> 首页 > 装修 > 问答 > 装修前如何测量电线电阻,装修房子验收电线怎么量

装修前如何测量电线电阻,装修房子验收电线怎么量

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-19 17:42 编辑:laoshi 手机版

大家好,你是否想了解更多关于装修前如何测量电线电阻,装修房子验收电线怎么量的信息?今天我将为大家详细解析, 本文主要介绍了如何测量电线电阻,并提供了使用兆欧表进行测量电线电阻的方法和步骤。兆欧表是一种多功能、多量程的测量仪表,可以测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等。在使用兆欧表测量电线电阻时,需要注意将电线切断并确保安全,正确连接测量电路,并正确读数。如下为装修前如何测量电线电阻,装修房子验收电线怎么量的文章内容,供大家参考。

装修前如何测量电线电阻,装修房子验收电线怎么量

1、装修房子验收电线怎么量

1。 看合同中要求电线规格与实际是否一致。

2。 测量导体直径是否达标,电阻是否符合国家标准。

3。 看电线印字清晰,有3C认证,外观光滑。

1。 看合同中要求电线规格与实际是否一致。

2。 测量导体直径是否达标,电阻是否符合国家标准。

3。 看电线印字清晰,有3c认证,外观光滑。

2、如何用万用表测量电线的电阻?

由于电线组织较小,需要用兆欧表测量。步骤如下:

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。

2、被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障。

4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

5、必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数。

6、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。

7、读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。

拓展资料:

万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。

参考资料:搜狗百科_万用表

电线的电阻由于比较小,普通的万用表是无法测量出来的,因为精确度不够,要想测量电线的电阻可以选择比普通万用表更精确的兆欧表。

兆欧表使用方法:

1。 测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

2。被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

3。测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。

4。兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

5。必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。

6。摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。

7。读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。

拓展资料

兆欧表

兆欧表(megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。

。输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。

2。本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1。6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

3。不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。

4。本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

资料来源:百度百科:兆欧表

调至最大电阻档测两端,然后换小一点的档位再测,直到测量出电阻示数可读为止。一般情况下电线电阻很小。

应当用测低阻的摇表或者高精度的电桥电阻箱。

把数字万用表的选择旋钮打到欧姆档,就是R档,然后把两个表笔搭在一起,表的读数应该是0,接下来表笔分别接在线的首位看看显示是什么,如果是零说明线是通的,如果不是0,或显示数字,那么就是不通或有电阻。

万用表的电阻档和二极管档都可以测量线路的通断,电阻档可以测量出具体导通电阻值,二极管档不能测量具体电阻值,但测量通断完全可以,此外还可以测量出二极管或者PN节的导通电压,使用起来更灵活,功能更多。如果只是测量线路的通断,使用哪个档位都可以。

3、电线电阻怎么测PVC电线

检测电线老化程度主要是检测电线的绝缘层是否正常,金属线芯的金属疲劳现象发生很少,主要方法如下:

金属疲劳检查:铜芯线金属疲劳现象基本没有,铝芯线的金属疲劳线线有所发生。目测铝线表面无光泽、灰蒙蒙的,反复折几下会出现裂口甚至断开,可用新铝线对比。

绝缘层好会检查:电线外观颜色发暗、无光泽、硬化、甚至有脱落现象。弯折时感觉导线僵硬或者绝缘层开裂,用手可以不费力的剥去绝缘层、绝缘层失去弹性和韧性。撕去橡皮绝缘线绝缘层时,橡皮绝缘层与金属芯线粘连,撕不干净。

仪表检测绝缘电阻:用500V摇表一端接电线绝缘层上,另一端接地。摇电线绝缘层对地电阻,正常值≥0。5MΩ。干燥环境下最小绝缘电阻≥0。22MΩ,雨天潮湿环境下≥0。1MΩ。只要是小于这两个值,可以判断为严重老化,必须更换。

同问。。。

4、装修验收电用摇表看什么?

摇表可以看线路中有没有不通电的地方,电阻是否在适用范围!还可以测避雷接地级等等。。。

摇表是一种测量高阻值电阻的仪表。主要用来测量设备,线路等的绝缘电阻 。

在装修工程中主要是测量线路的绝缘电阻。

测量方法:首先将电源总开关拉下。将摇表的G接线端子,连接在配电箱的PE线接线端子上(黄绿双色线)。然后将摇表的L接线端子分别连接到“火线”“零线”。摇转摇表达到每分钟120转,接着读取数据。

按照标准:线路的绝缘电阻不能低于0。5MΩ,当然越大越好。凡是测量低于0。5兆欧就是不合格,就不属于合格工程。

摇表主要是用来测绝缘电阻的,

一般检测电路是否不通、短路、避雷等级,电阻范围,都用摇表,当然装修电路检测是否合格,那肯定用摇表。

是测整个电线中间有无接头和断开。就是是否通电。电阻正常不

5、怎样用兆欧表测量电线绝缘电阻和接地电阻

准备工作 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 测量 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。

这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。 编辑本段

二、兆欧表的使用方法及要求 1。测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。

2。测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3。测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(

L、

E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与

L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

4。兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5。摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6。摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。 7。摇动兆欧表后,时间不要久。

兆欧表只能测量绝缘电阻,不能测量接地电阻,测接地电阻的表外形跟他一样,但不是一个。

测量时,把兆欧表的l接被测线路,e接接地或外壳,如果测线与线之间的绝缘电阻,两根线随便接在兆欧表的l与e上。接好后,用手摇手柄,大于0。5兆欧设备能用,摇的时候注意别电了你,输出500v直流一般



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见