空调内机为什么有水,空调内机滴水,怎么回事

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-03-08 04:36 编辑:laoshi 手机版

大家好,你是否对空调内机为什么有水,空调内机滴水,怎么回事感到好奇?今天我们将解答关于这个主题的装修所有问题, 本文讨论了空调内机滴水的原因以及维修方法。空调内机滴水可能是由于室内机水平位置发生了偏移、排水管堵塞、室内机温度交换器太脏导致亲水性太差等原因。要解决空调内机滴水问题,可以先将室内机的外壳拆开,检查是否有漏水斗堵塞或者连接水斗的水管破了或者没接好漏水的,然后检查水管是否通畅,将水倒入水槽,检查水槽安装是否正常,接着检查制冷效果和风机是否正常,最后检查叶片是否正常并解决问题。如下为空调内机为什么有水,空调内机滴水,怎么回事的文章内容,供大家参考。

空调内机为什么有水,空调内机滴水,怎么回事

1、空调内机滴水,怎么回事

多是由于室内机水平位置发生了偏移造成的,应右侧略低一些,这样可以确保冷凝水顺利排出到室外,但也有其它原因,如排水管堵塞、室内机温度交换器太脏导致亲水性太差等。

你自已也可以处理的,先将室内机的外壳拆开,机的下面有一条接水槽,槽的边上有漏水斗,有可能是漏水斗堵塞了,也有可能是连接水斗的水管破了或者没接好漏水的。

2、为什么空调机内机滴水

这是本人解决我家空调内机漏水滴水的维修过程。本人是新手,虽然有30多年电子技术的经验,但是总共就只有维修过两台空调,都是自己家的空调。另外一台维修手记(松下空调电脑板维修手记)之前已经发表。本人所述若有不当,欢迎各位师傅指教。

此台经过了无数次维修的内机严重漏水故障,可以说是维修工错误的维修方法创造出来史无前例的案例。因为之前现象是不制冷。请维修工来,他打开内机检查没有问题,最后是外机接线锈蚀。处理后可以制冷了,但是制冷10几分钟后开始漏水了。维修工反复来维修多次都找不到原因,建议换空调机。我只好自己边查找原因边用了一个夏天。空调底下摆几个盆接水,一个晚上时漏时停能接3升水。前几天进入初夏,我下决心彻底查找原因。仔细观察漏水规律,发现问题如下:

故障现象:制冷时不漏水,温度达到设定值时,压缩机停机则开始大面积泄漏。

检查过程:

1、检查制冷效果良好,制冷系统正常。

2、测试水管通畅:将水倒入水槽,出水管末端出水快,流量正常。

3、水槽安装正常,因为倒水时,出水口在低位。没有满出。

4、水槽没有破损漏水,因为连续倒水水槽没有泄漏。

经过仔细观察,发现制冷时,蒸发器上有好几处因为叶片变形而大量结冰。当停止制冷过程,冰同时快速融化,而引起时漏时停。我大喜,以为找到漏水原因,然而高兴过早。当我把所有叶片仔细梳理,流水顺畅,不再结冰,但是还是漏水。我只好动大手术,把整个接水盘和风机全套拆下,检查没有异常。结果发现。叶片下端位于水槽内的大部分严重向一边倒变形粘连,严重结冰(估计是维修工检查水槽是否有异物时,用螺丝刀向右划时引起叶片变形)。将叶片修复安装后还是漏水。气死我也。我再次仔细观察,发现漏水是从接水盘内侧靠风机一边喷出。是否水盘向里倾斜?检查是正常的,因为风机静止时,水从叶片倒下没有喷水,说明水槽面积大于叶片的宽度和厚度,能有效接水。那么风机工作时为什么会喷水呢?一定是和风机的风力、风向有关。分析气流原理,我觉得风机所产生的旋涡式气流在位于风叶附近的气流一定最强,也就是靠近接水盘附近蒸发器叶片之间的冷凝水有被强气流吸入的可能。为了求证,我用一块纸皮遮挡靠近水盘之上5公分,漏水明显改善。难道是产品设计问题?不可能!因为维修工维修之后才出现漏水。那原先是用什么东西遮挡?这时我发现一片白色塑料片高度约8公分,宽度与蒸发器同宽被夹在叶片1/2高度的水平位置。我想不出这塑料片放在这里的作用,是否这就是档片,被维修工给装错位置?!我把塑料片插入水槽,夹注叶片,重开机漏水基本解决,但是一波三折,还有微量滴水,最后发现内机外盖与出风口的密封海绵老化,引起气流泄漏。另加海绵后故障终于完全解决。修复空调严重漏水难题的成就感,让我当夜兴奋难眠。这次故障原因总结如下:

