亲们,装百科小编今天将带你一起学习装修时如何做好防雷接地,如何做到全面防雷?, 该文章介绍了如何做到全面防雷以及如何正确配置防雷器。主要内容包括:1、在屋面沿着屋脊做避雷带,并做有效接地体,接地电阻小于10欧姆,以保证人身安全;2、在电源部分加装电源避雷器,要做到三级防护,以便在总配电箱处装一级防护避雷器,在楼层配电箱处装二级防护避雷器,在放电器的屋里装三级防护避雷器;3、在信号部分防雷,电话线、网线等信号线应当套铁管埋地入户,不能暴露在屋外面,更不能架空入户;4、防止高电位引入,入户线一定在分区界限上作等电位,以防止雷电反击。如下为装修时如何做好防雷接地,如何做到全面防雷?的文章内容,供大家参考。

装修时如何做好防雷接地,如何做到全面防雷?

1、如何做到全面防雷?

1、防直击雷:在屋面沿着屋脊做避雷带,并做有效接地体,接地电阻小于10欧姆。保证人身安全。

2、电源部分防雷:在电源部分加装电源避雷器,要做到三级防护,就是在总配电箱处装一级防护避雷器,在楼层配电箱处装二级防护避雷器,在放电器的屋里装三级防护避雷器。最好不要和防直击雷的地网共地,单独做一个地网,接地电阻小于4欧姆。

3、信号部分防雷:电话线,网线等信号线应当套铁管埋地入户,不能暴露在屋外面,更不能架空入户。铁管长度不小于15米,信号线的屏蔽层和铁管相连,铁管和接地体焊接相连。

4防雷电感应:所有的金属门窗都就用铜线和接地体相连接,在重要的机房、配电房处还应该做均压环和等电位连接。 你好!

你问的有点太宽泛了

确切说 现在的技术没有办法将防雷做到全面,做的再好的防雷也不能100%起作用

但是一般来说就几个措施可以有效的降低雷击风险:

1。建筑本身做好防雷接地,必要的外部防雷一定要做好

2。内部防雷做好等电位连接以及线路屏蔽

3。防止高电位引入,入户线一定在分区界限上作等电位,同样防止雷电反击。

4。针对信息系统多做一级SPD

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。 1。建筑物要充分做好接地

2。电器类设施要断电或者插有接地的插台

3。空旷地作业的工人要避免绝对的优势

4。避免携带导体

……

好多好多的

不过最好的方法是:打雷时还是呆在家里

2、住宅楼房如何做防雷接地?

晕,楼下的太夸张了,接什么也别解水龙头,日,现在建的小区,都会考虑到防雷了,基本上小区整体结构就是个铁笼子,等点位连接之类的都是每隔三层一个等电位连接,这个是建设的时候就会弄好,问题就在1,如何设置避雷针2,如何配防雷器(浪涌保护器),是否要做分级保护3,做好接地。

防雷接地首先要做个2乘2或3乘3的接地网,联通楼梯四个角的钢筋连接好就行了,同事保证接地网下面引线入地最少0。5米,这要看当地的烂泥导电指来选择,最好这中弄个1。5米。如有问题找我再探讨

3、防雷接地的通常做法

工程防雷接地的做法。 通常有桩基础的建筑物,利用桩筋做垂直接地体,利用筛底和地梁做水平接地体。

天然基础的建筑物,利用镀锌角铁做垂直接地体,筛底和地梁做水平接地体。

需要做外地王的建筑物,每隔5,米左右使用一根2。5米得镀锌角铁做垂直接地体,利用镀锌圆钢或者扁钢做水平接地体。 距地面80C

M、间隔5

M、用50*5*250镀锌角钢向下砸、用40*4镀锌扁钢水平连接、土质好的话4根基本上就可以达到4欧姆一下。我做防雷如不明白电话联系我。 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。

其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!

