> 首页 > 装修 > 问答 > 个人装修如何消防验收,谁给个具体的消防审核流程

个人装修如何消防验收,谁给个具体的消防审核流程

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-08 04:56 编辑:laoshi 手机版

各位小伙伴们,欢迎大家来到装百科装修课堂, 本文主要介绍了建筑消防设计的审核流程以及一些地方消防主管机构对申报资料的要求。文章中提到了申报消防验收所需提供的材料,包括防火设计审核申报表、企业营业执照、法人证明书和委托证明书、消防系统设计图、建筑主体消防验收意见书等。文章还提醒读者,在申报消防验收时,需要注意消防部门的审核流程和所需提供的材料。文章一些地方消防主管机构对消防验收的要求,包括审核时间限制和消防部门审核的具体流程。如下为个人装修如何消防验收,谁给个具体的消防审核流程的文章内容,供大家参考。

个人装修如何消防验收,谁给个具体的消防审核流程

1、谁给个具体的消防审核流程?

各地方消防主管机构要求提供的材料不完全一致。就连深圳市内各区的消防大队所要求提供的资料都不一样。装修需要申报防火设计审核,审核通过后再报消防验收。

举例说明,深圳福田区消防大队要求提供的资料,

二次装修防火设计审核需要提供的资料:

1、填写防火设计审核申报表,单位申报均需盖公章。

2、企业营业执照,法人证明书和委托证明书。(加盖公章)

3、法人身份证、被委托人身份证复印件。(加盖公章)

4、装修平面图、电路图、插座图、天花图。(加盖设计单位出图章)

5、消防系统设计图。(加盖设计单位出图章)

6、大楼主体消防验收意见书。(复印件加盖物业公司章)

7、消防设计单位设计资质证复印件。(加盖设计单位公章)

8、房屋购房合同或租赁合同复印件。(加盖公章)

若是个人申报,以个人签名代替公章。

二次装修申报验收时需提供:

1、合格的防火设计审核意见书复印件;(加盖公章)

2、法人证明书及委托证明书;

3、法人、被委托人身份证复印件;(加盖公章)

4、消防施工单位施工资质证复印件;(加盖施工单位公章)

5、装修单位出具的竣工平面图;(盖竣工图章)

6、消防验收申报表。(加盖公章)

若是个人申报,以个人签名代替公章。

新建工程与以上资料类似,另外要提供消防产品供货证明和产品的检验报告,消防设施的各系统的系统图。

在武汉,新建工程除了以上申报外,还需要提供第三方中介公司提供的建筑电气检测报告,消防设施检测报告。该两项检测报告任何合格后,才能申报消防验收。

一般业主都会把这些事情都包给消防施工单位来做。

1、填写相关的消防设计审核申报表(固定格式的),申报单位盖章,连同相关的设计图纸文件、规划部门许可证件到所在支队消防窗口申报;

2、消防窗口提供一份受理凭证给申报单位,注明承诺的办结时间(法定期限不超过20个工作日,一般有的地方缩短到7天等较短时间);

3、在承诺期限内公安消防支队申报单位出具建设工程消防设计审核意见书(合格或不合格的意见明确);

4、合格就算通过。不合格的话,如果违反消防技术标准的强制性条文将对设计单位处罚,如已经施工,对建设单位、施工单位将予以处罚。

5、提醒一点:公安部第106号令《建设工程消防监督管理规定》明确只有大型工程或特殊工程需要办理消防审核,一般住宅、工厂或面积不超过1万平方米的宾馆饭店商场只需办理网上备案抽查,如抽中才需要参照消防设计审核的程序走。

2、400平装修消防验收流程

您好,一般消防验收流程:

1、完成施工、调试(常见的含防火门、防火卷帘门、疏散通道、电气系统、消火栓系统、喷淋系统消防报警联动等);

2、准备资料,各种相关原材料的三证(合格证、消防型式许可、检验报告)、隐蔽记录、各系统调试报告等;