1、维修工维修时误损蒸发器叶片导致结冰,压缩机停机时,瞬间融化,水量过大。

2、维修工维修时误将挡风片装错位置,导致近水槽叶片之间的冷凝水被强气流吸入。

3、外盖出风口处密封海绵老化,导致漏气。

以上如有不当之处,还请行家指教。

要么空调内机有可能动过,把原来室内机的坡向出水管的坡度变了,水回流。要么空调冷凝水管堵了,一般堵在空调内机出口处,看一下吧问题应该能解决!

这是空气中的水蒸气遇到空调的室内制冷部分液化,然后被导出室外的水。 检查出水管有无阻塞,有无弯曲等现象,总之要保证出水畅通。 如果滴水很长时间,并且没有结束的话,就需要修理一下,有可能是故障 如果不是很长时间,就不是。

漏水现象: 1。安装位置靠近于窗口。环境湿度和空调的制冷点温差大。很快引起空调出风口有大量的水珠凝水。多了就出现你所说的漏水现象。(注:滴水的位置是多变的) 2。安装的位置是否平衡。如不平衡请更正。(注这种是故定点位置成漏水现象) 3。排水不良。看排水管的管口是否泡到水里面去。这种自然排水无压力的情况下。导致空调水槽内的水不能快速流失。反而引起在冷热风交换下造成水槽周边出现大量水珠所引起漏水的。 4。水槽内的隔温绵条吸水引起漏水。 5。水管接水槽口不良引起。 总的来说。你要看的漏水关系到漏水位置是否固定来论的。 制冷时候室内有冷凝水,制热的时候室外也有,外机底部应该有排水孔,不知道是不是你说的那个孔。但是排水孔应该是要接排水管的,虽然现在国内的空调安装的时候几乎都不接。你那现象是正常的。

tags: , 滴水, 空调

3、空调为什么滴水?是在里面

因为空调就是根据空气中的水分解水,产生热流和冷流。。。冷流舒服,同时冷流遇到热空气就产生水啦,外面的空调吹出的就是热流。。。

如果是室内机滴水,那是以下的原因:1。外面排水管堵塞。2。室内机装的时候处于平衡线,排水管那边一定要低1厘米才可以正常排水的,楼主你先检查下是不是以上的原因。

像楼上说的一样,或者有东西堵塞了,打开来看看顺便清洁一下。

4、空调运行时室内机滴水是怎么回事?

1、分别有以下几种可能性:

(1)可能是空调内机安装不当,通常内机应当水平安装或者向冷凝水排水口测倾斜。如果反方向倾斜了,则会导致冷凝水溢流滴水,这种故障可以调整倾斜角度来解决。

(2)可能是冷凝水水管堵塞而导致冷凝水无法排出东西而造成溢流,所以才会出现滴水这种现象,这种情况可以清洗疏通一下来解决。

(3)可能是风机故障或者过滤网堵塞,导致冷量无法被带走,造成蒸发器结露(甚至结冰),这种情况通常内机的风量较小。如果是过滤网问题,可尝试清洗过滤网;如果是风机问题,则需要找专业人员进行维修。

(4)可能是空调温度调得太低,导致大量水份凝结,然后出现滴水现象,这种情况可以直接调高温度就好了。

(5)最后一种可能,你的空调缺氟了。因为长期使用,机器内氟外泄,内部压力下降。蒸发压力降低,蒸发温度随之降低。室内机出现大量凝结水(甚至结霜),这种情况需要找制冷公司过来加点药水就解决了。

