> 首页 > 装修 > 问答 > 变频补水装置如何装修,想用变频器做锅炉补水

变频补水装置如何装修,想用变频器做锅炉补水

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-18 15:59 编辑:laoshi 手机版

亲,今天装百科小编将带你一起了解和学习这篇文章的中心思想, 本文介绍了关于变频器在锅炉补水中的应用以及压力罐在中央空调系统中的定压补水装置设计选型。在锅炉补水方面,安装限位开关来控制液位,气囊压力与楼层高度一致,压力罐的有效容积应与系统(包括锅炉)总水量的3-5%相等。在中央空调系统中,定压补水装置适用于封闭式水系统,补水泵的扬程选择是关键,并且应按楼高加百分之十的富裕系数选择水泵的扬程。此外,还介绍了如何使用压力罐给锅炉补水以及压力罐的设计原理。如下为变频补水装置如何装修,想用变频器做锅炉补水的文章内容,供大家参考。

变频补水装置如何装修,想用变频器做锅炉补水

1、想用变频器做锅炉补水

看来一会才明白你的工作原理。你的意思是不是到来缺水的时候加水,水正常的话断水。是不是。我看不需要变频器,别想那么复杂,看你的意思想省钱,那一个便宜的变频器也好几百,你要明白变频器的作用是调电机快慢的,而你这个只需要电机运转与停止,目的是控制接触器的通断的。我是的新电工,咱俩探讨一下。我对锅炉补水不太清楚,既然加水应该与溶液的液位有关吧与压力没关系吧。那你就往这方面想了。可以在锅炉加个限位开关。当液面低于这个下限接触器闭合,当加到这个位置接触器断开。就需要几个限位开关和接触器。我也不太懂。希望能帮你参考

2、中央空调系统中定压补水装置设计选型

要看水系统的类型。

开放式的冷冻水或冷却水循环系统不是用定压补水,而是用水位控制补水;只有封闭式的水系统才使用定压补水的方式。

对于封闭式水系统来说,最常用的方式是定压补水,其实还有一些其它的补水方式,只是这些方式不常用而已。

补水泵的扬程选择是关键,基本上是按楼高加百分之十的富裕系数选择水泵的扬程,流量关系部大,哪个系统也不是经常补水,经常不水的系统肯定漏水,另外补水泵的出口一定要接到循环水泵的入口上

3、用压力罐给锅炉补水需要什么怎么安装详细一点

1、安装在锅炉回水口上,

2、气囊压力要和楼层高度一致,10米=0。1兆帕,

3、补水层高度、

4、也是最重要的一点:压力罐的有效容积=系统(包括锅炉)总水量的3-5%,地暖和空调小,暖气片大,因为温差不一样,膨胀率也就不一样

压力罐用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补水箱的作用,膨胀罐充入氮气,能够获得较大容积来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。本装置各点控制均为联锁反应,自动运行,压力波动范围小,安全可靠,节能,经济效果好。

压力锅炉用的是自动补水阀,自动补水阀的工作原理:

自动补水阀类似于减压阀,通过调节弹簧力的大小来控制补水压力的大小,当达到所需的补水压力时,自动补水阀自动关闭。

自动补水阀是一种安装在闭式循环的供暖或制冷系统的补水管路上的新型阀门,由我公司于2024年从意大利引入中国,补水阀可自动维持系统的压力为设定值,阀内的止回阀可防止供热系统的热水回流到冷水管路,补水阀内部过滤器可避免杂质流入系统,即使补水端压力变化,也能保持出口压力的稳定,紧急情况下手轮可完全切断水流,补水阀是集减压阀、截止阀、止回阀、过滤器功能于一体的高科技新型阀门。

1、安装在锅炉回水口上,

2、气囊压力要和楼层高水泵扬程要大于采暖补水的楼层高度、

4、也是最重要的一点:压力罐的有效容积=系统(包括锅炉)总水量的3-5%,地暖和空调小,暖气片大,因为温差不一样,膨胀率也就不一样

1。蒸汽锅炉指的是把水加热到一定参数并生产高温蒸汽的工业锅炉,水在锅筒中受热变成蒸气,

生物质锅炉 燃煤锅炉 蒸汽锅炉电蒸汽锅炉火在炉膛中发出热量,就是蒸气锅炉的原理。蒸汽锅炉属于特种设备,该锅炉的设计、加工、制造、安装及使用都必须接受技术监督部门的监管,用户只有取得锅炉使用证,才能使用蒸汽锅炉。 蒸汽锅炉按照燃料(电、油、气)可以分为电蒸汽锅炉、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉三种;按照构造可以分为立式蒸汽锅炉、卧式蒸汽锅炉,中小型蒸汽锅炉多为单、双回程的立式结构,大型蒸汽锅炉多为三回程的卧式结构。

