> 首页 > 装修 > 问答 > 消防铁管如何装修,室内消防管道怎么装修

消防铁管如何装修,室内消防管道怎么装修

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-08 15:59 编辑:laoshi 手机版

各位小伙伴们,欢迎大家来到装百科装修课堂, 本文讲述了在室内消防管道装修中,管道喷洒头、消防栓系统和管道支管等的安装要求和材料要求。管道安装前需要确定的基准线和安装操作架等。还给出了管道安装后的保养要求。如下为消防铁管如何装修,室内消防管道怎么装修的文章内容,供大家参考。

消防铁管如何装修,室内消防管道怎么装修

1、室内消防管道怎么装修

材料要求 :

1、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。

2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。

4、喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。

5、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

作业条件:

1、主体结构已验收,现场已清理干净。

2、管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

3、设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。

4、安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

5、检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。

6、喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。

操作流程:

安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 这位兄弟:经过你的描述可以知道,本建筑为展览性质,整体为二层,局部为单层。建筑高度12m。

因为不知道具体的面积,不知道是否要做喷淋,所以这里仅探讨一下消火栓的布置原则。

一、首先确定采用的规范应该是《建筑设计防火规范gb 50016--2024》

“适用于下列新建、扩建和改建的建筑:

1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);

2 建筑高度小于等于24m的公共建筑;

3 建筑高度大于24m的单层公共建筑;

4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);

5 厂房;

6 仓库;

7

甲、

乙、丙类液体储罐(区);

8 可燃、助燃气体储罐(区);

9 可燃材料堆场;

10 城市交通隧道。”

二、消火栓主干栓强烈不建议采用埋地的形式,你描述中影响其布置在楼板下面的唯一障碍就是“在大厅的两边直接露出消防管”,我相信这是一个不是问题的问题。配合装修专业可以轻而易举的解决它。

三、如果非要做埋地的话。埋深看具体的承重可以采用300-700(如果小商品展览就300了,车展这类就要700+了)。

至于检修阀门,你说本建筑一层只要设置十几个消火栓,假设只有1个防火分区的前提下,根据建规你这个干管上在室内只要设置2个检修阀门即可(将干管上的消火栓们分成每段连接数不大于5个的三段)。

设检修阀门井的方法也不是不可以。不过地面装饰配合得再好也是会有bug的。最好的方法是将管道在某个角落伸出地面300高左右做检修阀,然后再由装饰专业放上一些掩盖的东西。

2、办公室里面消防管怎么装饰?求大神帮助

办公室的消费管可以用木工板包起来就可以了,外面照样做装饰的。 补充: 那用木工板包起来就好了,这个简单,省钱。 追问: 除了这个办法呢!还有其它办法吗? 回答: 其他办法也就不怎么好使了。 你好!

可以用壁纸包起来 补充: 那就刮点乳漆胶 然后现在有一种跟毛绒的东西一样 拌在胶里 一起涂在管子上 跟壁纸一样。。

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

3、不吊顶如何美化室内消防管?

消防管用石膏板包起来,通过手绘来装饰。

一、家里要装吊顶

1。 一般层高≥2。8米,装吊顶不会太有压抑感。层高是一个限制条件,只要层高高于2。8,米,还是要选择吊顶的,要不然整个家里会显得太空洞,给人一种很空的赶脚。所以还是建议只要是家里超过2。8米的家里客厅要吊顶,设计出好的图案,给客人留下好的感觉。

2。 不喜欢天花板太单调,家里经常来客人,简单的天花板一看就太单调,如果家里经常有人来做客的话,如果你想给客人留下一个好的感觉,还是吊顶的好。

3。 厨房、卫生间建议吊顶,厨卫建议用铝扣板。卫生间、厨房,水分或者油污比较重,石膏板吊顶会受到损害,美观度受到危害,建议使用铝扣板吊顶,这种比较耐用,使用时间也比较长。

4。 对于别墅、复式等高层挑高天花设计,一般都是根据现场情况设计师来设计,因为空间比较大,装饰手法比较灵活。这种只要你喜欢的图案,设计师一般都能给设计出来,只有你想不到,没有大师傅们做不到。

家里不装吊顶

1。 喜欢空间释放感,不喜欢头顶上压抑感,装修风格比较简约,喜欢简单大方的风格,适合不装吊顶。如果你喜欢不压抑的感觉,家里也不经常去人,或者你不经常在家里住,完全可以选择简装,不吊顶。

2。 不装吊顶的话,可以在天花板四周走石膏线,这样可以修饰天花板的棱角,避免看上去太过单薄。现在很多只在墙角四周贴石膏线的,其实这种看着也很好看,还省钱,这是不选择吊顶的一个选择。

3。 对于层高比较矮的空间,装修预算又有限,天花板留白是比较合适的选择。楼层矮的话,再吊顶会显得屋里很压抑,低于2。8米的不建议家里吊顶。

总结:这就是你家里是否选择吊顶的几个条件,如果你家还在为这个问题纠结,相信你看了此文心里也有个答案了。

4、新租的楼房有消防管道怎样装修?

