> 首页 > 装修 > 问答 > 外墙装饰龙骨受力,只有横向龙骨固定在外墙上,没有竖龙骨,使用幕墙的T形挂件,这样

外墙装饰龙骨受力,只有横向龙骨固定在外墙上,没有竖龙骨,使用幕墙的T形挂件,这样

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-15 02:00 编辑:laoshi 手机版

亲们,装百科小编今天将带你一起学习外墙装饰龙骨受力,只有横向龙骨固定在外墙上,没有竖龙骨,使用幕墙的T形挂件,这样, 本文讲述了一种轻钢龙骨吊顶施工方案及工艺。然而,该方案存在严重的安全隐患,因为仅有横向单龙骨直接通过锚栓固定在外墙上,而没有竖如下为外墙装饰龙骨受力,只有横向龙骨固定在外墙上,没有竖龙骨,使用幕墙的T形挂件,这样的文章内容,供大家参考。

外墙装饰龙骨受力,只有横向龙骨固定在外墙上,没有竖龙骨,使用幕墙的T形挂件,这样

1、只有横向龙骨固定在外墙上,没有竖龙骨,使用幕墙的T形挂件,这样。。。

不符合点挂规范,也不符合幕墙规范要求;存在严重结构安全隐患。

因为仅有横向单龙骨直接通过锚栓固定在外墙上,而没有竖向支承主龙骨,在受力结构上属于点挂,但其使用幕墙上常用的T型挂件,使外挂石材板块形成整体受力,不符合点挂系统要求的单块板独立受力的结构受力要求(JGJ321-2024第5。5。4规定,点挂系统不得使用T型挂件和挑件);同时也不符合幕墙的规范要求。由此,该技术方案应禁止使用。 目前市场上偷工减料的乱来的太多了,现在这个行业确实也是需要规范的了,要不以后维护成本也很高,安全更是问题。

我们所做了很多的这样课题研究与试验,不知这样回答是否满意。

可能是结构形式特殊吧 没有竖龙骨 横向龙骨两端的固定点在哪?跨度多大?还是横向龙骨直接用锚栓固定于梁上?这个问题算不算偷工减料 前提是要看这种龙骨布置是否可以满足荷载要求,设计计算书能否通过 如果没问题 那自然可以啊

2、轻钢龙骨吊顶受力传递

受力点为吊杆,主龙骨副龙骨,与石膏板无关,但要看自功钉安装是否正确

轻钢龙骨石膏板吊顶施工方案及工艺 (一) 材料购配件要求 1。 轻钢骨架分u型骨架和t型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。 2。 轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。 3。 零配件:有吊杆。花蓝螺丝。射钉。自攻螺钉。 4。 按设计说明可选用各种罩面板。铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种。规格。质量应符合设计要求。 5。 粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。

(二) 主要机具 主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉枪,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。

(三) 作业条件 1。 结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm。 2。 当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上。

3。 安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。 4。 各种材料 全部配套备齐。 5。 顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。 6。 搭好顶棚施工操作平台架子。 7。 轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。

(四) 操作工艺 1。 工艺流程: 弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆 2。弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶【棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。

3。安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 4。安装大龙骨 ①。 配装好吊杆螺母。 ②。 在大龙骨上预先安装好吊挂件。 ③。 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 ④。 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。

⑤。 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。 ⑥。 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。 5。安装中龙骨 : ①。 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。 ②。 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。

③。 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。 6。安装小龙骨: ①。 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。 ②。 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。 ③。 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。

④。 当采用t型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 7。安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。

8。刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面 板前进行。

(五) 质量标准 按gb-50210-2024第6。2。7至第6。3。11条执行。 (六) 成品保护 1。 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。 2。 轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。 3。 施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。

4。 已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。 5。 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。 (七) 应注意的质量问题 1。 吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。

2。 轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。 3。 轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。 4。 罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。

5。 压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。 轻钢龙骨石膏板隔墙

一、 主要材料及配件要求 1。 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 2。 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3。 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。

4。 填充隔声材料:按设计要求选用。 5。 罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。

二、 主要机具 直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。

三、 作业条件 1。 轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。

2。 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 3。 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。 4。 所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。