3、请有资质的检测单位进行电气检测、水系统、报警联动系统等各系统的检测,并出具检测合格报告;

4、填写当地消防部门印发的消防工程竣工验收申请表,并附上当地消防部门要求提供的相关资料,主要为申请表、图纸审核意见、开工报告、原材料的三证、隐蔽记录、施工记录、各系统调试报告、检测合格报告等;

5、消防部门审查资料合格后,确定时间到现场进行验收,主要为现场查看,各系统测试等;

6、验收合格的,在规定工作日内出具消防验收合格报告,不合格的出具整改意见,整改完成后重新验收;

7、消防验收合格后才可以进行下面的验收。

望采纳,谢谢。

3、室内消防验收规范

内容提要:

一、接管验收手册 3

1、物业验收程序 3

2、接管验收应检索提交资料 4

3、物业档案资料移交 4

4、物业接收工程项目验收依据 5

5、物业工程验收移交项目 6

物业工程移交项目表(一) 6

物业工程移交项目表(二) 7

物业工程移交项目表(三) 8

物业工程移交项目表(四) 9

二、物业设施交接 9

1物业设施交接书 9

2、消防系统验收及表格 11

火灾自动报警系统调试报告 11

系统竣工表 11

验 收 表 13

3、冷、暖通空调系统验收及表格 15

设备开箱检查记录 15

隐蔽工程验收记录 15

风管漏风检测记录 16

现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 17

冷冻水管道压力试验记录 18

制冷系统气密性试验记录 18

设备单机试验记录 19

采暖管道安装的允许偏差和检验方法 20

采暖系统水压实验及调试 21

中间验收记录 21

4、金属管道工程验收及表格 22

质量检验 22

质量保证资料核查表 23

建筑排水用UPVC硬聚氯乙烯螺旋管 23

地下防水工程 24

5、室内给水系统 25

管道和阀门安装的允许偏差和检验方法 26

室内给水设备安装的允许偏差和检验方法 27

6、室内排水系统 27

卫生器具验收 28

卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法 29

7、电气施工验收 29

一、电气照明装置验收 29

二、IKV及以下配线工程 30

三、低压电器施工 31

四、高压电器施工 31

五、电力变压器施工 33

8、混凝土结构工程施工质量验收 35

一、质量验收 35

二、分项工程质量验收 36

三、混凝土结构子分部工程质量验收 37

9、砖石工程施工验收 38

10、建筑地面工程验收 38

11、玻璃幕墙工程验收 40

12、装饰工程验收 42

一、抹灰工程 42

二、吊顶工程 43

三、隔断工程 44

四、饰面板(砖)工程 45

五、涂料工程 46

六、裱糊工程 47

七、刷浆工程 48

八、花饰 49

建筑工程竣工消防验收

许可事项名称:建筑工程竣工消防验收(含以下内容:扩建化学危险物品储存设施工程竣工验收。)

许可事项依据:《中华人民共和国消防法》(第十条。

许可实施主体:

市公安局消防局、各区县消防处、科(大队)按现行分工分别实施:

(一)市消防局防火监督部建审处建审的项目由防火监督部验收办验收;

(二)其它项目按照管辖分工原则行使行政许可权。

许可条件:

1、建筑消防设计已经消防部门审核同意,法规及相关文件、规范对竣工建筑消防安全的要求。

建筑装修改造工程消防验收须提供材料如下:

1、建筑内装修消防设计已经消防部门审核通过,且按原设计施工,变更部分内容、程序符合法规及技术规范要求;

2、取得建筑消防检测机构对申报建筑的消防设施完全检测报告,结果符合消防安全规定,结论为合格;

3、申报表上填写的装修材料(顶棚材料、墙面材料、地面材料、的检测报告表明所检材料达到消防安全要求;

4、申报工程现场已施工完毕,具备法定竣工条件,消防验收自检自验合格报告》;

5、符合其他有关法律、法规及相关文件、规范对竣工建筑消防安全的要求。

许可数量:总量无限制(但每个工程只许可一次)

