> 首页 > 装修 > 问答 > 装修地热水压多少,一般情况下,地暖的压差是多少,进水为3.5.回水在多少为正常呢

装修地热水压多少,一般情况下,地暖的压差是多少,进水为3.5.回水在多少为正常呢

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-22 16:28 编辑:laoshi 手机版

亲,今天装百科小编将带你一起了解和学习这篇文章的中心思想, 本文介绍了地暖的优点、压力测试和清洗方法。地暖具有舒适、卫生、保健等优点,同时可以节约空间、美化居室,高效节能,运行费用低。地暖的压力测试应在0.6到1.5MPa之间,水地暖运行时压力不应大于0.8MPa。清洗地暖可用清水冲洗或使用化学药剂进行清洗,也可用射弹进行清洗。如下为装修地热水压多少,一般情况下,地暖的压差是多少,进水为3.5.回水在多少为正常呢的文章内容,供大家参考。

装修地热水压多少,一般情况下,地暖的压差是多少,进水为3.5.回水在多少为正常呢

1、一般情况下,地暖的压差是多少,进水为3。5。回水在多少为正常呢。

压力一般都在1。5-2。5之间,回水管压差最少要0。1Mpa;暖气片的工作压力6是生产设计时的标准,也就是能在6公斤以下正常使用。自来水暖气运行大多不会超过4,要想热压力水温缺一不可,供水回水还要有一定的压差。

使用压力要低于生产设计的工作压力。另外试压是按照暖气最高运行压力的1。5倍测试,而暖气运行压力最高不超4。5,实际压力一般都在1。5-2。5之间,所谓试8个压,是工程验收的需要,频繁试压,对旧管路暖气片有害无益。

暖气正常循环时,进水管和回水管压差最少要0。1Mpa。当然压差越大越好,压差大热水循环流速高,暖气片或地暖管道内热水降温少,取暖效果更好。0。1Mpa压差情况下,能够保证热水的正常循环速度,保证良好的取暖效果。

扩展资料:

地暖的优点:

1、舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。

2、节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。

3、高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。

4、热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。

5、运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 我们做的地暖压力运行在0。5到1。5之间。没有3。5这么高过,达到3。0机器即会自动泻压。 大约要比3。5略小些。

2、水地暖运行时压力多少合适

地热管所承受的压力(不宜大于0。8MPa),为了保障供暖系统稳定正常运行。集中供暖的压力正常使用一般0。2-0。35MPA之间。

如何清洗地暖:

(1)清水清洗

用清水冲洗地暖管内壁,这种方法方便、无腐蚀,但是对于那些附着在地暖管内壁的钙镁离子垢、生物粘泥等杂质是不能彻底清除的,效果不明显,所以这种方式只是对其进行基本的清洗属非专业清洗方式。

(2)化学药剂清洗

化学清洗主要是添加化学剂,可充分溶解附着在管壁上的黏泥,它所使用的优质食品级原料制剂不会对地暖管造成腐蚀,且清洗彻底。此方法的缺陷在于,部分不良商家会采用成本低廉的强酸制剂,这种制剂会对管路及相关构件造成腐蚀。

(3)射弹清洗

将地暖管从分水器上解下来,将清洗弹放在气动枪里或地热管里,然后把气动枪卡在地热管上,用压缩空气将清洗弹射入地暖管中,从管的另一端出来,实现清洗目的。优点是无污染、不损伤地暖管道、清洗较彻底,缺点是需要将整个回路的管材全部拆卸下来清洗,比较费时费力。

地暖压力表的测试:

(1)很多安装过地暖的北方朋友们都知道,在地暖盘管施工完后,会加水进行打压测试,来防止地暖施工中出现的漏点问题,影响后期的装修和施工。打压测试后需要安装压力表,压力表的作用是在测试中判断压力情况,而且在装修结束后,安装锅炉之前拆掉。

(2)首先我们需要使用水泵,将水灌注中地暖系统中,在这个过程中我们需要做到把管道内部的气体排尽,否则打压测试结果将会不精准,这里大家可以留心,要找正规的地暖公司进行地暖打压测试。

(3)当系统内部注满水后,缓慢增加内部压强,逐步增加到0。6Mpa或正常系统工作压力的1。5Mpa,在增加压强的过程中,我们要注意各个部件的链接处是否有渗水、漏水的情况。

(4)保持压力一个小时左右,再检查是否有渗漏点,确认没有渗漏情况后,再将压力调至06Mpa进行观察,直至压强降低至0。3Mpa后依然没有问题,则表明整个地暖系统是正常的。 我会继续学习,争取下次回答你

再看看别人怎么说的。

3、地热压力表多少正常?