四、 操作工艺 1。 工艺流程 轻隔墙放线—→ 安装门洞口框 —→ 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 —→安装竖向龙骨—→安装横向龙骨卡档—→<;, br安装石膏罩面板—→施工接缝做法—→面层施工 2。 放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 3。 安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。

4。 安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和 地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。 5。 竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。

6。 安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。 7。 安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。 8。 安装石膏罩面板 1) 检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。

2) 安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。 3) 安装墙体内电管、电盒和电箱设备。 4) 安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入。

5) 安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。 6) 安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相同,但第三层板的接缝应与第一层错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。 9。 接缝做法:纸面石膏板接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理。 1) 刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平。

2) 粘贴拉结带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴拉接材料,先在接缝上薄 刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。 3) 刮中层腻子:拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。 4) 找平腻子:用大刮刀将腻子填满楔形槽与板抹平。

10。 墙面装饰、纸面石膏板墙面,根据设计要求,可做各种饰面。

五、 质量标准 以gb-50210-2024中的第7。3。9至第7。4。10条的规定为准,严格遵守。

六、 成品保护 1。 轻钢龙骨隔墙施工中,工种间应保证已装项目不受损坏,墙内电管及设备不得碰动错位及损伤。 2。 轻钢骨架及纸面石膏板入场,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形,不受潮不污染、无损坏。

3。 施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。 4。 已安装完的墙体不得碰撞,保持墙面不受损坏和污染。

七、 应注意的质量问题 1。 墙体收缩变形及板面裂缝:原因是竖向龙骨紧顶上下龙骨,没留伸缩量,超过2m长的墙体未做控制变形缝,造成墙面变形。隔墙周边应留3mm的空隙,这样可以减少因温度和湿度影响产生的变形和裂缝。

2。 轻钢骨架连接不牢固,原因是局部结点不符合构造要求,安装时局部节点应严格按图规定处理。钉固间距、位置、连接方法应符合设计要求。 3。 墙体罩面板不平,多数由两个原因造成:一是龙骨安装横向错位,二是石膏板厚度不一致。 明凹缝不均:纸面石膏板拉缝不很好掌握尺寸;施工时注意板块分档尺寸,保证板间拉缝一致。

3、建筑幕墙与外墙装饰如何划分?是根据施工面积还是高度还是什么。。。。。

力学的区分方式为:建筑幕墙受力与自己独有的结构框架,而外墙装饰的受力是有建筑自身的主体来承担的。

建筑外墙装饰包含建筑幕墙 建筑外墙装饰分很多种,刷涂料是比较早期的,然后就是贴瓷砖,在后来就是通过龙骨外挂各式面板,包括玻璃、石材以及其他的高新材料

4、外墙保温,焊龙骨,是什么工作?

是装饰与装修分部工程的工作。焊龙骨就是把承受保温材料、墙面装饰材料等重量的钢骨架用电焊连接起来,是焊工的工作。

一、外墙保温可以使用轻钢龙骨。轻钢龙骨结构的房屋主要采用外保温形式,也就是保温层放在墙体的外侧。房屋的保温效果与保温形式、保温材料及结构形式有直接的关系。

二、优势:

轻钢龙骨结构采用外保温形式可以将保温层内侧的钢结构温度与室内温度一致。钢材不传导热量就不产生冷凝水,避免由于冷凝水引起的腐蚀。其次,轻钢龙骨结构采用聚苯板保温,其导热系数低于红砖约80倍,因此只要很薄的板即满足了保温要求。

三、注意事项:

保温的结构形式一定要连续不断,不能产生薄弱环节。保温板之间不可以有缝隙,其接缝应使用发泡胶填充。如果条件允许,一层的地面也应加保温。

5、墙体c型轻钢龙骨安装适用哪个标准

工序流程: 弹线---安装大龙骨吊杆----安装大龙骨---安装中龙骨---安装小龙骨---安装罩面板---安装压条---刷防锈漆

1、 周边副龙骨的架设和固定 施工区域标示完成后,进行周边副龙骨的固定。按照一般施工标准,进行固定的吊杆螺母为膨胀式螺丝,同一根副龙骨螺丝之间的间距为30cm。 步骤为: (1) 按照实际所需副龙骨长度对副龙骨进行横切; (2) 铺设副龙骨,并同时利用电钻进行打孔; (3) 打孔完毕后,安装膨胀式螺丝进行固定; (4) 间距30cm进行下一位置打孔并安装膨胀式螺丝。 安装打龙骨:将组装吊挂件的打龙骨,按分档线为止使吊挂件穿入相应的吊杆螺母,拧好螺母。 打龙骨详解:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。