许可收费项目名称及依据:不收费

许可时限:建筑工程消防验收意见书》。

许可实施程序:

一、申请

1。申请人申请建筑工程消防验收应报送以下材料:

(1)《建筑工程消防验收申报表》(一式两份);

(2)建设过程中消防部门的所有建筑消防设计审核文件复印件(一式两份);

(3)消防检测机构的检测报告(两份原件),有钢结构的工程还应提供钢结构防火涂料厚度检测报告;

(4)消防施工单位的资质证书(复印件,加盖单位公章);

(5)申报表上填写各种消防产品(含防火阻燃材料和防火建筑相关产品)的规格型号并附检测报告;

(6)《消防验收自检自验合格报告》。

2。申请人申请建筑装修改造工程消防验收须提供材料如下:

(1)建设单位提出的验收申请(加盖公章);

(2)建设单位填写的《建筑工程消防验收申报表》(一式两份);

(3)建设工程中消防部门的建筑消防设计审核文件(复印件);

(4)消防检测机构的检测报告(原件);

(5)《消防验收自检自验合格报告》。

(6)申报表上填写的装修材料(顶棚材料、墙面材料、地面材料、隔断材料、装饰织物等)的检测报告。

二、受理

1。标准:申请人提交的申报材料齐全、规范、有效;待施工完毕后再行申报。

2。本岗位责任人:受理人员。

3。岗位职责及权限:按照受理标准查验申报材料。

对申报材料符合标准的,必须及时受理,给与申请人受理回执单,将申报材料转审核人员;

对申报材料不符合标准的,不予受理,要求及申请人的相关权利、投诉渠道告知申请人。

三、审核

(一)初审

1。标准:

(1)申报材料齐全、规范、有效;

(2)申报的材料和现场实际情况必须符合有关的法律、法规、规章和技术规范的要求。

2。本岗位责任人:初审人员。

3。岗位职责及权限:按照审核标准进行审核。

对符合标准的,必须提出同意批准的审核意见,填写审批单,将申报材料和审核意见转复审人员;

对不符合标准的,终结审批,在审批单上签署本项申请不予批准的意见及理由后,转复审人员。

(二)复审

1。标准:

(1)申报材料齐全、规范、有效;

(2)申报的材料必须符合有关的法律、法规、规章和技术规范的要求。与审核标准相同。

2。本岗位责任人:主管业务处处长和防火部领导或区县消防处(科)大队的副处长(副科长)副大队长。

3。岗位职责及权限:按照复审标准对审核意见进行复审。

同意审核人员意见的,在审批单上填写复审意见后转审定人员;

不同意审核人员意见的,应与审核人员沟通情况、交换意见后,并填写审批单。

(三)审定

1。标准:与复审标准相同。

2。本岗位责任人:主管局长或区县消防处(科)大队的处长(科长)大队长。

3。岗位职责及权限:按审定标准对复审意见进行审定。

同意复审意见的 ,在审批单上填写审定意见,按原渠道退受理人员;

不同意复审意见的,应与复审人员沟通情况、交换意见后,提出审定意见及理由,填写在审批单上,按原渠道退受理人员。

(四)告知

1。本岗位责任人:受理人员

2。工作标准:及时、准确告知申请人员办事结果;

3。岗位职责及权限:按照工作标准进行告知,并交业务部门归档。

对通过审定的,通知申请人领取。

对退回的中止件,必须将需要补齐补正材料的全部内容、形式告知申请人,并将申报材料退申请人;

对不予批准件,必须将理由书面形式告知申请人。告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

监督措施:

1、此项审批将作为考核评议的一项重要内容,对投诉案件做到件件有回复。

2、受理情况并在网上予以公布。

注:受理人员应当向申请人发放《告知单》,申请人也可通过登录消防局网站直接下载相关申报表和《告知单》。

13、园林绿化工程验收 49

绿化工程竣工验收单 49

这个好像是跟消防通道的管理规范相关,搜索京阳伟业安全查看消防通道管理规范

4、消防验收应注意哪些事项

1、消防审核时所提要求应全部达到;