地热压力表正常值不应大于0。8Mpa。

根据国家标准JGJ142 — 2024《地面辐射供暖技术规程》的规定:

第3。1。3条 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0。8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

第3。1。4条 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应和热源系统相匹配;同时热源系统应设置相应的控制装置,满足低温热水地面辐射供暖系统运行与调节的需要。

扩展资料:

地热的水压试验规定:

1、水压试验应以每组分、集水器为单位,逐回路进行;

2、水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;

3、试验压力应为工作压力的1。5倍,且不应小于0。6MPa;

4、检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0。05MPa,则认为合格;

5、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏;

6、在有冻结可能的情况下试压时,试压完成后应及时将管内的水吹干。

参考资料来源:百度百科-地面辐射供暖技术规程

参考资料来源:百度百科-地暖 不能大于0。8Mpa。

根据《地面辐射供暖技术规程》规定:

1、一般规定

(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。

民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。

(2)地表面平均温度计算值应符合表3。1。2的规定。

(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0。8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

(4)无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。

扩展资料:

相关规定:

地面采暖施工

1、要求装修公司认真做好找平层,表面应保证平整无杂物。

2、保温隔热层要求隔热材料要铺设均匀平整,达到(25/m3)密实度要求。

3、辐射防腐层材料(要用无纺布铝箔纸),铺设要平整,保证搭接长度。

4、安装铺设地热管时,要求使用管卡固定地热管,保证地热管路的间距,地热管弯曲弧度不得小于10D。

5、最后铺设钢丝网,固定卡要安装牢固,移位不超过30mm。

工程检查与验收

1、采暖工程施工结束,公司要组织专人自检。

2、在自检的基础上,邀请甲方代表进行检查验收。

3、在甲方监督的情况下,对系统进行水压测试,测试压力为6。5 mPa,以15分钟压力下降不超过0。05 mPa为合格。

4、做好隐蔽工程测试验收记录,所有工程签署文件归档。

参考资料来源:

百度百科-地面辐射供暖技术规程 你好,天津精普自动化仪表为你回答

地热管所承受的压力(不宜大于0。8mpa),为了保障供暖系统稳定正常运行。集中供暖的压力正常使用一般0。2-0。35mpa之间。

不懂追问望采纳。 地热管所承受的压力(不宜大于0。8MPa),为了保障供暖系统稳定正常运行。集中供暖的压力正常使用一般0。2-0。35MPA之间。

4、地暖地盘管道铺好以后为什么要打压??依据标准是什么

做完地热要向里面打入自来水的。这样,可以测试下管道是不是有漏水的地方。

如果有漏水的地方,当时就可以发现。省得以后出问题,还要刨地面。

我不知道有什么标准,反正一般打4-10个压力都可以。供暖的时候一般是6个压力左右,所有超过6个压,没有问题,以后供热的时候就不会有问题了

还有,打压后,里面的水不要放出来。什么时候供暖了,什么时候再把水放出来。装修期间一定要保持管子里有水。这样,在装修期间如果有什么人把管子弄坏了,当时就能发现漏水,比较好解决问题。 打压的压力标准是:工作压力的1。5倍,不小于6公斤压力。地暖系统打压压力6公斤就可以了。

打压是为了检查地暖系统是否漏水。有些接头处的渗漏必须打压才能发现。

打压后浇混凝土填充层时系统还得保持4公斤压力,直到填充层养护期结束。最好是一直保压。 做完地热要向里面打入自来水的。这样,可以测试下管道是不是有漏水的地方。

如果有漏水的地方,当时就可以发现。省得以后出问题,还要刨地面。

我不知道有什么标准,反正一般打4-10个压力都可以

5、地暖压力表0。7正常

这个数值算正常的。

地暖压力,要看地暖供热的单独楼层高度。

施工过程和日常使用有些差异:

1、前期施工的时候,尤其是在回填期间,压力保证在0。4-0。7MPa。

2、日常使用中,压力在0。5-0。15MPa即可。

0。2mpa表示两个大气压的压力,也就是俗称的2公斤。0。2mpa的压力,

相当于20。68米的米的水柱压力,在不考虑管阻的情况下,只要楼层不高于20米,供暖就能跟上。

但是地暖热不热,取决于管道是否畅通、热水流量是否足够、供水温度是否足够等几个因素。

先看一下入户水温,如果水温过低,请将水温适当升高。

第二,再打开供暖最末端,看看水流速度,如果水可以喷溅出来,就说明水流量是没有问题的。

第三看分水器,流出来的水是不是热的,就检查地暖管是不是堵塞了。如果堵塞了,相伴疏通即可。

第四,看看是不是管道中充斥了空气,将其排空。

地暖压力表多少为正常

很多业主在接房验收时也只关心水管有无漏水和墙面是否鼓包等等表面现象,但是对于地暖系统的验收却很少关注。在房屋装修施工时,我们也遇到很多业主家中泡水的问题,事后查明大部分都是因为地暖管出了问题,无一例外都是没有进行打压试验。因此,装修开工前地暖打压是十分重要的。那么地暖压力表多少为正常呢?打压时要注意什么呢?