注意:1。将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12mm的圆钢,焊接长度150mm左右。

2。引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。

3。每一处引下线推荐使用2根16mm的钢筋或者4根14mm的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

4、室内防雷应注意什么?

(1)未装设防雷装置的建筑物,为防止雷电波沿低压架空线侵入,应在入户处或接户杆上将绝缘子铁脚接到接地装置上,如无该接地装置时,应增设接地装置。

(2)易燃物大量集中的露天,应采取适当的防雷措施。

(3)在一般情况下,从配电盘引出线路宜穿钢管并装设避雷器或空气间隙。在线路接近接闪器的一端,还应将钢管和防雷装置相连。

(4)严禁在独立避雷针、避雷线的支柱上悬挂通信线、广播线及低压架空线。 1。在雷雨到来时要及时关闭门窗,预防侧击雷和球形雷的侵入。

2。拔掉电器设备的电源插头,也不要接听、拨打固定电话。即使建筑物装有避雷针,对沿电线、电话线侵入的雷电波也无能为力。

3。不要接近室内裸露的金属物,如水管、暖气管、煤气管等,也不要靠近潮湿的墙壁,更应远离避雷针的引下线。因为金属物品、潮湿的墙壁可能成为雷电流的通道。 1 室内防雷应注意7大事项 鉴于近日大雨、雷电天气比较频繁,山东省气象局和山东气象学会日前发布防雷减灾警示,其中提醒人们应注意室内防雷的7大事项。 1。 雷雨天气应关好门窗,防止球形雷蹿入室内造成危害。 2。 雷电对计算机、电视机等造成损坏主要是通过信号线、电源线侵入的。为此,应该在信号线路终端设备的输入端装设信号避雷器,在总电源、机房配电柜、“ups”前端及设备插座等处安装电源避雷器。 3。 雷雨时,在房间里不要使用没有采取防雷措施的家用电器,如电视、电脑、电话、电冰箱、洗衣机、微波炉等。最好拔掉电器的电源插头,电视机的室外天线应与电视机脱离,最好与接地线连接。 4。 雷暴天气时,人体最好距离可能传来雷电侵入波的线路和设备1.5米以上。应尽量避免使用电话和手机,切勿接触天线、水管、暖气管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,应远离电线、电灯等带电设备或其他类似的金属装置。 5。 不要使用淋浴器或水龙头。特别是没有防雷措施的太阳能淋浴器会起到引雷作用,雷电流可以通过水流传导而致人死亡。 6。 不要穿潮湿的衣服,不要靠近潮湿的墙壁。 7。 切勿处理开口容器盛载的易燃物品。 一般房屋内安装了避雷针就没事了 室内防雷应注意防感应雷,一为电源、二为信号 室内防雷主要注意两个方面:

1、主要是感应雷的防护,一般从户外接入的导线上感应-传导过来形成损害。比如电源线、网络线、电话线、有线电视信号线等。如果在打雷比较多的地方,这几种线容易感应雷击,造成设备损坏。

2、球形雷(球形闪电)的防护,目前成因不详,具有一定的破坏力,且能造成人畜的死亡。主要是关闭门窗来防护,防止球形雷飘入室内。

5、防雷接地施工的技术要点,你都掌握了吗

一、防雷接地国家标准 GB 50343-2024 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50057-2024 《建筑物防雷设计规范》

二、 相关标准具体要求本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直接地体的长度宜为2。5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时可适当减小。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0。5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m,接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。直击雷接地电阻不大于10Ω,电源及信号电涌保护器接地电阻不大于4Ω。直击雷专设接地装置与电涌保护器接地分开,避免地电位反击,接地体在地下间距宜为3m。拓展资料本工程接地系统分为直击雷接地及电涌保护器接地,采用Φ20×1500镀铜钢棒两支串接作为一组垂直接地体,直击雷接地采用3组垂直接地体,电涌保护器接地采用3组垂直接地体,接地体间距宜为5m,地方受限时可适当减小,但不应小于3m,水平接地体采用95mm2镀铜钢绞线。直击雷接地与电涌保护器接地应尽量远离不同类型接地引入点间距不小于3m。接地装置连接方式为焊接并做好防腐处理。监控系统接地引入线采用BVR16mm2多股铜芯线从立杆内部引入,在防水盒内设置接地排或接地端子,各系统接地就近接入该接地排。 接地与引下线必须做完,支架必须安装完毕。必须脚手架处,脚手架必须搭设完毕。土建结构工程已完。并随结构施工做完预埋件。