2、自动消防设施已检测合格,并完好有效;

3、安全疏散符合规范要求;

4、消防产品自质量合格,数量保证;

5、装修材质达到规范要求;

6、易燃易爆方面设置符合要求;

等等,在总平面布局、消防设施、安全疏散、水、电等方面有有很多内容,总之,一句话最重要是满足消防审核时所提各项要求。

一、消防检测前需完成的工作:

1、依据山东省建筑自动消防设施安装质量检测申请表,按要求填写完整加盖公章, 后附消防局审批的“建设工程消防设计审核意见书”复印件1份;报警产品合格证书等提前一周上报协会,并与消防协会签订检测协议书交付检测定金。

2、报警、喷淋、消火栓、排烟、强电等图纸准备到位(备查)。

3、消防报警控制主机所控制的所有设备必须显示正常,按要求检测前稳定工作一周;感烟、感温、气体报警及手报、消防栓按钮等报警正常,编号准确,电话通话正常。

4、消防泵、喷淋泵、排烟风机及送风机除消防自动控制能联动外,应在消防控制室有手动控制功能,能用220v电源启、停,电源信号显示;

5、消防水池、高位水箱必须注满水,管路阀门开通;

6、消火栓、喷淋系统注满水,压力保持正常;末端放水、信号阀显示、消防泵、配电柜、箱编号挂牌;

7、消防箱内水带、水枪、接口必须齐全,顶层试验消火栓达到设计压力(准备好水带、水枪做试验用,其他水带、水枪可集中存放于库内备查);

8、消防管道、喷淋管道标志显示明显(做色环);

9、室外水泵接合器安装到位,标志明显,距地面不大于40公分;

10、电梯、风机、防火卷帘必须通电,工作正常,联动全额抽检,电梯必须具备归底功能;

11、应急照明、疏散指示安装正确无损到位,通电工作正常;

12、因在自动消防设施检测的同时还需做消防电气检测,因此所有强电配电室配电箱、柜、盒、开关等必须全部安装完毕,通电工作;

13、气体灭火装置严格按图纸施工、运作正常。

二、消防验收前需准备的工作:

除以上内容完成取得“消防检测报告”和“电气消防检测报告”后,必须保证所检测的设备正常工作,另外需具备的条件如下:

1、填写防火技术档案及验收申请报表,附消防检测报告、电器检测报告、山东省消防产品抽检合格报告,提前报消防局申请验收。

2、建设工程消防设计审核意见书(复印件一份)、工程竣工验收报告、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证明、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件以及其他依法需要提供的材料。

3、“工程建设领域选用消防产品质量抽检报告”消防局现场抽检(包括防火门、防火卷帘、防火涂料、消火栓箱、消防应急灯具、灭火器、报警线、喷淋头、卡箍件、装修、防火材料等);

4、场区内消防通道开通;

5、室外消火栓有水;

6、各处的防火门有合格证,有闭门器;

7、各处疏散指示安装就位,布置正确。

5、我有1000平方的办公室要装修,消防要怎样做才合格

这个需要出具消防及装饰图纸在当地行政审批中心送审,然后按照审核备案后的图纸施工、完成后申请验收,验收后办理开业检查即可。

先找设计院设计图纸,再到消防大队申报图纸,合格后开始装修,要按照消防装修规范施工,施工完成后。再去消防大队申请验收,合格后开业,这是全程正规手续

6、精装修消防验收包括哪些

1】工 程 文 件 清 单 本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下:

1、 招投标文件 3

5、水流指示器安装检查记录

2、 工程承包合同 3

6、消火栓箱安装检查记录

3、 工程概况表 3

7、消防配电线路隐蔽验收记录

4、 工程洽商记录 3

8、探测器安装检查记录

5、 开工报告 3

9、屋顶放水试验记录

6、 承包单位资质报审 40、设备移交单

7、 施工组织设计报审 4

1、施工日志

8、 设备/材料/构配件进场报审 4

2、安全资料

9、 设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总

10、 隐蔽工程验收记录(分层)