如果你家里也装了地暖,那么试压是验收时一定要进行的步骤,如果不试压你就不会发现施工中存在的隐患,毕竟地暖是家里的隐蔽工程,如果铺上地板以后再出问题就会比较,影响生活不说,还要拆掉全部的地板去排查出水点,浪费时间浪费精力。

地暖压力表多少为正常

地暖与装修一样,前期的施工质量是否合格,主要看后期的压力测试,地暖打压分为中间环节和结尾验收,中间验收是在盘管完毕进行压力测试,由地暖安装公司负责,而后期的结尾验收由甲方及其监理部门一同验收,地暖施工方应准备施工图、设计资料、材料检测报告、产品合格证、以及中间环节数据记录等文献。

1)地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1。5倍。

2)打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性。

3)搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表。10分钟内压力表压力降压≤ 0。03MPa为合格。

4)冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。

打压时要注意事项

在现场不能满足水压测试条件时可进行气压测试,以下为气压测试步骤和要点。

1)气压测试通常采用空气压缩机,与水压一样也是通过分水器逐渐加压往里灌气,当环路气体充满时检测管道密封性。

2)当空气压缩机压力提升至规范要求压力时,稳压5min,同时查看压力表,55min内压力表降压≤0。05MPa为合格。

3)压力测试完毕后泄压将水放出,同时做好相应的打压记录并归档。如若在打压测试中发现压力不正常或掉压严重等情况,地暖施工人员应尽快找出故障并解决。

4)地暖打压测试之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;试验压力应在系统静压0。3Mpa——0。6Mpa之间;冬季进行地暖打压测试时,应采取可靠的防冻措施。由于以上具体技术数值和准备工作稍有偏差便可能带来完全不同的结果,因此小编建议,地暖施工与地暖打压试验一定要选择专业的地暖公司进行,以保证后期舒适的地暖居家体验。

6、100平的房子做地热

如果楼主是为了热打算,我建议100平方分水器最少10路得,管子你可以算下,1平方大约在6-7米之间,管的间距为了循环快,可以15-16公分的间距排列,地热管首选PRT的水管一般在沈阳地区很便宜,有条件用金德(我们家是吉林的,金德管卖到5。1元一米)(金德的分水器120元一路,有条件可以选用)不过我建议您用沈阳一环的地热管(一米大约2。7-2。9元之间,这是我家这的行情)我只身就是水暖工,我们这是铺一平方(清包工,8元一平方,大包在55-60之前)地区不同略有差距。

需要准备的材料有,地热管800米x2。7=2160元,地热反射棉120米x3=360元,地热分水器10路按最便宜的算10x30=300元,苯板这东西一楼和门市房用,你要是想加也可以,3公分苯板15张x13=195,还有40水泥钉,拉线,绑线,(分水器上要用过滤器阀一个,铜球阀1个,1寸铁长丝2个,如果是铝塑管件,需要1寸外牙直接两个,PPR管件是32外压活结2个,这些管件以分水器的型号而定,我开的一寸的分水器)还有连接分水器的管子,你可以自己算下,不算人工,按我家这边的人工,100x8=800人工费,如果不明白可以继续追问。

修改下选地热管,首选管的任性率微柔软,PRT的管有些硬但是质量很好。

以上是我给你开的一份料单,你可以抄下来去你们的水暖商店打听下价格,如果有认识人,可以重沈阳直接调货回来。 100平的房子适合地热地板的,足够了,别担心 要用南山的地暖管

质量有保证

一般一米是2。7元一盘就够了

800元

还有聚苯板

也很便宜 1。关于地热,有一个规范,不是个人建议就可以算得出来多少管多少路。按照正常的铺装工艺和水压测试原理,正常是每13-15平方米一个水路。你家100平,自己算。

2。管子,名称有两种,一个是相对比较老的材料pex管,一种叫PERT聚乙烯。PERT的好处是可以热熔,可以熔接的这一点再以后的维修维护里有了保障,寿命和地热同寿。而PEX管材只能用铜件,使用寿命5年左右。

3。个人见解,觉得你费这么大的劲,要准备这么多东西,其实没剩多少钱,我推荐你用我家按的这个地热,沈阳春天地热。做了很多年了,售后一直不错,而且还每年定期回访

7、谁知道家里地暖试压怎么个试法啊?我新买的房子,地暖卫生间压力表指针为0。3,我在网上查一般最少得0。6

有!