没有接头和阀门的直通管,可以直接包裹。有接头、阀门等器件的,包裹后要开检查门,门上注明相应信息。

原则上不能移动和改道。

愿意花钱的,找设计公司改设计,报消防部门审批(备案)通过后,可以找消防工程施工单位施工,施工结束找检测单位检测通过,报消防部门验收(备案)通过。以后你就没事了。 没必要 消火栓,喷淋头不得遮挡。管道阀门处留检查孔

5、商住房怎么装修消防管

消防管没有别的办法,只能用石膏板抱起来。房子装修最划算就是能自己干的活不找装修工人,比如:刷涂料,保洁。剩下的技术含量高的还是请装修工人干吧,咱也干不了,天花板不知道什么情况,一般也就下吊30-40CM左右,低也没有别的办法。 消防措施要求消防箱不能隐蔽式装修。可对消防管没有做硬性要求,所以我个人认为此管道应该可以进行封闭,

6、如何装修能让消防管不那么碍眼?

让消防的管道和周围的环境色相同,也会隐形的削减管道的“碍眼”指数。o(∩_∩)o。。。天花板矮的话就在天花板上整些玻璃在上面,可以增加隐形空间高度,周围的吊顶就不会有压迫感,要是觉得玻璃不好的话,还可以画幅增加高度进深的三维空间的图在天花上。希望帮的到你 消防管没有别的办法,只能用石膏板抱起来。房子装修最划算就是能自己干的活不找装修工人,比如:刷涂料,保洁。剩下的技术含量高的还是请装修工人干吧,咱也干不了,天花板不知道什么情况,一般也就下吊30-40cm左右,低也没有别的办法。呵呵,你可以叫装修师傅尽量给你望高吊>

7、室内屋顶有消防管如何做造型

室内斜屋顶的消防管安装布置:

1、按规范要求,消防水箱应设进水管、出水管、溢流信号管、通气管等,为了保证水质不被污染并定期排放水中的沉淀物和杂质,消防水箱还应设放空管。对于出水管的管径,应根据设计流量和流速来确定,即d(m)=(4q/3.14v)^(1/2)(q:m^3/s v:m/s)。

2、对消火栓系统而言,水箱出水管经增压后,可以直接与消火栓管网连接,而对自动喷水灭火系统,必须经湿式报警阀后,才能与喷淋立管相接,而绝不能不经湿式报警阀直接与管网相连,因为报警阀上的水力警铃是靠水的冲动来报警的,若不经报警阀,发生火灾时,压力水进不了报警通道,致使压力开关、水力警铃不动作,更不会快速发出电信号启动喷淋泵,从而使管网内的水源得不到充分保证。为避免消防水泵开启后水经供水管网进入消防水箱,消防水箱的出水管上还须加逆止阀,以阻止水进入消防水箱并保证消防水泵开启时维持管网压力。

简单的可以做包裹,复杂可做成葡萄架装饰。

8、室内有消防喷淋管道怎样装修 现在不让拆除,怎样装修才能更美观一些

管道可以遮挡(吊顶装饰),喷淋头很小可以露出,不影响美观。 你好!

包立管,一般也就200元吧。就是用红砖围砌,外面是贴砖或是乳胶漆都可以

希望对你有所帮助,望采纳。 吊顶的话是最好的选择 这要看都有多大范围的管道,要看你的场所做什么用途,原来的管道和喷头是如何布置的

9、消防管是怎么安装的,改变设计容易吗

消防管道安装主要是按照经过审核备案后的设计图纸施工的,按照相关的施工工艺规范要求。

根据

第十条 施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任:

(一)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,不得擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量;

(二)查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量,使用合格产品,保证消防施工质量;

(三)建立施工现场消防安全责任制度,确定消防安全负责人。加强对施工人员的消防教育培训,落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效。 地下室也有风管呢?倒是少见,还要注意,桥架上方尽量不要有水管道,排水在给水下方,有压管道让无压管道。

10、消防水管接头用铁丝怎样安装

首先! 需要的工具: 铁丝(粗细关联水管粗细还要参考铁管的粗细),手钳(老虎钳)

方法: 水管掏入铁管上牢固 然后用铁丝开绕 绑绕在水管一周!

铁丝2头绕完要交叉一下然后再加拧几小圈,拧不动时在用手钳用力拧,然后再裁下多余铁丝 就像一个小铁丝圈紧紧的绑住水管一样,然后再多绑几个铁丝圈 ,即可!

如果说绕的结点绑不紧呢 那就说明是你用手钳没有力度 要水平拧 虽然很费电 但是必须要这样做 手钳使不上力 就换个长柄的手钳或者找别人帮忙

希望能再次帮到你!



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见