各位好!欢迎来到今天的装百科装修课堂,我是装百科的小编:装小白,将为大家讲解卫生间预埋详细尺寸,建筑安装工程施工中卫生间预留洞的尺寸, 本文介绍了建筑安装工程施工中卫生间预留洞的尺寸,包括坐便、蹲便和排水管道等细节。靠墙面是最高的420,最近的是165,这取决于坐便的型号。文章预留洞的尺寸要根据“卫生洁具的样品”尺寸而定。此外,在图纸上确定预留洞的尺寸,并考虑了大便器、龙头、花洒和座便器等产品的尺寸。如下为卫生间预埋详细尺寸,建筑安装工程施工中卫生间预留洞的尺寸的文章内容,供大家参考。

卫生间预埋详细尺寸,建筑安装工程施工中卫生间预留洞的尺寸

1、建筑安装工程施工中卫生间预留洞的尺寸

也是坐便。坐便和蹲便的排水管道都是DN100。 还有什么疑问请补充! 靠墙面是最高的420,最近的是165,这要看什么型号的坐便了。这数据是国标 99S304 里面的。 基本要看图纸上的距离,一般大便器要有700以上的空间。因为要下蹲嘛。哈哈/ 这要看“卫生洁具的样品”尺寸而定,也就是甲方选定的样品,然后按照样品型号来决定预留尺寸,一般在预留洞期间,建筑属于毛坯状态,所以要预留出墙砖和地砖所占的尺寸,也可以参照相关的施工图例预留。

另外,以大便器为例,一般以排水管道的直径100mm来计算,但是实际预留时,洞口不能是100mm至少要150mm才行。

2、楼房主体卫生间预留尺寸

你好,以下尺寸单位为:mm(毫米)

1、台盆

卫生间设计尺寸

高度:850-1090(男性),810-910(女性),660-810(儿童)

深度:480-610(成人),400-450(儿童),530-660(较大空间)

台盆宽度:大于680,约1220左右(无通道)

台盆宽度:大于1220,约1830左右(有通道)

搁板最高高度:最低层搁板与台盆同高,1829(男性)1750(女性)

2、龙头

卫生间设计尺寸

浴缸龙头高度:760-860

花洒开关高度:1010-1270

花洒高度:1820

3、 座便器

卫生间设计尺寸

前侧活动区宽:不小于610

两侧活动区宽:300-450,有手纸盒的一侧宽:300

座便器一侧的搁板距离:座便器中心向一侧730之内

4、淋浴间

卫生间设计尺寸

门宽:610 门前通道宽度:760(最少)

宽度:910(最少)

长度:1060(最少)、宽300、高380(座位)

扶手高度:1010-1220

花洒高度:1010-1270

5、浴缸

卫生间设计尺寸

宽度:520-680(内部宽度)

长度:1670(可躺)

高度:380-550n 浴缸边矮台(可供人坐)

深度:300

高度:450n 浴缸上搁板

距浴缸一侧距离:450-530

高度:1310(最高)。

望采纳!

3、马桶预留尺寸

比如马桶长740mm宽400mm,那马桶孔左右预留400mm前方预留700mm到墙300mm固定。大概感觉一下,觉得舒服就是最好的空间了。希望能够帮到您!。 马桶下水管中最好距墙壁45到50厘米,水箱这面距墙33到35厘米,进水管的内牙弯头在没铺贴地面瓷砖之前的高度在15至20厘米间,如果是高档马桶还要预装电源插座,尺寸参考所预定马桶的相关施工图

4、下水预留洞的尺寸是多少

看流量和管材规格而定 一般卫生间的下水用的都是50mm的pvc管。下水的管口水电工一般接出都会高于地平。但在做防水时很多做防水会把他钜了。方便施工。一般下水在贴地砖时都会事先做地漏。泥工会搞定。如果是卫生间洗脸台下边的。与管同大。留个50mm的洞就可以了

这个距离没硬性规定。如何方便施工如何做。但得考虑如何摆放马桶以及洗脸台不至于碰头。这得视具体情况而定 看流量和管材规格而定

回答者:11194595 - 试用期 一级 12-7 10:01

看流量和管材规格而定 国标50

5、卫生间排污管预埋,尺寸是多少?如地漏距强多少?面盆多少?马桶多少?

排污是50里米,马桶100里米,面盆也是50里米。地漏看毛坯房安装在你就那在哪就好了

首先、阳台改卫生间,需要注意的是必须抬高地面,使得卫生间到原污水管有一个明显的坡度,便于排放。

其次,必须设置垃圾桶,易堵塞的物品绝对不要进入坐便器;

再次,管道与原卫生间污水管接口处要设置检修口;万一堵塞时,便于疏通。

具体做法:

1、以一定角度从阳台将管道接至原卫生间排放口;

2、与原排放口用弯头连接;

3、应选择带检修盖板的连接弯头,必要时,可打开盖板作业;

4、连接管可用砌体、柜体或其它装饰遮挡;但不能影响检修(开门或留空)。

距离原卫生间近还可以适当考虑,否则不建议修改。当然,如果只考虑小便,可以适当宽松一点。