> 首页 > 装修 > 问答 > 消防柜如何装修的视频,办公楼墙上消防柜和消防管怎么装修

消防柜如何装修的视频,办公楼墙上消防柜和消防管怎么装修

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-21 09:54 编辑:laoshi 手机版

各位好!欢迎来到今天的装百科装修课堂,我是装百科的小编:装小白,将为大家讲解消防柜如何装修的视频,办公楼墙上消防柜和消防管怎么装修, 本文主要讲述了办公楼消防设施的安装问题,以及相应的法律责任。对于消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的等行为,都会受到法律的制裁。此外,文章室内消防箱的安装问题,包括暗装在墙体里、水管的敷设位置没有明确要求、消防栓扣距离地面高度要求为1。1M等细节问题。如下为消防柜如何装修的视频,办公楼墙上消防柜和消防管怎么装修的文章内容,供大家参考。

消防柜如何装修的视频,办公楼墙上消防柜和消防管怎么装修

1、办公楼墙上消防柜和消防管怎么装修

只能将管道保护 ,消防箱不能包护, 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。

任务占坑

2、室内消防箱暗装在墙体里

1、可以的,但DN65管暗敷不容易。

2、没有要求,但要方便开关,安装位置不影响正常开启。

3、可以抵御1。1米,栓口在±20mm都是合格的。

最好不要把消火栓放置在防火墙上,可以改到别的地方设置。如果一定要放置的话,在消火栓后面设置一定的墙体,保证耐火极限符合规范要求。

1、水管的敷设位置没有明确要求,但是必须满足管径大小要求,竖管大于100。

2、阀门安装没有要求。

3、消防栓扣距离地面高度要求为1。1M

暗装消火栓箱子,最终宜框架要与墙面齐平(与门距25mm),如能确保门能完全打开,也可与门平齐。详见图册《室内消火栓安装》-------04s202。

3、求救带防火检修门组合式消防柜怎么安装?安装后检修门怎么打开啊?。。。

你说的不叫检修门,充其量只能算作装饰门,此门燃烧性能不得低于B1级;并且此情况下仍要满足开门见栓以及外观明显可识别的规范要求;不能产生开两次门的问题,所以一般情况下里面的门是不安装的!

如上图的安装方式,检修门是指的箱体背面有检修门

4、消防控制柜怎么调试?

一般由生产厂家技术人员负责调试,内容:1。报警系统(探头手报做一下模拟报警,看看控制柜能不能收到信号,控制柜显示的报警点与现场实际的报警点是否吻合),2。联动系统(按下消火栓按钮,看看控制柜能不能收到信号,能不能发出启动消火栓泵信号,消火栓泵能不能启动,有没有泵运转回答信号,喷淋系统在末端试水处做放水试验,控制柜能否收到水流指示器、压力开关动作信号,能否启动喷淋泵,并接受其回答信号。模拟探头报警,看看消防广播能不能启动,对外广播,广播是否有声,声音清不清晰。有其他消防设备的看看能不能启动并接受其回答信号,例如消防风机、风阀、电梯。)3。控制柜本事调试(主备电源能否自动切换,备电容量是否够用,主机自检、消音、复位等功能是否正常,部位编程、联动编程,控制柜面板能否手动启停消防设备(消防泵、风机等)。4。消防电话(电话插孔)与控制柜之间通话,语音是否清晰。



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见