6、什么是防雷接地,怎样做防雷接地

首先,这个东西叫自然接地体,不是“天然基础”;以桩基承台作为自然接地体时,按以下步奏进行:

1、凡设有防雷引下线的柱子,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)与承台钢筋笼做电气连接;

2、与桩基做电气连接的承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接;

3、凡设有防雷接地引下线的柱子四角筋或对角筋(根据设计图纸要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟与之相交的主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接;

4、外接端子一般是设在柱子上的,做法详见设计图纸或预埋件图集04G362,一般做法是与作为防雷接地引下线的角筋做电气连接(连一根就行了); 电气连接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按规范旦长测短爻的诧痊超花拿10的光圆钢筋搭接焊,焊接长度单面焊12D,双面焊6D; 注意:

1、防雷接地无非就是把房子做成一个钢筋笼子,做好电气屏蔽,不让大自然释放的雷电打击进入建筑物内部,原理详见高中课本法拉第笼式电机部分的知识。

2、 所以所有的电气连接都要联通,设有防雷引下线的桩基础、承台、柱子、和所有基础梁和屋顶的接闪器(避雷带)要做好电气连接。 防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地。

但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。

其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

防雷接地应符合下列安全技术要求:

(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护 范围内。

(2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊 接连通。

(3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地; 天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方 0。5~1m 范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。

(4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔 3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。

7、家庭住宅如何设置防雷接地

现代建筑在土建时一般都已经完成了防雷接地施工,如果是老房子或新房已建成面没做接地的话,要重新另做接地网。 民用建筑防雷分2个方面:

1、外部防雷,屋顶安装避雷针或避雷带,然后接地。

2、电源防雷,安装电源避雷器,电器设备接地。我工厂专业生产各种防雷器材,并提供专业技术指导,详细咨询请看用户资料 安装避雷针 住宅楼房的防雷接地是和整个大楼的接地网公用的。

在住宅楼做基础施工时,要用40*4的镀锌扁铁围住宅楼焊接一圈。

然后在住宅楼的四个角正负零50公分处设置防雷测试点。

然后通过大楼的钢筋将接地线引到楼顶。

行内称为引上线或者引下线。

8、怎样做房屋避雷

首先是直击雷,屋顶保证要有避雷针或者避雷带,并将它与接地装置连接。其次是进入屋内的电源、网络等线路在入户端加装相应的电涌保护器。 房屋避雷带是怎样做的?根据施工图纸从基础做起,安施工说明做,还要根据国家或地区有关规范来施工!暗敷避雷带是根据一栋楼房的最少四根或之八根或更多的主梁柱进行对接到封顶用4×4的渡锌扁铁进行焊接引出屋面至最进的女儿墙上进行明避雷带焊接,这是平面屋顶的做法。 暗敷避雷带是有起脊屋面上在没上瓦之前用4×4渡锌扁铁沿着起脊屋面将引上点引到屋面上的天沟或女儿墙上。这是暗敷避雷的做法。

9、房屋防雷接地谁知道怎么做

防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。

三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。

四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧

10、如何装避雷措施

当在户外遇到突发的雷雨时: 1。不要停留在山顶、山脊或建(构)筑物顶部。 2。不要停留在小型无防雷设施的建筑物、车库、车棚附近。 3。不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。 4。应迅速躲入有防雷保护的建(构)筑物内,或有金属壳体的各种车辆及船舶内。 5。不具备上述条件时,应立即双脚并拢下蹲,头部向前弯曲,降低自己的高度,以减少跨步电压带来的危害。

