> 首页 > 装修 > 问答 > 房屋装修如何规划空调系统,空调设计详细步骤

房屋装修如何规划空调系统,空调设计详细步骤

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-25 07:14 编辑:laoshi 手机版

大家好,我是装百科小编:装小白,今天装百科小编和你一道先了解文章摘要, 本文介绍了空调设计的详细步骤,包括计算空调选型、中央空调的设计与布局以及空调负荷的计算。文章中提到,中央空调系统需要根据所需的冷量/热负荷选择合适的空调主机和末端设备,并且需要考虑水系统和风系统的设计和布局。此外,还需要考虑终端控制单元/面板的配套设计选型。文章空调设计时需要考虑的问题,包括场地、设备性价比、运行维护的方便性和安全等。如下为房屋装修如何规划空调系统,空调设计详细步骤的文章内容,供大家参考。

房屋装修如何规划空调系统,空调设计详细步骤

1、空调设计详细步骤

告诉你怎么计算空调的选型

民用或者办公用建筑每平米需要制冷量大概130-150w

火锅店烧烤店或者有热源的其他场所每平米200-250w

玻璃幕墙建筑,由于没有有效的遮阳条件,每平米也要按190-250来算

具体问题具体分析,可以随你,但是不能差的太多

这样下来用制冷量基数乘以空调面积

得出这间房屋所需要的总共的制冷量

从而参照产品样本的机器规格

选出合适的室内末端(室内机,风机盘管)的型号

每一间屋子都要这样计算

最后计算出总体需要的制冷量

在选择主机

一般来讲如果是变频多联机器

如果总体供需100kw(注意是100kw,100000w)

那么主机可以选择90kw,80kw,70kw

可以超额配主机

原则是不能超过30%

所以100kw的话,100/1。3=76。9kw是底线。。。

这样说你能明白吗?

不行的话

你去筑龙网看看暖通部分有什么能帮上你的

我不懂的时候就去那看看

至于画图

要先把建筑图画出来

然后确定机器位置

要充分考虑与装修的结合

不能让我们与装修产生矛盾

那样对施工极其不利

画的时候呢

你应该知道Atarch天正插件

你上网下载一个破解版的

很好用

你自己能摸索出来

如果徒手画的画

我觉得即使是很多年经验的设计师

也未必会很快速的画完

多看看你筑龙网

那个很有用

2、我有一间房68平方米,如何安排空调?

风管送风式空调机是一种内机可装在天花板上的一种机组。它占有空间小,可外接风管把处理过的空气均匀地分布在房间的各个角落。如果你的房间有吊顶的话可以考虑。但它的造价较高,要是有做风管的话总体造价是同制冷量分体机的两倍左右。

不管是几度,长时间在空调环境下工作对身体肯定是不好的。一个是空调会抽取室内的水分,造成皮肤缺水。另一个如果空调没有定期清洗的话,过滤网上会有灰尘,会滋生各种细菌,长期在这种环境下,会有恶心,头晕等一些症状,这种病似乎叫做“空调综合症”,俗称空调病

3、中央空调的设计与布局

你问的太简单了,看不出你是具体想知道什么内容。中央空调系统从系统构成来看,第一,就是冷站+末端两个主要部分。需要根据所需要的冷量/热负荷选择合适的空调主机和末端设备(风机盘管、空调箱等);第二,是水系统和风系统的设计与布局。水系统即冷冻水出水/回水管网、冷却水出水/回水管网,冷冻水泵、冷却水泵的选型(根据所需扬程、流量为依据),若是选用冷水机组还需考虑冷却塔的选型布局;风系统包括送风、回风、新风等,需要根据负荷计算设计其走向和尺寸;第三,就是终端控制单元/面板的配套设计选型。最后是否需要水箱/集水器等辅助设施等等。不知道以上是否就是你想了解的内容。

4、空调设计要点?

空调设计

首先要满足需求,控制温度、湿度、洁净度、空气流速度等,是满足其中之一还是满足多项。需要计算冷热负荷,选型等。

其次,考虑场地、设备性价比、运行维护的方便性、安全等。

安全,同时要尽可能为消费者着想。至于设计要点,这个你们项目组领导会给你安排的,性能还是价格,还是功能……

1、空调负荷的计算:空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。在施工图设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算。 负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。

2、系统选择和设计:空调系统主要分为风管式空调系统、气源冷热水机组、vrv变制冷剂流量热泵机组这三种。选用空调系统时,应充分考虑运用场合、使用特点和业主的要求等因素。其中,vrv系统设计时应考虑制冷剂泄漏的影响。vrv系统中制冷剂管路较长,制冷剂量较多,施工不当会出现泄漏。

3、管路设计:管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1。2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0。6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或rpvc管,冷凝水管可采用镀锌钢管或upvc管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。 为了降低气流噪声,风管主管内风速宜低于6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口风速宜取2m/s。

5、怎样为建筑设计一个中央空调系统

第一:根据业主的设计要求及现场的实际情况确定选择何种空调系统

第二:根据当地的气象条件及建筑物的各项技术指标进行热工学计算

第三:根据计算结果选取设备型号

第四:绘制施工图纸,根据现场的建筑图及实际情况布置设备、管道

回答的有些笼统,希望能帮你个小忙,如果需要可以追问,我会酌情回答!

谢谢采纳:-D

大型的中央空调都是由设计院来设计,小型的可以由自己来设计,主要是考虑冷量的负荷及分配,电的负荷、使用的材质等问题。

了解建筑的基础情况,最好取得有土建或装修图纸,如有电子版更好,就不用绘制基础图了

现场查看,注意梁柱,有的地方空调管道是过不去的,确定好主机位置,供排水处

与用户沟通,要设计空间的用途,不同用途是所选单位空间冷量不一样的,要哪种系列的空调,是否需要新/排风,是否需要空调制热等等

选型

制图

6、复式楼怎样设计中央空调

大体上和普通房间的设计一致,只是其中要关注到复式楼的客厅,客厅高度比较高,如果用柜机的话,建议选大一号;如果用管道机,则静压适当选高一点。

中央空调的价格受到很多因素的影响,中央空调系统、安装、售后、中央空调公司都会影响中央空调价格,长沙世友实业中央空调提醒您209平复式楼安装进口多联机中央空调价格在300-500元/㎡左右。



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见