2、空调有室内机和室外机,各自的工作原理和作用都不同。

3、空调内机作用—室内外机工作原理:制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2到热交换器进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。通过毛细管节流降压后的制冷剂液体(混有饱和蒸汽)---到室外机截止阀(也称高压阀)进入室内机热交换器(蒸发器),从周围介质吸热蒸发成气体,实现制冷。在蒸发过程中,制冷剂的温度和压力保持不变。从蒸发器出来的制冷剂已成为干饱和蒸汽或稍有过热度的过热蒸汽了。物质由液态变成气态时要吸热,这就是空调制冷。 室内机回气:回气管到室外机经由截止阀(也称低压阀或维修阀)进入消音器--四通阀4-3到压缩机低压回气侧完成制冷循环。

4、电子制御装置:接受遥控器信号,控制空调器运转,蒸发器(热交换器),通过配管内循环的制冷剂,与空气进行热交换的部分,采用铜管(U型管),铝片构成,为了提高铜管、铝片的性能,采用很薄的材料(铜管0。3m

m、铝片0。1mm)。

5、贯流风扇形状呈宽扁平的送风分布,回风口和进风口可设置在同一面上,趋于从小型化考虑,大多采用贯流风扇,在性能上,通风回路的形状设置是非常重要的,具有马达固定和凝缩水回收的机,将送风机吹出的风安上下、左右分开,使风向位置发生变化的部分,室内空气吸入部分,有是商品外观特点的表现部分,形状多数采用倾斜的横格栅,既不能妨碍风的流动,又不能看到内部。

5、家里的空调室内机流水,是怎么回事?求正解。要能解决的

1 检查过滤网是否堵塞 2 检查室内连接管接头是否包扎 3 检查排水管是否脏堵或埙坏 4 检查室内机是否倾斜 以上回答是否能帮助您

最后拆三个螺丝:室内机背面也有排水沟的,先掀开面板。只有这三种情况漏水。你说的顺着墙流,摆风叶下面有两个螺丝。这个都是我自己的经验!谢谢 。拆空调很好拆的,里面脏东西堵住排水口了。把室内机弄下来。

是空调有问题了!

室外的管子没放好,造成冷凝的水留不出去,让装空调的来,把排水的管子理顺了就行了

第一:接水盘脏了,里面脏东西堵住排水口了。第二:室内机背面也有排水沟的,你仔细看看。把室内机弄下来,背面有两个小孔,小孔下面连着导水沟,导水沟最后通过一个小孔连接到前面的接水盘。第三:铜管保温材料脱落,造成铜管预热产生水滴。第四:室内机排水口那边要稍微的低一点。这个都是我自己的经验。我家的空调前段时间漏水。把我折磨惨了。上面说的三种情况都被我一点一点找出来的。只有这三种情况漏水。再不就是你那个排水管破裂了。拆空调很好拆的,摆风叶下面有两个螺丝,先掀开面板,再取下过滤网。最后拆三个螺丝。全部取下后,就能看见接水盘了!谢谢 。你说的顺着墙流,那多半就是我上面说的第二种情况了!

6、空调室内机为什么会滴水

空气中的水分遇到温度低的物体(空调器的蒸发器室内机里面的)的时候就会凝结成水珠,多了就汇聚起来流下来了

水从那里滴?

安装时出水管道估计有憋住。

室内温度较高含有较多水汽的空气进入空调后,被冷却后,空气温度下降,所能容纳的水蒸气减少,出现冷凝,形成水珠沿排水管滴下。

制冷量越大,滴水越快,越多;

同样的制冷量的话呢,就是空气湿度大;

所以,滴水的空调是正常的,反之则是有问题的空调

1、机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高;

2、排水管不良:由于排水管松弛,排水不畅;

3、配管上结露水:由于管路隔热不充分,当管内制冷剂通过时,引起结露;

4、热交换器滴水:热交换器沾污或制冷剂不足时,会引起热交换器的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,没有滴入接水盘的水滴就会流入室内。