因为雷电流经落雷点会沿着地面逐渐向四周释放能量。此时,行走之中人的前脚和后脚之间就可能因电位差不同,而在两步间产生一定的电压。 6。不要在大树、电线杆、广告牌、各类铁塔底下避雨。因为此时,大树潮湿的枝干相当于一个引雷装置,如果用手接触大树、电线杆、广告牌、各类铁塔就仿佛手握防雷装置引下线一样,就很可能会被雷击。

7。不要在水边(江、河、湖、海、塘、渠等)、游泳池、洼地停留,要迅速到附近干燥的住房中去避雨,山区找不到房子,可以到山岩下或者山洞中避雨,但身体不要接触洞壁。 8。不要拿着金属物品在雷雨中停留,因为金属物品属于导电物质,在雷雨天气中有时能够起到引雷的作用。随身所带的金属物品,应该暂时放在5米以外的地方,等雷电活动停止后再拾回。

9。不要触摸或者靠近防雷引下线、自来水管、家用电器的接地线、大树树干等可能因雷击而带电的物体,以防接触电压或者接触雷击和旁侧闪击。 10.不要在户外接听和拨打手机,因为手机的电滋波也会引雷。 11.雷暴天气出门,最好穿胶鞋,这样可以起到绝缘的作用。

二、室内避雷措施 1.打雷时,首先要做的就是关好门窗,防止雷电直击室内和球形雷飘进室内。 2.在室内也要离开进户的金属水管和与屋顶相连的下水管等。

3.不宜使用淋浴器。虽然,水管一般与防雷接地已进行等电位连接,但雷电流有可能通过水流传导而致人伤亡。 4.雷雨天气时,尽量不要拨打、接听电话,或使用电话上网,应拔掉家用电器的电源、电话线及电视馈线等有可能将雷电引入室内的金属导线。稳妥科学的办法是在电源线上安装电源避雷器,在电话线上安装电话避雷器,在天馈线上安装天馈避雷器并做好可靠保护接地措施。 5.保持屋内的干燥,房子漏雨时,应该及时修理好。

6.进户电源线的绝缘子铁脚应做到可靠接地,室内的电源插座中的保护地线应连接良好。 7.晾晒衣服被褥等用的铁丝不要拉到窗户、门口,以防铁丝引雷。 8.不要在没有防雷装置或孤立的凉亭、草棚中避雨久留。注意避开电线、不要站立灯泡下,最好是断电或不使用电器。

一、参考依据:

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2024

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2024

二、根据防雷预计雷击次数为0。0311次/a,不满足第三类大于或等于0。05次/a且小于或等于0。25次/a,的一般性民用建筑物的防雷设计要求。所以该房子可以不做避雷措施。

三、如果坚持要做防雷措施直接上图,希望对你有帮助。(

1、沿女儿墙,屋脊,屋面,四周等采用Φ12热镀锌尖状圆钢作避雷小针,高度为350mm,间距为2500mm,设置避雷小针时,先要保证四角。用Φ12热镀锌圆钢明敷在屋顶女儿墙上连接各避雷小针。屋顶所有金属管道、设备均与接闪器可靠连接。做法详见

11、怎样避雷防雷!?

家用电器保护

1、雷雨天气里应尽量避免使用家用电器,并拔掉电器电源插头和信号插头。

2、有条件的情况下,应在电源入户处安装电源避雷器,并在有线电视天线、电话机、传真机、电脑MODEN调制解调器入口处、卫星电视电缆接口处安装信号避雷器。但是安装时要有好的接地线,同时做好接地网。

3、每天收听气象预报,得知当天有雷暴时应在上班前将家用电器的电源插头、信号插头拔掉,并且出门时不要忘记关门窗,以防止滚球雷的侵入。

据《中国防雷行业市场与投资战略规划分析报告》分析,室外防雷要注意以下5点:

