1、04s202-24室内消防箱安装标高是多少!

施工图集中,室内消火栓箱是没有固定标高的,有固定标高的是室内消火栓,标高1。10m,根据消火栓标高,

单栓

甲、

乙、

丙、丁型箱体下沿距栓口140mm,戊型350mm,己型500mm;

双栓

甲、乙型140mm,丙型180mm,丁型650mm;带软管卷盘的单栓220mm,双栓250mm;屋顶试验箱220mm;

带灭火器的组合箱的箱体下沿

甲、乙型离地面150mm,

丙、丁型离地面100mm;

甲、乙型带照明的,离地面200mm,

丙、丁型离地面100mm 如果是落地式通常距地面是85-135mm(这指的是1600mm高度以上的箱体),如果是1350mm高度的箱体,安装高度距地面要根据箱体的尺寸,以栓口距地面1100mm来计算得出。具体见04s202第30页,室内消火栓箱安装固定图。

2、消防箱底多高

按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2024,消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。

4。3 室内消火栓系统安装

4。3。3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:

2 栓口中心距地面为1。1m,允许偏差±20mm。

因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。

3、消火栓箱安装规范

消火栓栓口距地宜为1。1m。

消火栓箱有很多种啊,有单栓箱、组合式箱体等等,没有规范规定箱体的安装高度问题

箱体安装注意门的开启方向(开门见栓)、角度大小(越大越好)就ok 3。4 箱体及支管安装:

3。4。1 消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

3。4。2 消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。

3。4。3 消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

3。4。4 消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1。0mpa以下,试验压力为1。4mpa。工作压力为1mpa以上,试压压力为工作压力加 0。4mpa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段进行。

3。4。5 消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。

3。5 箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。

希望对你有帮助,谢谢!

4、1米2的消防箱底边应该地多少米

长边1200mm的消防箱箱底离地面或楼面完成面960mm。 1。 这个需要根据具体设计的消火栓箱确定的。

2。 。消火栓栓口距地宜为1。1m。

3。 落地式通常距地面是85-135mm。

1。 消火栓箱有很多种啊,有单栓箱、组合式箱体等等,没有规范规定箱体的安装高度问题。

箱体安装注意门的开启方向(开门见栓)、角度大小(越大越好)。

2。 一般安装在公共部位及主要出入口附近,保证防火区域内任意一点同时要有两个充实水柱能够到达。

3。 根据建筑设计防火规范要求:室内消火栓应设置在明显易于取用地点,消火栓栓口离地高度为1。1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

安装消防箱的时候,消火栓栓口一般离箱底为120---140mm,所以消防箱的安装底高度一般为:960mm---980mm。

5、室内消防箱安装规范?

1。室内消火栓箱与周围环境有明显区别,不能被遮挡,或者贴上发光标志和指示标志;

2。室内消火栓箱可以明装、暗装,但不能影响疏散走道的有些宽度,不能阻碍疏散;

3。室内消火栓箱的开启角度不小于120℃;

4。室内消火栓箱不能上锁,但需要有关紧装置;

5。室内消火栓的栓口距离地面高度为1。1米,栓口向下,或者与安装墙体垂直;

6。室内消火栓箱内设置消防手报按钮,线路需要加防水套管;

7。室内消火栓箱内布置消防软管卷盘或者轻便消防水龙;

8。室内消火栓管径为DN65mm,配有内衬、长度为25m的消防水带;

9。室内消火栓箱箱体上明显位置需要贴“消火栓”的标识,消火栓箱体为红色;

1、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

2、立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。

3、不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差超过小管径15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。

4、警阀应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m 左右。报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于+5℃。控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。

5、消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。

水龙头带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上

6、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。 扩展资料 消防管道的分类 (1)球墨给水铸铁管 使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材,简称为球管、球铁管和球墨铸管等。

(2)铜管 铜管又称紫铜管。有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性,而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。 合金管合金管是无缝钢管的一种,其性能要比一般的无缝钢管高很多,因为这种钢管里面含cr比较多,其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的,所以合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、军工等行业的用途比较广泛。

(3)复合型管材 复合型管材是由两种或多种材料组合而成的管材,是以金属管材为基础 , 内、外焊接聚乙烯、交联聚乙烯等非金属材料成型,具有金属管材和非金属管材的优点。 (4)塑料管材 塑料管材作为化学建材的重要组成部分,以其优越的性能,卫生、环保、低耗等为广大用户所广泛接受,主要有upvc排水管,upvc给水管,铝塑复合管,聚乙烯(pe)给水管材。

参考资料来源:无锡市住房和城乡建设局--室内消防管道安装的一些注意点

6、消火箱的安装高度

楼上乱说,那个栓口轴线到地面距离为1。1米,《建规》的规定。 消防栓离建筑物的距离到底是多远?

一、根据《高层民用建筑设计防火规范》7。3。6 :室外消火栓的数量应按本规范第7。2。2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15l/s。室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5。00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2。00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。

二、根据《建筑设计防火规范》8。2。8 室外消火栓的布置应符合下列规定:7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;

三、根据一级注册建造师建筑工程管理与实务:p299页:

5、消火栓间距不大于120m,距拟建房屋不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。首先第三条是对施工现。 国家规定30米 不影响消防车通行,一般8--10米 长见识了 应该是离建筑物多远有消防栓吧 消火栓距建筑物外墙不宜小于5m,最远不宜大于40m,距路边不应超过2m。参考《消防安全管理》原子能出版社。 在防火规范上(建规及高规),对消火栓距建筑的距离要求,都是统一的,即:室外消火栓距建筑外墙不小于5米,距路边不大于2米。。

室外消火栓距地面多高

栓口安装高度允许偏差为±20mm。10

m、出水栓口的中心安装高度距地面应为1室外消火栓进。

暗装消火栓洞底距地多高

1。1米 这个得找专业人事 消火栓口要求距地面1。4米,栓口距箱底一般为0。2米,箱底距地面1。2米应该没问题。

室外地上式消火栓安装,栓顶离地多高?

查看相关图集、05s

4、取水口距地高度是450m

m、栓顶没有要求的、而且确定取水口了就确定栓顶高度了、。

室外消火栓离地多高相关站点推荐: 消火栓箱图集c4s202-4 室内消火栓安装要求 施工见99s202 室外消火栓安装方式 室外消火栓的安装要求 室外消火栓 干管安装 室外消消火栓安装高度 室外地上消火栓管径 室内消火栓设计规范 消火栓箱验收规范 室内消火栓验收规范 消火栓验收出*规范 消火栓箱施工规范 室内消火栓箱施工规范 消火栓施工规范

7、消火栓箱底距地的标高是多少?

箱式消火栓无论何种安装方式,均应符合下列规定:

1、拴口应朝外,并不应安装在门轴侧。

2、拴口中心离地面为1。1M,允许偏差为+/-20mm。

3、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差为+/-5mm。

4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 消火栓栓口标高为1。1m,箱底标高为0。9m,支管甩口标高为0。7m 1。1米

8、立式消防箱栓口距箱底多高

栓口距箱底尺寸应根据消火栓安装位置、箱体尺寸等确定,保证栓口距地1。1米即可 你可以查04s202室内消火栓安装图集,网上有搜。规范自要求消火栓口距地1。1m,并没有栓口距离箱底的尺寸。通常带灭火器的组合式消防箱距离成熟地面150cm只有,最好在踢脚线以上。消火栓箱中间隔板的高度要考虑箱体内灭火器的规格,不同重量的灭火器高度是不同的。隔板高度还与水平管进入箱体的位置有关,水平管可以在隔板下进入箱体,也可以从隔板上进入。