亲,今天装百科小编将带你一起了解和学习这篇文章的中心思想, 本文主要介绍了商业街铺面装修设计需要资质吗,以及装饰装修工程资质和消防验收的要求。商业街铺面装修设计需要资质,主要是消防报验问题。消防验收需要检查建筑消防设施、消防产品、消防制度等。装饰装修工程资质分为一级、二级和三级,分别可承担不同面积范围内的工程。消防验收意见书是大型或人员密集、易燃易爆场所竣工时,消防队验收后出具的合格证书,是最严格的。如下为店铺装修多少平需要装修资质,请问商业街的铺面装修设计需要资质吗的文章内容,供大家参考。

店铺装修多少平需要装修资质,请问商业街的铺面装修设计需要资质吗

1、请问商业街的铺面装修设计需要资质吗

应该不用吧。

主要是消防报验问题,如果不改动消防系统,如:喷淋、受动报警、消防栓位置等,电路增容不大,而且店铺面积不大,这有个限定的,得查看规范了,一般500平米以下的都不用了。否则需要专业具资质等级的设计单位负责设计,设计图纸加盖设计单位资质图章。

希望对你有帮助。

2、装饰装修工程三级资质可承包多少平方的工程??

三级企业:可承担单位工程造价60万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。没有建筑面积限制,毕竟属于装饰装修工程,不需要建筑面积额定标准。

建筑装饰装修工程专业承包已经没有三级资质了,现在只有一级和二级。还有想了解哪里相关的问题,可以私hi我。

3、请问1。6W平方的商场室内装修需要什么等级的资质呢?

估计工程造价200W以上吧

二级资质以上

因是1。6W平方的商场,算是大型商场了,就要涉及‘消防验收’这块,无资质是做不了的

自己的公司没有资质的话,可以找个挂靠单位,一般挂靠费3%

你好!

一级企业可承担单位工程造价50万元以下的装饰装修工程。二级企业可承担单位工程造价30万元以下的装饰装修工程。三级企业可承担单位工程造价20万元以下的装饰装修工程

装修企业跟工程造价挂钩的,1。6万的装修,应该至少在50万以上了,应该找一级企业

打字不易,采纳哦!

二级以上的装饰工程公司

一级企业可承担单位工程造价50万元以下的装饰装修工程。二级企业可承担单位工程造价30万元以下的装饰装修工程。三级企业可承担单位工程造价20万元以下的装饰装修工程

装修企业跟工程造价挂钩的,1。6万的装修,应该至少在50万以上了,应该找一级企业

4、装修面积一般多大面积报建委

需要报的有:

1、公众聚集场所100平方米以上的

2、危险品经营场所

3、其它地方性法规规定的必须申报的经营店铺

中式装修讲究的是传统和韵味,装修前一定要把方案确定好,要有系统的方案,多看案例吧…我之前也上网搜过,遇品装修上面很多中式装修图,弄得古色古香的,很漂亮哦

5、装修300平方以上的商铺要办理什么手续

1、有关建设工程的消防手续,都出自公安部令第119号《建设工程消防监督管理规定》。

2、“第八条 建设单位不得要求设计、施工、工程监理等有关单位和人员违反消防法规和国家工程建设消防技术标准,降低建设工程消防设计、施工质量,并承担下列消防设计、施工的质量责任:(一)依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收消防备案手续并接受抽查;建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业;”,后半部分确定了“公众聚集场所”要经过消防安全检查合格。

《消防法》对公众聚集场所的定义:“第七十三条 本法下列用语的含义:(一)消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。(二)消防产品,是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

”所以,餐厅(饭店)属于“公众聚集场所”,在开业前要消防安全检查合格。

3、《建设工程消防监督管理规定》“第二十四条 对本规定第十三条、第十四条规定以外的建设工程,建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案,或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。

建设单位在进行建设工程消防设计或者竣工验收消防备案时,应当分别向公安机关消防机构提供备案申报表、本规定第十五条规定的相关材料及施工许可文件复印件或者本规定第二十一条规定的相关材料。按照住房和城乡建设行政主管部门的有关规定进行施工图审查的,还应当提供施工图审查机构出具的审查合格文件复印件。 依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行消防设计、竣工验收消防备案。

”所以,没有300平餐厅不用消防备案的说法。但一般没有娱乐功能的300平饭店是属于“依法不需要取得施工许可的建设工程”,因此不需要“消防设计、竣工验收消防备案”

4、“消防验收意见书”是大型或人员密集、易燃易爆场所竣工时,消防队验收后出具的合格证书,是最严格的。其设计在施工前也需要经消防审核,获得“设计审核意见书”。300平的餐厅肯定不在其范围内。

5、有关具体的消防安全检查依据,除了上述《建设工程消防监督管理规定》第8条外,在公安部令第120号《消防监督检查规定》的“第二章 消防监督检查的形式和内容第六条 消防监督检查的形式有:(一)对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查;”也有依据。

其具体手续在《消防监督检查规定》的第8条:“第八条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查,并提交下列材料:(一)消防安全检查申报表;(二)营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书;(三)依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件;(四)消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图;(五)员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件;(六)法律、行政法规规定的其他材料。

依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的,还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件,以及装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。 公安机关消防机构对消防安全检查的申请,应当按照行政许可有关规定受理。

”第9条列举了检查内容:“第九条 对公众聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查,应当检查下列内容:(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格;依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准;(二)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;(三)自动消防系统操作人员是否持证上岗,员工是否经过岗前消防安全培训;(四)消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效;(五)疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通;(六)室内装修材料是否符合消防技术标准;(七)外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

”另:饭店厨房要作为单独的区域(独立防火分区),其隔墙耐火不少于2。0小时,厨房油烟管道要装150度防火止回阀。建筑家具要使用不燃或难燃材料,餐桌、餐椅使用难燃材料,各种帘、幕都不得使用可燃材料

成都商铺装修,一般的商铺设计可以简单点,但是你卖的东西要是奢侈品的话就应该把自己的店面好好设计一下,我认识一家设计公司刘 萍 #设¥计不知道你听没听过,他们做的是高端设计,不知道你需要不?希望对你有帮助吧。

谢谢!

你好,装修之前都要办理装修许可证的 ,你在哪里呀 ,我是长春的,鑫立方装饰公司的,我们家装工装都能做 ,春城性价比最高的装修公司

装修许可证