1、不要停留在山顶、山脊或建(构)筑物顶部。

2、不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。

3、应迅速躲入有防雷保护的建(构)筑物内,或有金属壳体的各种车辆及船舶内。不具备上述条件时,应立即双脚并拢下蹲,头部向前弯曲,降低自己的高度,以减少跨步电压带来的危害。因为雷电流经落雷点会沿着地面逐渐向四周释放能量。此时,行走之中人的前脚和后脚之间就可能因电位差不同,而在两步间产生一定的电压。

4、不要在大树(在野外有时也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。)、电线杆、广告牌、各类铁塔底下避雨。因为此时,大树潮湿的枝干相当于一个引雷装置,如果用手接触大树、电线杆、各类铁塔就仿佛手握防雷装置引下线一样,就很可能会被雷击。

5、不要在水边(江、河、湖、海、塘、渠等)、游泳池、洼地停留,要迅速到附近干燥的住房中去避雷雨。

扩展资料

防雷安全技术

1、保护零线必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mlIf的绝缘多股铜线。手持电动工具的PE线应为截面不小于1.5m玉的绝缘多股铜线。

2、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

3、相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线Ll(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

4、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

5、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图2)。

6、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。

7、在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。

8、使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。

当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。

参考资料来源:百度百科——防雷 省防雷中心专家建议,雷雨天气大家尽可能在室内躲避,关闭门窗,切断电器,远离导电物体。如果恰好在室外,应远离高处、水域、大树和旷野中无防雷装置的孤立建筑。不要接触各类金属管线和电气装置。如果真的无处躲避,最好双脚并拢下蹲并舍弃随身携带金属物,千万别打手机。

一旦遭遇雷击,受伤者常常会发生心脏突然停跳,呼吸突然停止的现象,这可能未必真的没救了,可能只是出现的“假死”现象。这时市民需要及时拨打120急救,并马上以心脏复苏和人工呼吸进行现场抢救。

因为太阳能热水器的主要金属部件多设在楼顶,一旦遭雷击,高电压的电流会沿金属水管及热水进入浴室,极易造成人员伤亡,因此打雷的时候不要使用太阳能热水器,要拔掉电源插头。

如何避雷防雷

1.雷雨天气应注意关闭门窗,切断家用电器的电源,并拔掉电线插头。不宜在雷电交加时用喷头冲凉,因为巨大的雷电会沿着水流袭击淋浴者。

2.孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,不要停留在高楼平台上。

3.如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险。

4.在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛拍、高尔夫球杆、锄头等;不宜进行户外球类运动,因为在雷雨天气中进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的。

中央气象台 可以安装避雷针 雷暴天气怎样防雷击 介绍五种方法 ===人民网 自身安全防护 ■在两次雷击之间一分钟左右的间隙,应尽可能躲到能够防护的地方去。不具备上述条件时,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 ■在野外也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。依此类推,孤立的烟囱下、高大的金属物体旁、电线杆下都不宜逗留。

此外,站在屋檐下也是不安全的,最好马上进入建筑物内。 ■雷雨中若手中持有金属雨伞、高尔夫球棍、斧头等物,一定要扔掉或让这些物体低于人体。还有一些所谓的绝缘体,像锄头等物,在雷雨天气中其实并不绝缘。 ■雷雨时,室内开灯应避免站立在灯头线下。 ■不宜使用淋浴器。因为水管与防雷接地相连,雷电流可通过水流传导而致人伤亡。

家用电器保护 ◆有条件的情况下,应在电源入户处安装电源避雷器,并在有线电视天线、电话机、传真机、电脑moden调制解调器入口处、卫星电视电缆接口处安装避雷器。但是安装时要有好的接地线,同时做好接地网。 ◆每天收听气象预报,得知当天有雷暴时应在上班前将家用电器的电源插头、信号插头拔掉,并且出门时不要忘记关门窗,以防止滚球雷的侵入。 晨报特别提醒:近来,由于受雷击影响,一些寻呼台不能发送信息。