2。压力罐用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补水箱的作用,膨胀罐充入氮气,能够获得较大容积来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。本装置各点控制均为联锁反应,自动运行,压力波动范围小,安全可靠,节能,经济效果好。

4、水冷式冷冻机组怎样补水

水冷式机组是指冷凝器的冷却方式是通过循环水将通过压缩机压缩后的高温高压氟利昂冷却,变成低温高压的氟利昂,是相对于风冷式机组而言的。一般需要配套的冷却塔产生冷却水。水路循环相对简单。你可以参考一下开立的30HK系列机组。谢谢! 水冷式空调是将热(或常温的)水通过冷冻机组蒸发器变成低温(大约在7-12°)的水,在通过泵送到需要降温的地方,水吸热后,将房间的温度降下来。一般需要一个膨胀水箱,一套循环泵等。一般情况下,水的消耗量很小。这种机组一般由三个循环系统。1。氟利昂循环系统:压缩机----冷凝器---膨胀阀----蒸发器-----压缩机-----(下一个循环);2。 冷却水循环: 冷却塔----水泵-----冷凝器(冷冻机组的)------回冷却塔------(下一个循环); 3。 冷冻水循环:膨胀水箱------水泵---蒸发器----用户点(需要用冷冻水的设备)------回膨胀水箱------(下一个循环)。 说错了您别笑话,谢谢!

你好!

要看您是做哪一种了,壳管式的话,补水装置是装在外置水箱上的。而自带水箱的就可以直接装补水装置了。

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

5、什么是无负压变频供水

无负压变频供水就是指无负压叠压供水设备运行时,直接串接在供水管道上。控制系统一直检测自来水管网压力和供水管网压力,当来水压力低于用户所需压力时,由变频装置根据用水量大小自动控制水泵转速,通过稳流补偿器平衡水量,维持恒压供水。在多泵系统中,控制系统根据用水量大小自动调度水泵,既能平衡水泵工作时间,又能保证供水压力。当来水压力满足用户所需压力时,系统自动停泵改由外管网直接供水。

极端用水情况下,自来水管网给水量小于用户所需水量,水泵自动减速,降压供水,稳流补偿器内的水作为补充水源可保持短时间供水,此时真空抑制器作用,确保了自来水管网不产生负压,补偿器内水位低于极限值时,系统自动保护停泵,改由外管网直接供水。极端情况过后,系统又恢复到正常供水状态。

无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除水泵工作时产生的吸程,对自来水管网的动压没有影响,并且利用了原有自来水的压力,实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。

★CJWFG-DYG无负压叠压供水系统组成:

1)微机变频控制柜

2)水泵机组

3)稳流补偿器

4)真空抑制器

5)各种管件、阀门等

★适用范围:

1) 新建的住宅小区、高层办公楼、公寓楼等生活用水。

2)低层自来水压力不能满足要求的消防用水。

3)区域供水地区自来水厂的供水中间加压泵站。

4)工矿企业、学校的生产、生活用水等。

5)各种循环水系统

★系统特点:

1)无需水箱、水池,直接通过管网补压供水,避免水质二次污染。

2)采用先进的智能变频控制技术,自动补压。

3)独特的防负压自动控制系统。、

4)断水自动停机,来水自动开机。

5)管网自然压力满足用水需求时自动进入待机状态。

6)充分利用自来水原有压力,补压水泵选型降级,功耗降低。

7)停电时可维持网压供水。

8)可以分时段设定供水压力。

9)可实现远程测控,无人值守。

★ 与传统加压供水方式比较最显著的特点区别:

节能方面:传统的蓄水池、水箱蓄水方式,进行二次加压供水时,原有的自来水压力全部损失,二次加压从零开始,严重浪费能源,并且增加了设备磨损。无负压叠压方式,是在原有压力基础上适当加压,水泵功率可降级选配,加压过程如同顺水行舟,自然省力,运行成本显著下降。

水质污染方面:前者蓄水设备如果密封不严、或选用混凝土材料,或来水停留时间过长,都会造成一些出水指标超标,形成二次污染,危及人体健康。后者是需要多少补多少,全系统基本处于密封状态,彻底消除二次污染的隐患。

上海春姜无塔供水设备有限公司技术部回答完毕!