11、 室内线管、线槽敷设检验批验收记录

12、 消防工程预埋报验申请(分层)

13、 喷淋打压试验记录

14、 消防打压试验记录

15、 管道系统、强度和严密性实验记录(分层)

16、 管道保温、防腐(分层)

17、 管网冲洗记录文件

18、 水泵安装记录文件

19、 水、暖设备单机试运转记录

20、 喷淋、消防泵的检验及试运行记录

21、 水、电系统调试、试运行记录

22、 主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录

23、 电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录

24、 穿线工程报审文件

25、 工程变更记录文件

26、 工程竣工总结文件

27、 工程竣工决算文件

28、 工程自检结果文件

29、 系统稳压装置安装检查记录

30、 末端试水装置安装检查记录 3

1、 联动调试检查记录 3

2、 阀门抽样检查、试验记录 3

3、 管道支架制作安装检查记录 3

4、 水泵接合器安装检查记录

(一) 建设工程消防验收申报表 或 建设工程竣工验收消防备案表;

(二) 建设单位提营业执照、代码证、资质证书等,建设单位委托书,法人和被委托人身份证复印件等;

(三) 《消防设计审核意见书》或 建设工程消防设计备案凭证;

(四) 建筑主体及消防设施的消防验收合格意见书 或 建设工程竣工验收消防备案凭证;

(五) 有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证明,消防设施检测合格证明文件原件;

(六) 设计、施工、监理、检测等单位的营业执照、资质证书、组织机构代码证等;

(七) 建设、设计、施工、监理及检测等单位的相关执业人员身份证及执业证明文件复印件;

(八) 工程竣工验收报告;有关现场施工记录和隐蔽工程记录等

(九) 其他依法需要提供的材料。

7、如何进行消防报验

消防验收

1、建设工程竣工验收消防备案表/建设工程竣工验收申报表(加盖建设单位公章、原件)

2、工程竣工验收报告(加盖建设、设计、施工、监理单位公章、原件)

3、建筑工程及消防系统、装修工程竣工图纸一套(加盖施工单位“竣工图专用章”)

4、消防审核意见书/消防审核备案凭证(复印件加盖建设单位公章)

5、《建筑工程消防产品使用情况登记表》(从百度下载、加盖建设施工监理公章、原件)

6、所有消防产品、装修材料的检验报告、合格证及生产单位出具的《产品质量保证书》(《检验报告》、《产品型式认可证书》、《产品质量保证书》复印件加盖生产单位公章)

7、施工单位装订的隐蔽工程记录一套(隐蔽工程记录与消防产品、装修材料检验报告分别装册;检验报告的装册顺序按照《建筑工程消防产品使用情况登记表》的填写顺序装订)

8、 消防支队产品办出具的抽检检验报告及“消防产品、装修材料抽检记录表”

9、 设有自动消防设施的工程,需提供消防事务所出具的消防设施检测报告副本及检测单位营业执照、资质证书复印件加盖检测单位公章

10、施工(消防、土建)单位资质(工程施工单位施工资质、建设主管部门的年检记录和项目经理《注册建造师》证件的复印件加盖施工单位公章,项目经理《注册建造师》证件复印件还应由其本人签字,工程验收时该项目经理应参加,出示项目经理证件和身份证并在《建设工程消防验收记录》上签名)

11、 监理单位资质(监理单位监理资质、年检记录和现场监理《监理工程师》证件复印件加盖监理单位公章,现场监理《监理工程师》证件复印件还应由该监理人员签名,工程验收时该监理人员应参加,出示监理证件和身份证并在《建设工程消防验收记录》上签名

另:新建工程还需提供外墙保温材料的检验报告及合格证

材料中所需加盖的各个单位公章,必须为单位行政章 。



最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见