市民如果仅用bp机进行联系,可能会误事,遇到这种情况时,最好早做准备,改用其他方式进行联系。

好处 在地球对流层大气中,每一瞬间均有雷声隆隆,每一秒钟都有近百次雷电奔驰落地,每天都有800万次闪电释放着巨大的能量。在全国各地,年均40天以上的雷暴日,每平方公里有6次以上落地雷,雷电对人类生命财产会造成一定的危害,但事物总是一分为二的,雷电也不例外。 1。它是一种无污染的能源。 雷电一次放电能达1亿到10亿焦耳,利用这种巨大的冲击力,可以夯实松软的基地,从而为建筑工程节省大量的能源,根据高频感应加热原理,利用雷电产生的高温,可使岩石内的水分膨胀,达到破碎岩石、开采矿石之目的。 2。雷电能治病。 研究人员测试表明,雷雨过后,每立方厘米空气中的负氧离子可达1万余个,而睛天里的闹市区,负氧离子仅几十个。实验表明,被称为“空气的维生素”的负氧离子,对人体健康很有利。此外,雷鸣电闪时,强烈的光化学作用还会促使空气中的一部分氧气发生反应,生成具有漂白和杀菌作用的臭氧。 3。它可以制造氮肥。 发生雷电时,大气中的闪电通道可达几千米长,温度极高,有大量的氮和氧化合成二氧化氮,生成的二氧化氮溶解于雨水中,变成浓度不高的硝酸,落入土壤中,又和其他物质化合变成硝石。 4。雷电找矿。 雷电爱打击容易导电的物体,利用这一特点,为地质勘探人员寻找金属矿床提供了线索。 估计个人安装防雷设备很不现实,建议雷雨期间断开所有插座。

建筑物属于直击雷防护。请自行搜索具体定义,可以自己在房子屋脊上安装个避雷带之类的,之后连到地上。

雷雨时间高处不要打伞。。。。

12、防雷接地做法

直击雷做法:楼顶沿女儿墙敷设避雷带,按照屋顶设置避雷网格!

利用结构立柱做引下线!

利用建筑基础钢筋做接地装置就行! 这个我就知道一点 好像在柱子用钢筋做避雷引下线 然后在基础用镀锌扁铁做防雷接地吧 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。

其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!

注意:1。将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12mm的圆钢,焊接长度150mm左右。

2。引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。

3。每一处引下线推荐使用2根16mm的钢筋或者4根14mm的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

13、防雷接地的工作流程是什么

一、施工准备

(一)作业条件

1。接地体安装

人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好;

利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。

2。接地干线安装

支架安装完毕;

土建抹灰已完成;

穿墙保护管巳预埋。

3。支架安装

各种支架已运到现场;

结构工作巳经宪成;

室外必须有脚手架或爬梯。

4。防雷引下线暗敷设

建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;

利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

5。避雷引下线明敷设

支架安装完毕;

建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;

土建外装修完毕。

6。避雷网安装

支架安装完毕;

具备调直场地和垂直运输条件;

接地体与引下线必须做完。

7。避雷针安装

接地体及引下线必须安装完毕;

需要脚手架处,脚手架搭设完毕;

土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。

(二)材料要求

1。防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。

2。电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。

(三)主要机具

1。常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。

2。线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。

二、质量要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)的规定。

三、工艺流程

接地体→接地干线→支架→引下线明敷→避雷针→避雷网→避雷带或均压环

四、操作工艺

(一)接地体的安装

1。接地体安装有关规定

接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0。6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药;

垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m;

除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m;

接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;

外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实;

接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。

2。人工接地体安装

接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2。5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2。5m,角钢的一端应加工成尖头形状;

沟槽开挖:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0。8~1m,宽为0。5m的沟槽,沟顶部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除;