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。

工作原理

无负压变频供水设备投入使用,自来水管网的水进入稳流流罐,罐内空气从真空消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水:用水高峰时,若自来水管网水量小于小泵流量量,稳流罐内的水作为补充水源仍然能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成稳流罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时,气压罐可以贮存并释放能量,避免了水泵频繁启动。

无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。

无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增压的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投资,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。

无负压变频供水设备 主要适用范围

1、居民生活用水:如新建、扩建的居住小区生活用水。尤其是高楼叠压供水。

2、供水改造:如居民生活用水和商用大厦用水的水箱加变频供水和气压供水改造。

3、消防供水:如各种新建项目消防供水。

4、循环供水和补水系统:如锅炉和空调等各种循环水和补水系统。

5、自来水管网二次加压站:如供水管网中间加压泵站。

6、商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等。

7、制 造 业:如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂 。

8、公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场。

9、灌 溉:如公园、游乐场、果园、农场等 。

参数范围

二次供水压力范围:0。3MPa~2。0 MPa

二次供水流量范围:2m3/h~1000 m3/h

使用环境

环境温度:4℃-40℃。

相对湿度:<90%(20℃)。

介质温度:0℃-70℃。

供电频率:50Hz±5%。

供电电压:380V±10%。

海拔高度:不超过1000m。

设备运行地点应无导电或爆炸性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸气。

设备概述

CFXR牌无负压变频供水设备管网叠压供水设备是由防倒流装置(根据需要设置),稳流罐,防负压装置,水泵机组,限压保护装置,膨胀罐(根据需要设置),控制仪表,控制柜,阀门,管路系统,配套附件等组成,从供水管网直接吸水,通过压力传感器检测出压力,将检测值和设定值进行比较,计算出在市政自来水管网的原有压力的基础上需要增加的压力值,确定水泵投入台数和变频器输出频率,调整水泵的转速以符合用水曲线实现恒压供水或变压供水。管道叠压供水设备最大程度利用了市政管网自来水的原水压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢稳流灌和管件,减少了用水的二次污染,是新一代供水领域的节能产品。

功能特点

1、自动消除负压

系统与市政自来水管网直接吸水叠压供水而不造成市政管网出现负压。集团与世界著名企业合作,采用高品质的材料和附件设备,通过吸收、改良,自主研发了多功能、能够提供尖端水准的精密控制的成套设备,综合已经达到世界领先水平。

2、叠压节能

设备在运行时借助市政自来水的压力,在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差,差多少,补多少,充分利用管网的余压,系统自动调整水泵运行台数或调整水泵转速,实现一直高效率点运行。当进水压力能满足设计压力时,水泵进入休眠节能状态。因此大大节省了运行费用,符合国家节能的要求。

3、压力控制

设备实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较,计算出在市政自来水管网余的压基础上需要增加的压力值,确定水泵投入台数和变频器输出频率,调整水泵的转速实现叠压恒压供水或叠压变压供水的控制。

4、自动化程度高

系统具有手动启动停止、自动启动停止方式、预留远距离操作接口、备用泵自动切换、压力控制(恒压/变压)、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、跳闸保护等功能,系统全自动运行无须专人值守,人机界面,可远程调整、监测和维护。

5、卫生

系统全密封运行,异物不能进入系统内部,不与空气直接接触。如防负压装置启动时,膜滤装置将空气中的细菌挡住,不进入系统,防止用水二次污染。稳流罐和主要过流部件均采用304不锈钢制造,确保用水卫生,满足人们对饮用水越来越高的要求,也符合国际涉水卫生规范。

6、停电不停水

系统直接和市政自来水管网相连,在停电时加压泵虽停止工作,但自来水管网压力依旧可维持低区用户供水,即使在停水时,用户也可以靠稳流灌存水维持短时间供水。

7、断水或缺水保护

6、中央空调的水系统为什么要定压补水?定压补水装置的原理是什么?。。。

我用自己的话大概说下吧,

1、定压是为了使系统压力稳定,还可以防止泵发生气蚀等 补水是因为系统水可能有渗漏什么的

2。定压补水装置分好几个类型 膨胀水箱 和膨胀罐(落地式) 补水装置等

3,、原理(百度百科)

工作原理

定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。