打气压看不出小漏点来,但系统漏不漏还是可以看出来的。

掉点很正常----胡擂啊,应该维持至少半个小时压力不变。 地暖试压要用水压的方法,正常的规范要求是比正常工作压力大1。5倍的压力,如不知道工作压力,高层8mpa ,多层6mpa ,保持压力10分钟,不渗不漏为合格。 打气压比打水压更容易检查出管道是否漏,因为管道只有细微裂缝时,水可能不漏,但气会漏。

但打气压很难查出漏点在哪,打水压就能找到。

应该是先打气压,至少打一个压力,如果在15分钟内气压没有下降,就表示没有漏,如果下降,就应该打水压找到漏点。

8、家庭装修水暖管道打压需多大压

至少8个压,然后一直放着12小时以上,只要不掉到7。5个压以下 就没什么问题。 gb50242国家标准: 4。2。1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6mpa。 塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0。05mpa;然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0。03mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

9、楼房进户地暖供暖温度与压力要达到多少?

到你们加的 压力够2公斤地暖就能运行,地暖需要的温度在45-60度之间,小区供暖要是地暖则温度在供水60度,要是大部分的是暖气,那要说30多度是正常那是放屁,集中供暖 暖气的温度要达到95度的,即使到不了这个度数怎么也得到七八十度。既然你的地产商不负责任,不管你们,那你就加个泵,使劲的抽水,屋里就热了,但是同一栋别人家可能就不热了,看他们管不管 一般工程类的有温度限制,家装内的只要不是太低是可以铺的,昨天我们工人还铺了一家地暖,不过他们家是其他房间都有地暖,阁楼没有铺。

10、地暖管铺完打压挂表多长时间应到达多少压正常

打压长短其实无所谓,比如半个小时或2小时,都1样,关键是到正常压力,我记得是6⑻千克。然后你就每天注意1下,直到装修结束。如果某1天压力表1下子低于2千克,马上装修停工,必是装修人工破坏。即查。--------放心,1般情况不会的。 1般来讲半小时就能够了,如果方便的话1直挂到装修结束最好。

11、装修 地热打压

手动试压泵 往管子里注水 看它是否漏压

管道接口处搞点洗涤精,看是否有泡 你去找物业或者地暖公司的人来做,其实很简单的 要告诉装修队张不要在地上打动 物业会处理的

一、地暖装修前是要做打压试验的。

二、相关规定程序:

1,所有压力管道在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2024(简称“验收规范”)的相关规定。,

2,《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在程序上截然相反:《地暖规程》要求水压试验在管路冲洗后进行;而《验收规范》要求水压试验在管路冲洗前进行。,

3,《地暖规程》中的水压试验旨在检验加热管、集水器、加热管与分水器连接处有无渗漏,借此判断地暖工程的施工质量。,

4,有关气压试验地暖系统不属于《钢制压力容器》的范畴。工作压力一般小于0。8兆帕,加热管多为塑料管或复合管,目前缺乏有关地暖管气压试验的压力数据和检验方法。

12、什么是地暖打压,地暖打压合格标准是什么

地暖安装完毕后,需要检验地暖管承受压力,以及安装的地暖管是否破损、畅通,所以需要注入水打压,也有些直接打气压,都可以,打压至少8公斤,在半个小时内,降压不能超过半公斤,理论上需要打压三次,才能判断符合标准。这个标准是:低温地板热水辐射采暖标准,你可以搜一下,学习一下标准。 做完地热要向里面打入自来水的。这样,可以测试下管道是不是有漏水的地方。

如果有漏水的地方,当时就可以发现。省得以后出问题,还要刨地面。

我不知道有什么标准,反正一般打4-10个压力都可以。供暖的时候一般是6个压力左右,所有超过6个压,没有问题,以后供热的时候就不会有问题了

还有,打压后,里面的水不要放出来。什么时候供暖了,什么时候再把水放出来。装修期间一定要保持管子里有水。这样,在装修期间如果有什么人把管子弄坏了,当时就能发现漏水,比较好解决问题。