1、隐蔽式消防通道的做法。知道的请告诉下,具体点,谢谢

就是嵌入式 安装在墙体里 外面用装饰品挡上 就是隐性消防通道吧,,也就是小区的入户道路。。一般高层小区等需要的。。保证净宽4000mm。路边缘离建筑外墙5000mm。。供消防车紧急情况下使用,,同时路边缘不宜种植大型乔木等,保证4m净空无障碍。。具体详见防火规范,和高规

2、防火门隐蔽工程该怎么样做

在进行防火门隐蔽工程时我们要做到下面两步:

(1)预埋件与锚固件:预埋件就是预先安装在防火门隐蔽工程中的构件,我们在此步骤中要注意锚固件的安装位置、安装数量以及预埋方式。在于门框相连接时要尤其小心,既要保障灵活性又要保障安全性。

(2)防腐、填嵌处理:防腐主要针对的是木质防火门,而填嵌处理针对的是与其他构建之间的缝隙。

验收:

(1)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门的表面是否光滑洁净,有没有锈蚀现象,有没有麻点,颜色是否均匀一致,涂抹是否光洁美观;

(2)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门框是否牢固,预埋铁件的数量、位置、连接方法等都应该与设计图纸无出入;

(3)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意五金配件是否齐全、灵活,锁具是否能正常使用。 防火卷帘门是大空间防火分区使用较为普遍的消防设备产品,但其属于电控联动消防器材类产品,复杂程度远大于普通的防火门、防火窗,它的组成部件多达十几种,主要有防火卷帘大轴、导轨、卷帘门门楣、防火帘板、防火卷帘门控制箱、手动速放开关装置、防火电机、控制开关、防火卷帘限位器、保险装置、箱体、座板、支座等构件,其制造要求精细,零部件的外露表面必须做防腐处理,防火卷帘门涂层、镀层应均匀,焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象,防火帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。

3、消防管道怎么隐藏美化

这个吊顶或者装饰包裹都可以的。 您好,我看到您的问题很久没有人来回答,但是问题过期无人回答会被扣分的并且你的悬赏分也会被没收!所以我给你提几条建议: 一,你可以选择在正确的分类下去提问,这样知道你问题答案的人才会多一些,回答的人也会多些。 二,您可以到与您问题相关专业网站论坛里去看看,那里聚集了许多专业人才,一定可以为你解决问题的。 三,你可以向你的网上好友问友打听,他们会更加真诚热心为你寻找答案的,甚至可以到相关网站直接搜索。 四,网上很多专业论坛以及知识平台,上面也有很多资料,我遇到专业性的问题总是上论坛求解决办法的。 五,将你的问题问的细一些,清楚一些!让人更加容易看懂明白是什么意思! 谢谢采纳 。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 在施工完成所有的消防管道后,在外面涂上油漆,既作为区分用,比如红色表示消防水管,又起到美化的作用。

消防管道顾名思义是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。

4、室内地下消防管道隐蔽前有哪些工序

4。1。5 隐蔽工程验收记录

1。地基验槽记录 2。现场预制桩钢筋安装 3。预制桩的接头 4。混凝土灌注桩钢筋笼 5。钢筋混凝土工程 6。砌体工程 7。钢结构工程 8。地面工程 9。门窗工程 10。 幕墙工程 11。墙面工程 12。轻质隔墙工程 13。吊顶工程 14。细部工程 15。地下防水工程 16。屋面防水工程 17。隔热保温工程

4。1。5。1 地基验槽记录

Ⅰ 基本要求和内容

(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4。1。5。1。

(2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。

(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。

(4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。

(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。

(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

Ⅱ 核查办法

(1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。

(2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 不需要