是否想了解更多关于装修网络如何验收,房屋装修好,用什么方法检测网络好不好的信息?今天我将为大家详细解析, 本文介绍了一个网络机房的验收标准,包括机房电源、地线、环境条件、建筑安全、供电备份系统等方面。其中,机房电源要求使用不间断稳压电源供电,提供稳压的标准交流电源,要求提供稳压的220V交流电源到机架插座,同时提供双向供电备份系统。环境条件要求包括尘埃低于0.3mg/m3,地板强度大于等于500kg/m2,地板表面防静电材料,窗户加窗帘,门的最小尺寸不小于1.2m,最高不少于2.0m。建筑安全方面,机房的所有出入口均应采用双重保险,最好采用电子无接触门禁系统和指纹验证系统,同时提供双路供电备份系统。如下为装修网络如何验收,房屋装修好,用什么方法检测网络好不好的文章内容,供大家参考。

装修网络如何验收,房屋装修好,用什么方法检测网络好不好

1、网络机房验收标准是?

网络机房验收标准:

一、机房电源、地线要求:

1、使用不间断稳压电源供电。

提供稳压的标准交流电源(含UPS)的输入中心线和输出中心线不能相联,需分别接地,各自构成回路,不能交叉。

2、提供稳压的220V交流电源到机架插座。

地线:机房设备机架全部接地,要求接地电阻不大于4欧姆;照明、办公设备不得与设备电源相联。

二、机房环境

机房设计的环境如下表如示:

机房环境要求表((项目参考值)

1、房间尺寸根据设备数量及尺寸而定。

2、空气条件尘埃,低于0。3mg/m3。

3、振动机房内部地面低于0。25G。

4、有害气体气体浓度不能高于危害操作员健康和机器寿命的限度。

5、地板强度大于等于500kg/m2(相当于一般写字楼地面)。

6、地板表面防静电材料(防尘封材料)。

7、楼层高度大于等于2。2m。

8、墙壁和天花板防静电材料(防尘封材料、阻燃材料、吸音和隔音材料)。

9、窗户为防止阳光对设备损害,应加窗帘(防尘和防止盐类与有害气体的腐蚀)。

10、门最窄不小于1。2m,最高不少于2。0m。

11、保安能防火、防洪水与地震和操作员及设备安全。

12、卫生条件能防鼠患和昆虫。

13、防火安装自动火警装置和灭火器。

14、电场强度≤120dB(1V/m),频率范围从10KHZ到1GHZ。

15、磁场强度≤50Oe(显示器要求为0。015Oe)。

16、静电≤6KV(试验设备的要求为150PF/330Ohm)。

17、照明300到700流明(luX)高于地顿2125px(推荐500流明)。

18、温度15~28摄氏度,每小时变化不超过10%。

19、湿度30%-80%,不结露。

三、建筑安全

机房的所有出入口均应采用双重保险,最好采用电子无接触门禁系统和指纹验证系统、或生物扫描系统。所有公司的授权员工首先必须通过门禁系统的身份验证,然后才有资格进行指纹检验。

四、供电备份系统

最好提供双路供电,后备发电机,提供独立UPS不间断电源保障。

五、地震、火灾抑制系统

机房的整体结构应该能够抵抗火灾、8级以上的地震。

场地、环境

机房电源、地线要求

??要求使用不间断稳压电源供电。

??提供稳压的标准交流电源(含UPS)的输入中心线和输出中心线不能相联,需分别接地,各自构成回路,不能交叉。

??提供稳压的220V交流电源到机架插座。

??地线:机房设备机架全部接地,要求接地电阻不大于4欧姆;照明、办公设备不得与设备电源相联。

设备场地、通信

1)。设备场地

在每一处地点的设备包括如下内容:

??机架

??容纳操作工作站的工作台。

??打印机工作台。

??机房应配备计算机地板,或相应的布线槽位及走线。

??通用的工具、工作桌、工作椅应准备好。

2)。通信

??光纤或双绞线到机架或指定的设备安装位置或提供光纤或双绞线信息点插座。

??提供符合性能要求的光纤跳线与双绞线

机房环境

机房设计的环境如下表如示:

表格 机房环境要求表

No。项目参考值

1房间尺寸根据设备数量及尺寸而定。

2空气条件尘埃,低于0。3mg/m3

3振动机房内部地面低于0。25G

4有害气体气体浓度不能高于危害操作员健康和机器寿命的限度。

5地板强度大于等于500kg/m2(相当于一般写字楼地面)