安装接地体(极):沟槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先将接地体放在沟槽的中心线上,打入地下。一般采用大锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用大锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直、当接地体顶端距离地面600mm时停止打入;

接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距按地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。

3。自然基础接地体安装

利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查;

利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置。把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。

4。接地体核验

接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。

5。成品保护

其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体;

安装接地体时,不得破坏散水和外墙壁装修;

不得随意移动巳经绑扎完的结构钢筋。

接地干线安装

1。接地干线安装的有关规定

接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套;有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替;

接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记;

接地干线应在不同的两点或两点以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点或两点以上与接地干线或接地网相连接;

每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。

2。接地干线明敷时的有关规定

应便于检查;

敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;

支持件间的距离,在水平直线部分应为0。5~1。5m,垂直部分应为1。5~3m,转弯部分应为0。3~0。5m;

接地千线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离应为250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙应为10~15mm。

接地干线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设,在直线段上不应有高低起伏及弯曲等情况;

明敷接地线表面应涂15~100mm宽度相等的绿色和黄色相问的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上应作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。

3。室外接地千线敷设

首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并安装断接卡子及接地端子;

敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽,然后将扁钢侧放埋入。回填土应压实,接地干线末端露出地面应不超过0。5m,以便接引地线。

4。室内接地干线敷设

室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经过地面也可以埋设在混凝土内,具体做法如下:

预留孔:按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大油6mm以上,其方法有三种:

第一种:施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固时,抽动扁钢以便凝固后易于抽出;

第二种:将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内,预留孔距墙壁表面应为15一20mm。

第三种:保护套可用厚1mm以上的铁皮做成方形或圆形,大小应使接地线穿入时,每边有6mm以上的空隙。

支持件的固定;支持件应采用40mm×4mm的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50m

m、总长度为70mm。其具体固定方法如下:砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙上固定:根据设计要求先在墙上确定轴线位置,然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放人墙内,待墙砌好后将方木样板剔除,然后将支持件放入孔内,同时洒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。

现浇混凝土墙上固定:先根据设计图要求弹线定位、钻孔,支架做燕尾埋入孔中,调平正,用水泥砂浆进行固定。

14、家庭如何安装避雷

避雷针保护范围太小,容易引雷,尽量不用,宜在女儿墙上设避雷带,做好引下线、接地。请叙述下列基本信息,方便朋友们给你提出意见:

1、周边环境:有无高大树木、河流、电力线路、铁路。是否空旷。

2、建筑物长、宽、高。

3、建筑物用途。

4、框架结构还是砖混结构。

5、周边是否有设置接地体的地方。

6、进户线路除了电源外,有无电话线、电视线、网络线、卫星天线。

你要是不能回答的话,建议你找专业公司来做吧。 你自己做:1房子彩钢4平方铜线连接地和热水器。2 电源零线接地,火线接390伏压敏电阻。3网线150伏压敏电阻三个接三角形两个接网线一个接地。4有线电视剥外皮接地。5地线三个16筋2---3米顶地拧紧,房,电源,网线加有线,间格大于5米。4平方铜线。 很安全。

15、防雷接地体怎么做?

1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;

2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;

3、垂直接地体间距为5。0m,垂直接地体长度为2。5m,接地体埋设深度应大于0。5m;

PS:如果是感应雷接地一般可以用建筑物内钢筋做接地。

16、如何做防雷接地

防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地。

但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。

其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

防雷接地应符合下列安全技术要求:

(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护 范围内。

(2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊 接连通。

(3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地; 天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方 0。5~1m 范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。

(4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔 3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。 测量接地电阻哦。

10KV的接地电阻应该要求在4欧以下。

通常用来测量电极接地电阻的方法有下列两种:

1、三点法

其测量布置如图7。辅Ⅰ、辅Ⅱ为测量用的两辅助极棒。

图7

图中:Rx—被测电极E的接地电阻,

P1,P2—辅助电极Ⅰ、Ⅱ的接地电阻。

以欧表测得三个极棒间的三组电阻值R1,R2 ,R3。并列出下列联立方程式:

