> 首页 > 装修 > 问答 > 家用装修水压是多少,家装的水压一般打压几公斤

家用装修水压是多少,家装的水压一般打压几公斤

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-01-16 04:21 编辑:laoshi 手机版

大家好,我是装百科小编:装小白,今天装百科小编和你一道先了解文章摘要, 本文介绍了家庭装修中水压试验的相关知识。根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范,室内给水管道水压试验的压力为工作压力的1.5倍,但不超过0.6MPa。因此,对于家庭装修而言,6公斤的压力已经足够检测管道及管道接头的质量,管道及阀门的强度和严密性也可以通过打压来检验。试压还可以检查水管是否能够承受设计压力。如下为家用装修水压是多少,家装的水压一般打压几公斤的文章内容,供大家参考。

家用装修水压是多少,家装的水压一般打压几公斤

1、家装的水压一般打压几公斤

放心吧,家庭供水压力不会达到6公斤的。6公斤是个非常恐怖的数字!能够达到3公斤就很大的水了。

对于管道试压,两倍的市政供水压力已经足够。如果要再大,就是对阀门的强度试压了。阀门的质量不过关被压坏了也好换。 答案补充 还不放心呀?还真执着,呵呵!根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2024)的规定,室内给水管道试压,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1。5倍,但不小于0。6MPa。意思就是试压的压力为水压的1。5倍,但是水压低的地方水压的1。5倍达不到6公斤,所以就按6公斤来试压。所以给你家试压6公斤是足够的,没有问题的。

试压的目的就是看管道及管道接头的质量,看水压大了会不会被压破压漏水。或者检验阀门的严密性和强度。家庭装修是没有条件单独检验阀门的严密性和强度的。所以可以不考虑。

家里没有阀门确实是有点失败,但是也没有办法了,因为你的主管道全部被封闭了,所以在家里做已经不可能了。如果室外的阀门不太远也行,如果室外的阀门太远了,建议在家附近重新装个室外阀门吧,这样万一有管道或者龙头出问题的时候,关水也方便些。

一般打8个压,打压不是检测供水压力,而是检测水管的承压能力,防止渗水。至于总阀门,装不装问题不大。

放心吧,家庭供水压力不会达到6公斤的。6公斤是个非常恐怖的数字!能够达到3公斤就很大的水了。

对于管道试压,两倍的市政供水压力已经足够。如果要再大,就是对阀门的强度试压了。阀门的质量不过关被压坏了也好换。

不会超过6公斤,一般3公斤就是很大的水流了。

1。 根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2024)的规定,室内给水管道试压,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1。5倍,但不小于0。6MPa。

2。工地检测标准是8公斤 答案补充 有4公斤就完全可以满足家庭需要了,放心使用吧 答案补充 只要你使用的水管符合国家标准,你就放心用吧 答案补充 其实说白了就是检查水管的质量问题 答案补充 按理说阀门是应该装的,不然家中接头出现问题可就麻烦了,不过与打压没有关系 答案补充 我还是建议你在家中装一个总阀门 答案补充 将来假如家中水管出问题,难道你要跑到门外关水

这可是一大隐患哦 答案补充 最好在家中安个阀门,这样就万事大吉了 答案补充 如果知道进水在那,打个方框就能安装了

2、装修试水打压压力多少是正常的

水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0。80MPa。

测试压力为最大可能工作压力的1。5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。

打压试验为判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,否则就会直接影响试压器的表针。

扩展资料:

注意事项:

承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1。5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1。5倍,且不得低于0。4MPa。

当管道与设备作为一个系统进行压力试验时,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1。15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

自来水的压力,一般不会超过2。5公斤的,装修的时候所进行的打压测试,都会超过这个压力指数的,通常只要打到6公斤就可以了,这样保持不少于2个小时的时间,如果试压泵仪表上的读数没有明显的变化,那么就可以认为管道没有漏水问题了。

3、家庭装修水暖管道打压需多大压

至少8个压,然后一直放着12小时以上,只要不掉到7。5个压以下 就没什么问题。

gb50242国家标准: 4。2。1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6mpa。 塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0。05mpa;然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0。03mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

4、现在南方做装修的水管打压的标准是多少?

按照GB50242-200

2、4。2。1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10mim,压力降不应大于0。02MPa,然后降到工作压力进行检验,应不参不漏;塑料管给水系统在试验压力下稳压1h,压力不得超过0。05MPa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2h,压力不得超过0。03MPa,同时检查各连接处不得参水。

5、家装试水需要多少公斤的压力。

楼上所说的不准确吧,我在自来水公司工作,自来水的出口水压为3。0~3。2公斤,3。5的话自来水网管就爆管了,在家做水压试验时,用正常水压就行了,做水压时只须正常通水,等24小时检查有无漏点就行了

我的回答希望能帮助到你!请点击采纳吧!谢了!

我以前是做水电的,家用自来水压一般0。25之0。4Mpa,试压的话0。6就足够了