6地板表面防静电材料

防尘封材料

7楼层高度大于等于2。2m

8墙壁和天花板防静电材料

防尘封材料

阻燃材料

吸音和隔音材料

9窗户为防止阳光对设备损害,应加窗帘

防尘和防止盐类与有害气体的腐蚀

10门最窄不小于1。2m,最高不少于2。0m

11保安能防火、防洪水与地震和操作员及设备安全

12卫生条件能防鼠患和昆虫

13防火安装自动火警装置和灭火器

14电场强度≤120dB(1V/m),频率范围从10KHZ到1GHZ

15磁场强度≤50Oe(显示器要求为0。015Oe)

16静电≤6KV(试验设备的要求为150PF/330Ohm)

17照明300到700流明(luX)高于地顿85cm

(推荐500流明)

18温度15~28摄氏度,每小时变化不超过10%。

19湿度30%-80%,不结露

就建筑安全方面,机房的所有出入口均应采用双重保险,最好采用电子无接触门禁系统和指纹验证系统、或生物扫描系统。所有公司的授权员工首先必须通过门禁系统的身份验证,然后才有资格进行指纹检验。

供电备份系统

??最好提供双路供电,后备发电机,提供独立UPS不间断电源保障。

地震、火灾抑制系统

??机房的整体结构应该能够抵抗火灾、8级以上的地震。

中华人民共和国国家标准

电子计算机机房设计规范

gb50174-93

design code for electronic computer ro

2024年2月17日 国家技术监督局 、中华人民共和国建设部联合发布

2024年9月1日实施

目?录

第一章 总则

第二章 机房位置及设备布置

第三章 环境条件

第四章 建筑

第五章 空气调节

第六章 电气技术

第七章 给水排水

第八章 消防与安全

附录一 名词解释

附录二 本规范用词说明

2、网络综合布线的步骤有哪些?

仅就综合布线项目的系统集成而言,主要划分为设计、施工、测试验收3个主要阶段,“方案论证“前为设计阶段,中间为施工阶段,“指标测试“之后为测试验收阶段。

1、勘察现场

主要任务是与客户协商网络需求,现场勘察建筑,根据用户提出的信息点位置和数量要求,参考建筑平面图、装修平面图等资料,结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察,初步预定信息点数目与位置,进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间)和配线管理间的位置、走线路由、电磁环境、布线设施外观以及对建筑物的破坏(如打过墙眼,等。还要考虑在利用现有空间的同时避开强电及其他线路,做出综合布线调研报吉。

2、规划设计

工程的规则设计将对布线全过程产生决定性的影响,因此,应根据调研结果对费用预算、应用需求、施工进度等进行多方面综合考虑,并着手做出详细的设计方案。在综合布线系统专业标准和法规的指导下,充分考虑网络设计方案对布线系统的要求,对布线系统总体进行可行性分析,如空间距离、带宽、信息点密度等指标分析,并对各个子系统进行详细设计。如果楼群正在筹建中,应当及时提出综合布线方案,根据整体布局、走线路由情况对建筑设计提出特定的要求,如楼与楼之间的主干通道连接、楼层之间通道的走线规格、管道预埋等,以便后面的施工顺利进行。如果布线系统设计方案存在重大缺陷,一旦施工完成,将造成无法挽回的损失。因此,应当由用户、网络方案设计人员、布线工程人员共同参与方案的评审。如果发现可能存在的问题,必须在方案修改后再进行评审,直到形成最终方案。

3、施工方案

根据布线系统设计方案确定详细施工细节(如布线路由、打过墙眼等),综合考虑设计实施中的管理和操作,指定工程负责人和工程监理人员,规划各料、各工以及内外协调施工组织和管理等内容。施工方案中需要考虑用户方的配合程度,对于布线方案对路面和建筑物可能造成的破坏程度最好让用户知晓并获得对方管理部门的批准。施工方案需要与用户方协商,且得到用户方的认可签字,并指定协调负责人予以配合。

4、经费概算

经费概算主要是根据建筑平面图等资料来结算线材的用量,计算布线材料费用、布线工具费用、人工费用和工期等。

5、现场施工

综合布线系统的实现阶段,主要包括土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、制作布线标记系统等内容。技术安装:主要是机柜内部安装,打信息模块、打配线架。机柜内部要布置得整齐合理,分块鲜明,标识清楚,便于今后维护。不同品牌的产品可能有不同的打线专用设备。