(24)

解公式(24)得:

(25)

三点法具有设备简单的特点,它适合于对测量精度要求不高的场合。这是由于辅助电极的接地电阻一般数值都较大,由公式(25)可看出测量中的少量误差,将直接影响到测量结果,而当Rx的数值较小时,测量误差将更为显著。

1、机房采取全屏蔽方式建设

2、防静电地板下面的金属骨架进行可靠的等电位连接后与防雷接地系统可靠连接。

3、电源部分的铠装电缆在入口处进行外科接地。

4、所有电源、信号线路都套金属管埋地接入机房,金属管进行可靠接地。

5、电源、信号部分分别安装3级以上的spd

6、最后,根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”,效果可能好过spd。

谢谢采纳! 按03D501图集做。

17、防雷接地怎样操作

利用自然接地体32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333431363531时,要采用不少于两根的导体,并在不同地点与接地干线相连接。而进行人工接地体施工安装时,应严格按照设计要求逐项实施:

1,接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0。6M。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊粉。

2,垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5M。

3,防雷接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路,铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部分还应采取防腐措施。

4,防雷接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地线干线或接地网相连接。

5,每个电气防雷接地装置的接地应以单独的接地线与防雷接地干线相连接,不得在一个防雷接地线中串接几个需要接地的电气防雷装置。

6,接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外敷的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。

7,明敷防雷接地线的安装应符合下列要求:

A,安装的地方要方便检查。

B,敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。

C,支持件间的距离,在水平直线部分宜为0。5M到1。5米;垂直部分宜为1。5米到3米;转弯部分宜为0。3M到0。5M。

D,接地线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等情况。

E,接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250到300M;接地先与建筑物墙壁间的间隙宜为10到15MM。

F,在接地线跨越建筑物伸缩缝,沉降缝处时,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

8,明敷接地线的表面应涂以15—100MM宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。

9,在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地记号。

10,进行检修时,在配电室,断路器室,母线分段处,发电机引出线等需临时接地的地方,应引入接地干线,并应设有专供连接临时接地线使用的接地线和螺栓。

11,当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属互层和接地线应对地绝缘。

12,直接接地或经消弧线圈接地变压器,旋转点击的中性点与接地体或接地干线的连接,应采用单独的接地线。

13,变电所,配电所的避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。

14,全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地;法兰片间应采用跨接线连接,并应保证良好的电气通路。

15,高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门铰链处应用软铜线连接,以保持良好接地。

16,高频感应电热装置的屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分与其连接的金属管道均应接地,并宜与接地干线连接。

17,防雷接地装置由多个分支接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡,自然接地体与人工接地体连接处也应有便于分开的断接卡。断接卡应有保护措施。

18,如果接地体时安装在有强烈腐蚀性的土壤中,则防雷接地体应镀锡或镀锌并加大截面。注意不准采用涂漆或涂沥青的办法防腐蚀。

19,安排接地体位置时,为减少相邻接地体之间的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于接地体长度的两杯;水平接地体的间距,一般不小于5M。

20,接地体打入地下时,角钢的下端要削尖;钢管的下端要加工成尖形或将圆管打扁后再垂直打入;扁钢埋入地下时则应立放。

21,为减少自然因素对防雷接地电阻的影响并取得良好的接地效果,埋入地中的垂直接地体顶端,距地面不应小于0。6米,如果水平埋设时,其深度也不应该小于0。6米。

22,埋设防雷接地体时,应先挖一条宽0。5米,深0。8米的地沟。然后再将接地体打入沟内,上端露出沟底0。1米到0。2米,以便对接地体上的连接扁钢和接地线进行焊接。焊接好后,经检查认为焊接质量和接地体埋深均合乎要求时,方可将沟填平夯实。为日后测量接地电阻方便,应在适当位置加装接线卡子,以备测量时接用。望采纳!