2、 主龙骨架设和固定 副龙骨架设和固定完毕后,进行主龙骨的架设和固定。主龙骨主受力面本身按照每30cm留有一个孔,安装时,只需按照预留孔为止与副龙骨上膨胀螺丝进行交接。

3、 二层副龙骨架设和固定 主龙骨架设和固定完成后,进行二层副龙骨架设和固定。按照一般施工标准,二层副龙骨架设间距为30cm。二层副龙骨的固定只需按照主龙骨副受力面上的卡口与副龙骨上的卡口进行交接即可。

4、 石膏板的架设和固定 二层副龙骨架设和固定完成后,进行石膏板的铺设和固定。石膏板在铺设时,两板之间应留有3-5mm的缝隙,以避免缩涨和利于填补石膏。石膏板与副龙骨的固定利于电钻进行螺丝固定。固定时按照每15cm的间距进行“之”字形进行固定。

5、石膏板架设和固定完毕后,进行石膏板表层装饰和细节处理,如,石膏板之间缝隙处理、石膏板表层裸露螺丝防水漆处理、石膏板表层装饰等。

6、石材外墙干挂石材无钢预埋件时龙骨怎样布置和要求的详细??

石材外墙除了一些在设计时就考虑了钢预埋件可以安装主龙骨 外。许多建筑是没有钢预埋件的。尤其一些老式或旧建筑。对这些 建筑的外墙干挂石材就需要采取另一种方法。即用化学锚栓直接固 定钢角码,钢角码再焊接主龙骨。进而焊接次(副)龙骨:对外墙 比较低的,装饰面积比较少的,也可直接用化学锚栓安装石材。这 里需要注意的有: 安装化学锚栓要安装在混凝土上。避免在砖上安装: 化学锚栓要进行现场拉拔试验或提供专门检测机构出具的检测报告;化学锚栓的预埋安装要进行专门的技术培训。重点强调打孔深 度、孔内清理、螺栓埋设长度、开孔直径、避开砖墙等,以提高钢 结构的强度; 要对老式建筑做必要的墙体结构测试。以确定能否承载石材;钢龙骨、次龙骨以及易吸水的老式砖墙应做必要的防锈、防水处理

7、安装外墙保温装饰板需要注意哪些细节问题

1.基层处理

A。墙体的水泥砂浆有一定的强度,表面应清洁无灰尘,无油迹,无青苔等杂质

B。面层无空鼓、起砂、剥离、爆灰等现象

C。墙体平整度,大角垂直度,窗边线直线度等综合规范要求达到中级抹灰标准

D。窗台、檐口、装饰线条、女儿墙压顶等部位,要有坡度

2.放基准线

根据确定的设计分割图,确定水平方向基准线,并按图纸要求和样板尺寸确定竖向控制线,基准线要求封闭交圈,确定水平胶缝的交圈。

3。 粘贴成品板

首先把调配均匀的粘结砂浆用刮刀点涂在成品板的背面,然后用手将板推压到墙面上;再把吸盘吸附在板的表面,用吸盘来调整成品板的位置;最后用靠尺及水平尺检查已粘贴的板面的平整度,使整体板面保持平整,并对齐分隔缝。