施工现场指挥人员要有较高素质,应充分理解布线设计方案,并掌握相应的技术规范,必要时才能做出正确的临场判断。当装潢与布线同时开展是,布线应争取主动,早进场调查,把能做的事先做,如挖沟、打钻、敷设管道等,有计划的施工。一时无法解决的问题,设计人员必须尽快修改设计方案,早日拿出解决办法。

6、测试验收

根据相应的布线系统标准规范对布线系统进行各项技术指标的现场认证测试。信息点测试:一般采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,深层测试通常可用FLUKEDSP-叫00O或DTX线缆测试仪,根据TSB一67标准,对接线图(WireM印)、长度(Len拙)、衰减量(AMenu啪on)、近端串音(NEXT)、传播延迟(PropagationDelay)等多方面数据进行测试,并可联机打印测试报告。

负载试验:即加载网络设备后进行部分网络连通性能抽测。

最后是竣工验收审核以及技术文档的移交。

7、文档管理

工程验收完后,必须提供给客户验收报告单,内容包括材料实际用量表、测试报告书、机柜配线图、楼层配线图、信息点分布图以及光纤、语音和视频主干路由图等,为日后的维护提供数据依据。

8、布线维护

当综合布线系统的通信线路和连接硬件出现故障时,应当快速作出响应,提供现场维护,排除故障点,并根据客户需要对现有布线系统进行扩充和修改。

3、不知道装修如何验收水电,谁来教我啊!

一、水电改造验收的时间

根据方案图纸进行的水电改造施工完毕,立即进行水电改造工程验收。具体说,电路改造强电线头连接完毕,弱电线布线到位,水暖管道的铺设完成即可启动验收程序。杜绝以据经验施工,施工完毕不做验收,装修工程完成后如果出现问题很难弥补损失。

二、水电改造验收的步骤

(一)给水水路验收

1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:

(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1。5倍,一般情况下为 0。8MPa,30分钟之内掉压不超过0。05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。

(2)各出水口进行出水测试

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。

4。2。1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6MPa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0。02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0。05MPa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0。03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

4。2。2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

(二)排水水路验收

1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格

2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失

(三)电路验收测试

1、强电验收

新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。

照明采用亮灯测试

对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0。5MΩ。

2、弱电测试

弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断

对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试

三、验收中的其他注意事项

1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。

2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%

3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主

4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象

5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。

6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。

7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。

8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁

9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口

10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。

对于装修来说,最重要的就是改室内的水电分布走向,现在为了美观,一般都会选择水电线隐藏在墙内的方法,看上去美观也节省空间,这样的话就需要整改的非常合理,不然在以后的使用修理过程中就会很麻烦,跟大家分享一下这方面的装修经验吧。

热溶器、铜线、穿线管、热熔管

线卡、电锤、握簧、

方法/步骤

一套新的房子下来,第一件装修的事情就是水电改装,在该水电之前要做的事情就是量房子和选材,根据房子实际面积和水电改动范围备足材料,达到省事省时,一般水电改造时间为3——4天时间,具体情况根据实际操作为准。

准备好材料之后要确定安装位置(例如:马桶,淋浴,电视机摆放,空掉安装,浴霸安装的位置,以及后期灯带,客厅大灯)开关以及插座的位置,在选择位置时充分考虑各个功能的实用性和舒适性,

水电改造尽量在墙面和地面开槽处理,为后期铺砖做基础,防止后期铺砖找平时找平过高,造成房屋层高过低,改水电遵循的原则是能走墙不走地,能穿管就不要漏线。

水路改造时应注意热熔接口是否漏水,做到拖把池和洗衣机以及淋浴互不干涉,在入户口要安装总控阀门,防止水管漏水是不能及时处理。在热水器区域上水和下水管道间距要达到10——15公分,具体情况根据热水器上下水间距确定,

电路改造时要做到强弱电区分,不要强弱电混穿一根管道内,防止出现意外,尽量在地面开槽走管,如果特殊区域不能使用穿线管,可使用黄腊管替代。排线时要做到横平竖直,后期维修过程中方便处理。

总体施工周期在3——4天,特殊情况除外,水电排完之后可以请专业人员对水管测压,测压合格后方可进入下一步施工,在水电改造时应注意安全用电,施工人员何时离场何时需断电断水,以防发生漏水,漏电行为,在施工期间对工作人员线路改造不满意可以当场提出,方便及时更改。

7、 施工完成之后业主可上门验收,验收标准是无明线,走管线路要做到横平竖直,拐角处理要用弯的直接处理,线管与线管要用直接连接,墙面线管及水管要用石膏或管卡固定。出水口要用管塞拧紧,预留一个取水水龙头,开关及插座线头要用绝缘胶带缠好。



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见