4。 安装锚固件

每块成品板粘贴完成后,应立即安装锚固件,锚固件应先从中部按300-500mm间隙安装,螺丝有效锚固深度为进入实体墙50mm。

5。接缝处理

选择合适的泡沫嵌缝条填充板间间隙,清理间隙抹灰,弹线,贴美纹纸。打专用耐候密封硅胶,注胶完毕后将美纹纸撕去即可。

外墙装饰保温板由装饰面板、保温层和连接件组成。墙面装饰面板为高密度硅酸钙板等不燃非金属材料,表面做氟碳涂料饰面层。保温层为XPS板、EPS板或PUR板。连接件应固定在墙体装饰面板上。那么外墙装饰保温板重点需要解决那些问题,以及其外墙质量、防水性、防火安全性都是如何解决的呢?下面无网保温银通YT无机活性墙体隔热保温系统就着重围绕这几个方面讲解一下。 外墙装饰保温板需要重点解决那些问题?外墙装饰板系统为单板固定,整体性不好,由此可能导致以下几个方面的问题: 1。使用安全性; 2。外观质量; 3。防水性; 4。防火安全性。 外墙装饰保温板安全性解决方案 1。采用以粘为主,粘锚结合的固定方式,固定件应固定在装饰面板上。 2。限制单位面积质量和单板尺寸。 单位面积质量≤20㎏/㎡ 单板面积≤1㎡ 3。不采用单纯机械固定方式 龙骨干挂固定时,空腔内空气流动影响保温性能。 点式固定无标准,固定可靠性受基层墙体性能限制。 外墙装饰保温板外观质量和防水性 1。外墙保温装饰板外保温系统属中高档产品,表面平整度、垂直度应满足高级装修要求。 2。板缝密封胶老化后易发生雨水渗漏问题。 解决方案:在基层墙体上先做防水找平层。 外墙装饰保温板防火安全性 火灾情况下的表现不容乐观,需进行试验验证。

生活的品质不是仅仅是空间的体验、视觉的美好还需要有体贴入微的智慧所带来的便利和舒适!今天您选择装饰装修中加入了智能家居元素,就那么一点点,你会发现生活的品质已经飞跃到另一个层次!

外墙保温装饰板需要注意以下三种细节问题:

1、现场浇注聚氨酯保温,在建筑物墙体干燥之后,即可直接在其表面上喷涂聚氨酯,一般喷涂厚度在4厘米左右,要求采用高压喷涂机以使得表面尽量平整。

2、预制保温夹芯板,一般采用在连续生产线上加工完成的聚氨酯夹芯板材,外表面往往采用彩色钢板或铝板,背面则多用铝箔。安装时,首先在外墙上做龙骨,然后将板材固定在龙骨上,也可采取双面彩钢板作为墙体材料使用,既美观又具良好保温效果。

3、聚苯颗粒保温砂浆,将废弃的聚苯乙烯塑料加工破碎成为0。5-4毫米的颗粒,作为轻集料来多孔孔板配制保温砂浆。该做法包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层,施工技术简便,可减少劳动强度,提高工作效率,不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平。

8、主龙骨应平行房间短向布置对吗

1。主龙骨应平行于房间短向布置

2。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm

3。纸面石膏板应在自由状态下进行固定,并应从板的四周向中间固定

4。纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装,短边平行搭接在次龙骨上

5。吊杆长度大于1500mm时,应设置反向支撑

从结构受力方式来说,吊顶的龙骨受力方式一般都是采用钢索悬吊主龙骨,而房屋的受力梁一般都是短向布置,吊顶主龙骨平行房间长向布置,就更容易将受力传承到受力结构梁上,当然,吊顶属于轻钢结构,重量不大,吊在楼板上也是可以的。

吊顶主龙骨平行房间长向布置,更多的考虑是因为这样整体性更好,更容易保证水平平整度,对主龙骨的材料损耗也可以适当降低,因为切割少了嘛。

9、外墙干挂薄板墙面龙骨需要做接地吗

外墙干挂薄板墙面的金属龙骨需要做接地的呢。

挂胶不一定要复试,外墙干挂石材幕墙工程需要:

1、锚固件拉拔力现场测试报告

2、龙骨钢材复检报告

3、石材吸水率检测报告、石材弯曲强度检测报告、放射性

4、耐候胶相容性测试报告、耐候胶的污染性测试报告、ab干挂胶或环氧树脂胶的检测报告

5、幕墙四项性能检测报告

6、隐蔽工程报审(埋件隐蔽记录、石材骨架隐蔽记录、防雷隐蔽记录、防火保温隐蔽记录)

7、防雷接地电阻测试记录

上述为石材幕墙挂板前需要做的主要复试检验资料,除此之外还需按本地区质监站或者本工程建设单位监理单位的要求做的其他资料,因为各地区要求不同。